Сенсорному выключателю гальв. развязка и не нужна. Сенсор от схемы отделяет высокоомный высоковольтный резистор или несколько послед. соединенных резисторов суммарным сопротивлением до 10-20 МОм.
Такое сопротивление
делает прикосновение к пластине сенсора безопасным при наличии гальв связи с сетью
делает амплитуду сетевой наводки от пальца достаточной для срабатывания электронной схемы выключателя
А в данной модели сенсора, видимо, из-за влажности возникает утечка тока, приводящая к срабатыванию электроники.
Как метод защиты - покрыть плату уретановым лаком или клеем БФ.
iale написал :
Сенсорному выключателю гальв. развязка и не нужна. Сенсор от схемы отделяет высокоомный высоковольтный резистор или несколько послед. соединенных резисторов суммарным сопротивлением до 10-20 МОм.
Такое сопротивление
делает прикосновение к пластине сенсора безопасным при наличии гальв связи с сетью
делает амплитуду сетевой наводки от пальца достаточной для срабатывания электронной схемы выключателя
Пожаловаться на это сообщение
Да что Вы говорите? А я то и не знал принципа работы сенсора...
Может Вы тогда скажете почему устройство предназначенное для работы во влажном помещении не имеет третьего контакта, раз не видя устройства вы говорите, что у него внутри.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Да уж на этой ссылке информации ноль.
Залить герметиком схему не трудно, ремонтопригодность конечно снизится.
Но наверное надо все же сначала не схему вскрывать, а позвонить производителю и узнать условия эксплуатации.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Может Вы тогда скажете почему устройство предназначенное для работы во влажном помещении не имеет третьего контакта, раз не видя устройства вы говорите, что у него внутри.
А к чему цеплять этот третий контакт, к сенсору ? Тем более что сенсорный выключатель и в нуле не нуждается, может быть встроен вместо обычного мех. выключателя.
А внутри ...да что нить типа SLB0587, К145АП2 и им подобные
iale написал :
А к чему цеплять этот третий контакт, к сенсору ? Тем более что сенсорный выключатель и в нуле не нуждается, может быть встроен вместо обычного мех. выключателя.
А внутри ...да что нить типа SLB0587, К145АП2 и им подобные
Подумал. Согласен про третий провод. Но условия эксплуатации узнать все рано необходимо. Ванная комната, повышенная влажность значит устройство должно быть герметично. Гальваническая развязка обеспечивается трансформатором и оптопарой. Это и было бы гарантией безопасности.
Учитывая что зеркало висит наверняка над раковиной, читаем
ГОСТ Р 50571.11-96
701.520.04. Соединительные коробки не устанавливают в зонах 0, 1 и 2.
701.53. Распределительные устройства и устройства управления.
а) В зонах 0, 1 и 2 распределительные устройства и устройства управления не устанавливают.
Примечание. Выключатели, приводимые в действие при помощи шнура, могут устанавливаться в зонах 1 и 2 при условии, что они соответствуют требованиям ГОСТ 7397.0.
А у нас тут сенсор с неизвестным построением и контактом на зеркале, возможно связанным с фазой.
А от ложного срабатывания защититься можно, загрубив чувствительность прибора.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
uzuzu написал :
Внутри плата без каких-либо обозначений
SLB0587, К145АП2 и им подобные - это не обозначения на плате, а тип микросхемы, которая может быть использована в данном блоке.
uzuzu написал :
Собираюсь плату и сам сенсорный контакт изнутри залить парафином или воском. Имеет-ли смысл?
Идея не очень хорошая. Во-первых парафины быстро размягчаются при повышенной температуре, ухудшают теплообмен, во-вторых могут повысить межэлементную емкость и вызвать изменение
режимов работы схемы.
Что - с клеем БФ-2 или цапон-лаком дефицит, или свечек дома много ? -
sergey_sav написал :
А на фирму-изготовитель Вы так и не позвонили?
Позвонил. На фирме сказали, что изделие предназначено для эксплуатации в ванных комнатах и от повышенной влажности срабатывать не должно, просто экземпляр попался некачественный. Пойду бодаться с продавцом...
uzuzu написал :
На фирме сказали, что изделие предназначено для эксплуатации в ванных комнатах и от повышенной влажности срабатывать не должно, просто экземпляр попался некачественный.
Сомневаюсь я в этом - быстрее всего само зеркало изготовлено с нарушением требований к подобного типа изделиям и если по задумке и предназначалось для ванных комнат, то в его сегодняшнем виде использовться там не может.