#457647

ОМОН РА написал :
Вооооттттт! Вот, контрящее кольцо значит там. Спасибо большое.

Да не за что . Пользуйтесь на здоровье.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
Выкручиваете пробку, затем откручиваете контрящее кольцо, все можете снимать кожух, он больше ничем не крепится. Получаете доступ к винтовым контактам. Освобождаете их , изолируете и маркируете, что бы не перепутать. Снимаете механизмы и получаете доступ к телу.

Вооооттттт! Вот, контрящее кольцо значит там. Спасибо большое.

ОМОН РА написал :
Да я понимаю это, не видно как кожухи снимаются, на защелках что ли (не хочется выламывать), и фазные ведь всеравно останутся под током.

Выкручиваете пробку, затем откручиваете контрящее кольцо, все можете снимать кожух, он больше ничем не крепится. Получаете доступ к винтовым контактам. Освобождаете их , изолируете и маркируете, что бы не перепутать. Снимаете механизмы и получаете доступ к телу.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ОМОН РА написал :
фазные ведь всеравно останутся под током.

Если навыков нет под напряжением работать, то придется вам такого человека найти.

avmal написал :
Так вы выкрутите пробки, снимите с патронов кожухи и все увидите сами - ввод идет на счетчик, со счетчика провода L и N идут на пробки, а с пробок на нагрузку

Да я понимаю это, не видно как кожухи снимаются, на защелках что ли (не хочется выламывать), и фазные ведь всеравно останутся под током.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ОМОН РА написал :
Вам приходилось такое демонтировать (открывать, снимать)?

Так вы выкрутите пробки, снимите с патронов кожухи и все увидите сами - ввод идет на счетчик, со счетчика провода L и N идут на пробки, а с пробок на нагрузку.

Это была бы шутка, если бы не было так серьезно, отключить енти пробки нечем, говорят автоматы в подвале, подвал на замке, ключ у председателя, председатель отдыхает.
Хотел взглянуть что енто такое перед тем как лезть. (впринципе идею я понимаю конечно)
Вам приходилось такое демонтировать (открывать, снимать)?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ОМОН РА написал :
Есть у кого фото, как соединяются провода под пробками или схема монтажа?

Вы это серьезно? Или шутка юмора такая?

Есть у кого фото, как соединяются провода под пробками или схема монтажа? Спасибо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ОМОН РА написал :
Можно снять квадратные "подстаканники" вместе с предохранителями (на рис. а поз.2) и установить небольшой щиток под два дифавтомата? Сейчас стоят автоматы ПАР-10 (10А).

Только не щиток, а бокс на 3-4 модуля, если будете использовать дифы 1Р+N, например Legrand, а уместятся или не уместятся, то надо смотреть по месту - если расположить бокс, как расположены автоматы и есть 80мм свободного пространства по высоте над счетчиком, то уместятся.
И не Ц-27, а Е27.

"Квартирные щитки типов ЩК-9, ЩК-10, ЩК-11, ЩК-12 установлены на стене. Они снабжены резьбовыми предохранителями типа Ц-27 или автоматическими выключателями типа АБ-25, устанавливаемыми в фазном и нулевом проводах. Плавкие вставки рассчитаны на ток 10 А, расщепители автоматических включателей — АБ-25 — на ток 15, 20, 25 А."

Вопрос такой: Можно снять квадратные "подстаканники" вместе с предохранителями (на рис. а поз.2) и установить небольшой щиток под два дифавтомата? Сейчас стоят автоматы ПАР-10 (10А).