Подскажите пожалуйста...

На загородном участке отдельно расположены дом и баня. В бане планируется трехфазные каменка и водогрей.
В дом воздушкой входит три фазы + N. Выполнен контур повторного заземления. В вводном щитке образовавшийся PEN делится на PE и N.
Кабель от дома к бане 30 метров. Частично под землей, частично по забору. По всей длине в ПНД гофре.

Как правильно выполнить подводку к бане?

  1. Кабель ВВГнг 4х4,0 - 3 фазы + PEN? В вводном щите бани PEN делим на PE и N.

  2. Кабель ВВГнг 5х4,0 - 3 фазы + N + PE?

  3. Кабель ВВГнг 4х4,0 - 3 фазы + PEN? У бани копаем еще одно повторное заземление ( ) Повторно заземляем PEN. В вводном щите бани делим PEN на PE и N.

А может...

  1. Кабель ВВГнг 4х4,0 - 3 фазы + N. И параллельно провод ПВ3 6,0 - PE ?

...или еще как?

P.S. Прошу сильно не пинать меня за возможно нелепые варианты

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

saxt написал :
Кабель ВВГнг 5х4,0 - 3 фазы + N + PE?

Именно так.

А длина PE (30м) не ухудшит эффективность заземления? Или при сечении 4кв.мм 30 метров это не существенное расстояние для PE?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

saxt написал :
А длина PE (30м) не ухудшит эффективность заземления? Или при сечении 4кв.мм 30 метров это не существенное расстояние для PE?

После разделени PEN на РЕ и N соединять их уже просто-напросто запрещено.

Так я и не говорил что нужно объединять уже разделенные PE и N. В одном из вариантов наоборот предложено PE к бане не подводить. А подвести только N. И во вводном щитке бани поделить его на PE и N. Разве так нельзя?

А если расстояние до вторичного строения (в данном случае до бани) велико, ну допустим 500 м. Тогда как? Тоже пятипроводную линию? Или 4-х проводную, а на месте еще одно повторное заземление?

saxt написал :
частично по забору

Не нравится мне такой способ прокладки.
Безопасно на тросе подвесить нельзя?
А лучше всю трассу выполнить под землёй бронированным кабелем или воздушкой самонесущими проводами.

По всей длине в ПНД гофре

Зачем?

Можно сделать повторное заземление PE.
Но если возле бани есть скважина, то к ней нужен отдельный проводник большого сечения от ввода в дом, подключать её через жилу PE 4кв.мм в составе кабеля небезопасно.

подвести только N. И во вводном щитке бани поделить его на PE и N. Разве так нельзя?

Подумайте сами, как поделить N?
Делят только PEN.

Цитата:
По всей длине в ПНД гофре

Зачем?

Наверное потому что почти все современные кабели с белой оболочкой и ультрафиолет не держат

Вопрос к ВТБ!, чем физически отличается на вводе в строение PEN от N. Физически...

а еще лучше наверное проложить тоннель в нем устроить кабелепровод с системой кондиционирования (контроль влажности, температуры... доступа )

а по стойкам забора разве не допустимо?

saxt написал :
Подскажите пожалуйста...

Да закопайте Вы весь этот кабель ВВГ5*4,0 в трубе ПВХ, на глубине 0,7м. О чем спорить то. И никто не будет Вас

saxt написал :
сильно пинать

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Закопаю в выходные, ВВГ 5х4,0 в гофре ПНД ... (спасибо уважаемому avmal)

Просто интересно узнать как надо и почему именно так, а не иначе...

ВТБ!: "Но если возле бани есть скважина, то к ней нужен отдельный проводник большого сечения от ввода в дом, подключать её через жилу PE 4кв.мм в составе кабеля небезопасно." - это что значит? Поясните пожалуйста? Почему так?

Для того ПНД (ПЭ) гофру и делают, что бы на мороз и солнце класть...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

saxt написал :
Закопаю в выходные, ВВГ 5х4,0 в гофре ПНД ...

Я бы закопал без гофры - зачем там воду собирать? Ваша гофра что-то типа дренажа функции будет выполнять.

saxt написал :
чем физически отличается на вводе в строение PEN от N

Различия могут проявляться при авариях.

Почему так?

TN-C-S, сопротивление заземлителя изрядное, а скважины единицы Ом.
При отгорании ноля на магистрали возможен ток в десятки ампер.
Для самой жилы 4кв.мм меди это не нагрузка, а с соединениями возможны проблемы.