Sdik_S написал :
Подскажите норматив (ГОСТ или СНиП) регламентирующий показатели электроснабжения в жилом секторе(жилые дома, квартиры)
Ответ тоже конкретный
BV написал :
нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения δUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
Чего еще теребить, у них - у нас?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Да так и есть:
5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения,
для которого установлены следующие нормы:
нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения
напряжения δUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от
номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное
напряжение);
нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения
напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим
сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование
электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом
необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической
энергии.
В России стандарт бытового электропитания следующий: действующее напряжение 220 В (плюс-минус 10%), частота 50 гц (плюс-минус 2%),коэффициент несинусоидальности – длительно до 8% и кратковременно – до 12%(ГОСТ-13109-97). Таким образом, напряжение в сети должно менять свое значение по синусоиде с периодом 1/49 – 1/51 сек., находиться в пределах 198 В – 242 В и отличаться по форме от идеальной синусоиды не более чем на 8%.
Sdik_S написал :
прочел...
нет ребята, в этом я не силен
Действительно - черт ногу сломит, если не сам эту галиматью сочинял.
Я могу своими словами, потому, что точно не помню источник, а искать лень - ПУЭ или СП 31. Нормальным считается отклонение от номинального значения напряжения сети +- 5%, а максимально допустимым, как там оговорено в послеаварийный период, +- 10%.