saxt написал :
чем физически отличается на вводе в строение PEN от N
Различия могут проявляться при авариях.
Почему так?
TN-C-S, сопротивление заземлителя изрядное, а скважины единицы Ом.
При отгорании ноля на магистрали возможен ток в десятки ампер.
Для самой жилы 4кв.мм меди это не нагрузка, а с соединениями возможны проблемы.
ВТБ!: "Но если возле бани есть скважина, то к ней нужен отдельный проводник большого сечения от ввода в дом, подключать её через жилу PE 4кв.мм в составе кабеля небезопасно." - это что значит? Поясните пожалуйста? Почему так?
Не нравится мне такой способ прокладки.
Безопасно на тросе подвесить нельзя?
А лучше всю трассу выполнить под землёй бронированным кабелем или воздушкой самонесущими проводами.
По всей длине в ПНД гофре
Зачем?
Можно сделать повторное заземление PE.
Но если возле бани есть скважина, то к ней нужен отдельный проводник большого сечения от ввода в дом, подключать её через жилу PE 4кв.мм в составе кабеля небезопасно.
подвести только N. И во вводном щитке бани поделить его на PE и N. Разве так нельзя?
Так я и не говорил что нужно объединять уже разделенные PE и N. В одном из вариантов наоборот предложено PE к бане не подводить. А подвести только N. И во вводном щитке бани поделить его на PE и N. Разве так нельзя?
А если расстояние до вторичного строения (в данном случае до бани) велико, ну допустим 500 м. Тогда как? Тоже пятипроводную линию? Или 4-х проводную, а на месте еще одно повторное заземление?
На загородном участке отдельно расположены дом и баня. В бане планируется трехфазные каменка и водогрей.
В дом воздушкой входит три фазы + N. Выполнен контур повторного заземления. В вводном щитке образовавшийся PEN делится на PE и N.
Кабель от дома к бане 30 метров. Частично под землей, частично по забору. По всей длине в ПНД гофре.
Как правильно выполнить подводку к бане?
Кабель ВВГнг 4х4,0 - 3 фазы + PEN? В вводном щите бани PEN делим на PE и N.
Кабель ВВГнг 5х4,0 - 3 фазы + N + PE?
Кабель ВВГнг 4х4,0 - 3 фазы + PEN? У бани копаем еще одно повторное заземление ( ) Повторно заземляем PEN. В вводном щите бани делим PEN на PE и N.
А может...
Кабель ВВГнг 4х4,0 - 3 фазы + N. И параллельно провод ПВ3 6,0 - PE ?
...или еще как?
P.S. Прошу сильно не пинать меня за возможно нелепые варианты