Щит сигнализации показывает - обрыв фаз.Электрик проверил фазы на землю все в норме (AN BN CN=229-231v). Замерил напряжение между фазами BC, AC=390-395v между AB=0v.Почему не пропадает фазное напряжение на AN или BN?

Где_то там,на вводе (ТП)либо в домовом Щите кто_то отсоединил одну из фаз(А_В)от нагрузки и совместил 2 провода идущих к вам.Это называют одноименными фазами.Скорее всего ошибка электрика.

у меня такое случалось при обрыве в кабеле
который имел очень большой длины пролет, без несущего троса

Ворг, а вы уже эксплуатировали этот свой щит, или только включили в первый раз?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

electro написал :
у меня такое случалось при обрыве в кабеле
который имел очень большой длины пролет, без несущего троса

Фаза обрывалась и автоматически переключалась на соседнюю?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Или произошло КЗ между А и В, перегорела вставка на одной из них, и теперь на потребителях А=В.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Щит в эксплуатации лет пять (электропитание и сигнализация насосов) Электрик по фазам индикатором провел все в норме, а тепловые реле при пуске срабатывают - виновата сигнализация - звони вызывай сервис. Приехал переключил на второй ввод и заработало, а вопрос остался -Почему не пропадает фазное напряжение на AN или BN? Вопрос вынес на форум.

BorG написал :
Почему не пропадает фазное напряжение на AN или BN? Вопрос вынес на форум.

Что то не понял? Вы же вначале спросили то же самое. И ответ прозвучал вполне конкретный - одна фаза в отрубе, а её дублирует другая. А какая? - Ищите выше по течению.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Рабочая версия о том что где-то там глубоко под землей
оборвался таки провод А или В, была с самого начала. А вот
каким образом на них оказалась одна фаза меня заинтересовало.
Перечитывая архив форума убедился что могут быть и различные
объяснения вроде-бы очевидным на первый взгляд фактам.
Вот именно эти различные объяснения меня и интересуют.
Надеюсь что не только одного меня.

Ответ Вам предложили в посте 2, но Вы не сообщили, а что творится на противоположной стороне кабеля, если сообщите, то кол-во рекомендаций сведется к истине

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

BorG написал :
А вот
каким образом на них оказалась одна фаза меня заинтересовало.

Может через нагрузку между фазами показывать одинаковое напряжение относительно нейтрали, а фаза-фаза - 0 - (это при обрыве).

ppkvin написал :
Может через нагрузку между фазами показывать одинаковое напряжение относительно нейтрали, а фаза-фаза - 0 - (это при обрыве).

Интересно, из каких соображений Вы пришли к такому выводу?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

sergey_sav написал :
из каких соображений Вы пришли к такому выводу?

Так вроде это щит на насосной станции? Если одна из фаз имеет обрыв, то при замере напряжения прибор покажет потенциал соседней фазы через обмотку реле, э\двигателя или др. элементы схемы, включенные между фазами.

Может быть, если замеры проводились на подключенной нагрузке Но вроде электрик проверял ( #7), врядли он упустил возможность проверить ввод без нагрузки.
Хотя... всё возможно. И опять сказывается неполнота информации.
Тогда два варианта
1-банальный обрыв одной фазы
2-предыдущие предположения с вариациями.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._