Valeryko написал :
я уже говорил - это все равно мина замедленного действия- цельный кабель по-любому лучше...
Вопрос ставился конкретно
alex38rus написал :
Он запитан кабелем 3 жилы по 4 мм медь мягкая , но получилось так что кабель спаян из двух обрезков 4 и 7 метров примерно.Паял всё сам изолировал тоже, места пайки разведены др от др по длине кабеля на 1-2 см.
Скажите пожалуйста нажёжно ли это спаячное соединение в процессе эксплуатации обогревателя?
По этому поводу сказано не мало
Цитата:
Сообщение от sergey_sav
действительно, надёжность соединения будет определяться его выполнением.А если есть сомнения, то надо менять на целый.
Цитата:
Сообщение от Р220 Если спаяно качественно - спите спокойно.
Цитата:
Сообщение от Kamikaze
Надежность пайки всецело зависит от исполнителя
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Smily написал :
Мягкие оловянно-свинцовые припои для меди использовались?
Извините за назойливость, но меня очень удивило, что опытный профессионал, незнает какие припои применялись. Очень-очень удивляет.
Если не секрет как Вы узнали каким припоем пропаяно у автора соединение.
sergey_sav написал :
Сообщение от Р220
Если спаяно качественно - спите спокойно.
sergey_sav написал :
Сообщение от Kamikaze
Надежность пайки всецело зависит от исполнителя
От материала ой как много зависит, вот если пропаяно твердыми припоями
серебром или латунью, то гуд.
Если ПОС-40 мягкий с очень малой мех прочностью, для подвижных
соединений не применим.
filvik написал :
Если ПОС-40 мягкий с очень малой мех прочностью, для подвижных
соединений не применим.
Во-первых провод не только спаян, но предварительно скручен, облужен. Во-вторых кабель уложен стационарно, так что про подвижные соединения не говорим. А в остальном как и ранее - надежность будет определяться исполнением.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Во-первых провод не только спаян, но предварительно скручен, облужен. Во-вторых кабель уложен стационарно, так что про подвижные соединения не говорим. А в остальном как и ранее - надежность будет определяться исполнением.
Про упругость меди, чай не забыли? Укладывать, изолировать, промывать - Вы его (провод) не
шевеля будете, (не болтайте ерундой), все это и есть мех. воздействие.
(это как конструктор-технолог говорю).
filvik написал :
Про упругость меди, чай не забыли?
Да как же про неё забудешь... Все пружины из меди делают...
filvik написал :
Укладывать, изолировать, промывать - Вы его (провод) не
шевеля будете, (не болтайте ерундой), все это и есть мех. воздействие.
Да вы юморист батенька... Это каким же дебилом (и к тому же силы немерянной, так и видятся герои мультика - двое из ларца) нужно быть, чтобы при этих операциях нарушить целостность пайки?
Если верить Вам, то пайка прямо таки стеклянная...
Alex___dr написал :
Да как же про неё забудешь... Все пружины из меди делают...
Цитата:
Поверьте не зря-же медь что-бы была мягкая, отжигают.
Пружины из чего хош мона сделать, главное какие хар-ки нужны.
Сопромат не попадался Вам случайно?, а жаль.
Alex___dr написал :
Да вы юморист батенька... Это каким же дебилом (и к тому же силы немерянной, так и видятся герои мультика - двое из ларца) нужно быть, чтобы при этих операциях нарушить целостность пайки?
Если верить Вам, то пайка прямо таки стеклянная..
Архимеда (рычаг) помните, это по круче чем двое из ларца.
А пайка действительно как стеклянная (че Вы хотите от мягких припоев).
alex38rus написал :
Кабель многожильный .Ещё не подключал поэтопу греется или нет не знаю.Сначала скручивал пасатижами затем лудил и наносил олово.Обогреватель установлен на постоянку на случай летних отключений гор. воды.И самое интересное что весь кабель находится под ГКЛ-потолком (в гофре естестно :-) )
sergey_sav написал :
Во-первых провод не только спаян, но предварительно скручен, облужен. Во-вторых кабель уложен стационарно, так что про подвижные соединения не говорим. А в остальном как и ранее - надежность будет определяться исполнением.
Так в гофре кабель закреплен "неподвижно" как?
и еще- так что, оборванное заземление можно скручивать из кусков и паять???? И сколько кусков можно так "лепить"?
Valeryko написал :
"Для соединений, подвергающихся механическим воздействиям или нагреву, пайка не применяется. "
"Соединение, ответвление медных проводов сечением до 10 мм 2 рекомендуется выполнять скруткой с последующей пропайкой, причем медные однопроволочные провода площадью сечения до 6 мм 2, а также многопро*волочные с небольшими площадями сечений паяют по скрутке (рис. 1). "
"Соединение проводов пайкой. Подобное соединение обеспечивает долговечный контакт с отличной проводимостью. Кроме проводов, майка применяется для соединений выводов улектроэлементов в электрооытовых приборах и особенно широко — в радиоэлектронной аппаратуре. Для соединений, подвергающихся механическим воздействиям или нагреву, пайка не применяется."
Кстати, в последней ссылке есть про сварку проводов...
Из вышенаписанного сделал выводы:
"мягкие" припои всё-же применялись. Станно что вы этого не знали. ПОССУ правда, а не ПОС.
ещё более странно что вы не знаете про сушествование ДОКУМЕНТА, в котором описанно как, когда какие провода соединять. И это за четверть века работы, повышение квалификации, университет и.т.д.
про сварку проводов написанно в ВСН 139-83. И, если быть дотошным в выполнении нормативов, там сказанно про сварку АЛЮМИНИЕВЫХ проводов, как и в вашей ссылке.
интересно, а на какой ДОКУМЕНТ вы ссылались эти четверть века работы, и когда ещё небыло в СССР интернета? А в проэктах?
Valeryko написал :
Так в гофре кабель закреплен "неподвижно" как?
А кто его в гофре будет двигать?
Valeryko написал :
и еще- так что, оборванное заземление можно скручивать из кусков и паять????
Если внимательно прочитали начало то было сказано следующее
sergey_sav написал :
Так что, в данном случае, действительно, надёжность соединения будет определяться его выполнением. А если есть сомнения, то надо менять на целый.
Kamikaze написал :
Надежность пайки всецело зависит от исполнителя и колеблется от "пока поработает" до "на века".
Valeryko написал :
И сколько кусков можно так "лепить"?
А не надо ничего лепить. Если Вы случайно, не смотря на колоссальный опыт, оборвали заземление в нескольких местах , то лучше проложите новый кабель.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Smily написал :
интересно, а на какой ДОКУМЕНТ вы ссылались эти четверть века работы, и когда ещё небыло в СССР интернета? А в проэктах?
Если Вы полагаете, что я Вам буду ксерить и оцифровывать нормативные документы или оплаченные моей фирмой проекты или давать ссылки на варезные сайты, то Вы ошиблись адресом...
sergey_sav написал :
А кто его в гофре будет двигать?
вообще-то в гофре кабель зафиксированным не является - его легко можно из нее выдернуть...
а "двигать" будет кто угодно, например, при замене розетки или манипуляциях в щитке...
sergey_sav написал :
А не надо ничего лепить. Если Вы случайно, не смотря на колоссальный опыт, оборвали заземление в нескольких местах , то лучше проложите новый кабель.
вообще-то я давал ссылку и цитату - скрутки и пайки для провода заземления запрещены...
в данном случае скручен и спаян именно проваод заземления- один из трех в кабеле...
вообще-то в гофре кабель зафиксированным не является - его легко можно из нее выдернуть...
а "двигать" будет кто угодно, например, при замене розетки или манипуляциях в щитке...
По этим высказываниям можно сделать только один вывод - вы никогда не занимались профессионально электромонтажом и, тем более, не иеняли провод в гофре.
avmal написал :
По этим высказываниям можно сделать только один вывод - вы никогда не занимались профессионально электромонтажом и, тем более, не иеняли провод в гофре.
Скорее, не меняли Вы...и кабель в гофру струной никогда не затягивали, похоже...
Впрочем, Вы же даже на распаечных коробках "экономите"- какая уж тут гофра- замазал кабель раствором намертво - и все...
sergey_sav написал :
Вообще то Ваша ссылка имеет отношение к "2.17. Заземления переносные". Вы выдергиваете из документов удобные для аргументации строки, негоже так.
Дайте свою ссылку, разрешающую скрутки и пайки провода защитного заземления , те. его составление из нескольких кусков - если мои ссылки Вас не устраивают..
sergey_sav написал :
В данном случае речь идет о кабеле, а не отдельно о проводнике РЕ. Почувствуйте разницу.
шлейфом соединять фазные и нулевые проводники тех же розеток можно, а вот защитного заземления- нельзя- даже если они в одном кабеле...потому, что разницы нет...
Дайте свою ссылку, разрешающую скрутки и пайки провода защитного заземления , те. его составление из нескольких кусков - если мои ссылки Вас не устраивают..
Я не приводил Вам ссылки, разрешающие соединение защитного проводника. Я вообще не говорил о защитном проводнике в отдельности. Повторяю ещё раз для Вас - речь идет о соединении проводников в кабеле, а не о заземлениях переносных.
Можно рассмотреть отстраненно от этой темы вопрос.
Что делать, если в процессе каких либо работ произошло повреждение питающего кабеля? Причем возможности его замены в настоящий момент (а может быть и в ближайшем будущем) нет.
Как поступить?
Соединить фазный и нулевой можно, а защитный нельзя?
А про кусочки кабеля я Вам уже сказал. Не парьтесь Вы с ними, уважаемый Valeryko. Сдайте в металл, если у Вас их так много скопилось. Что Вы их всё время пытаетесь соединить? У Вас других дел нет?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Как поступить?
Соединить фазный и нулевой можно, а защитный нельзя?
скруткой (пусть и с пайкой) и без доступа для контроля за его состоянием?
и сколько таких скруток по длине можно делать?
sergey_sav написал :
про кусочки кабеля я Вам уже сказал. Не парьтесь Вы с ними, уважаемый Valeryko. Сдайте в металл, если у Вас их так много скопилось. Что Вы их всё время пытаетесь соединить? У Вас других дел нет?
и потом- через сПБ порт- на Запад?
Ни за что!
sergey_sav написал :
Что делать, если в процессе каких либо работ произошло повреждение питающего кабеля? Причем возможности его замены в настоящий момент (а может быть и в ближайшем будущем) нет.
Как поступить?
скрутить и защить гипсокартоном- чтобы никто не видел...
Если Вы полагаете, что я Вам буду ксерить и оцифровывать нормативные документы или оплаченные моей фирмой проекты или давать ссылки на варезные сайты, то Вы ошиблись адресом...
Просто название документа.
Подсказка ВСН 139-83
avmal написал :
По этим высказываниям можно сделать только один вывод - вы никогда не занимались профессионально электромонтажом и, тем более, не иеняли провод в гофре.
Этот документ разрешает провод защитного заземления скручивать из нескольких кусков?
Smily написал :
И занимался ли вобще?
Я, конечно не связист, как Вы - у Вас-то вообще кабеля связи вечно скрутка на скрутке...
-а вот при токе 30 Ампер зашитая гипсокартоном скрутка, пусть и пропаяная мягким проипоем- точно мина замедленного действия...
Smily написал :
И занимался ли вобще?
Если имеется в виду, делал ли я скурутки из кусков кабеля, которые потом зашивались гипсокартонными перегородками
то нет, таким халтурным "монтажом" я никогда не занимался
Valeryko написал :
-а вот при токе 30 Ампер зашитая гипсокартоном скрутка, пусть и пропаяная мягким проипоем- точно мина замедленного действия...
У меня на прошлой квартире за 18 лет пропаянные скрутки в замазанных коробках не создали не одной проблемной ситуации. Сосед, тоже после заселения поменявший "строительный" алюминий на медь, но просто со скрутками, без пропайки и колпачков (такого добра еще в те времена не видели в массе), потом наелся.
sergey_sav написал :
Опять Ваши кусочки проводов. Так и не продали на металл?
А что, Вы часто сдаете? И почем?
Ve написал :
У меня на прошлой квартире за 18 лет пропаянные скрутки в замазанных коробках не создали не одной проблемной ситуации. Сосед, тоже после заселения поменявший "строительный" алюминий на медь, но просто со скрутками, без пропайки и колпачков (такого добра еще в те времена не видели в массе), потом наелся.
-Вопрос в том, что скрутки "в чистом виде" вообще теперь запрещены...
Ваша квартира застрахована от пожара, например?
-Тогда возможны проблемы
И кабель многожильный, т.е. недолговечный, соединение недоступно - зашито гипсокартоном...
Больше похоже на детский сад.
"Я всё делаю правильною Я самый лучшый. Всё соединяю по документу, но он секретный и я про него никому не скажу, потому, что это тайна"
Valeryko написал :
Если Вы полагаете, что я Вам буду ксерить и оцифровывать нормативные документы или оплаченные моей фирмой проекты или давать ссылки на варезные сайты, то Вы ошиблись адресом...
Я полагаю, что вы назовёте ДОКУМЕНТ, только название.
ДОКУМЕНТ в котором предписанно как, когда, что соединять, какие использовать материалы, инструменты, как проверять качество соединений и.т.д. Только НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА. И всё. Это же просто.
Или для "професионала" с четвертьвековым опытом и "высшим образованием", прошедшего "курсы повышения квалификации" и который делает всё в соответствии с документами это сложно?
Smily написал :
Я полагаю, что вы назовёте ДОКУМЕНТ, только название.
Smily написал :
Больше похоже на детский сад.
Именно...
Smily написал :
ДОКУМЕНТ в котором предписанно как, когда, что соединять, какие использовать материалы, инструменты, как проверять качество соединений и.т.д. Только НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА. И всё. Это же просто.
Точно детский сад - может еще и с фотографиями, в какой руке и как отвертку держать?
Smily написал :
Или для "професионала" с четвертьвековым опытом и "высшим образованием", прошедшего "курсы повышения квалификации" и который делает всё в соответствии с документами это сложно?
Объяснять, что для 7 кВт/30 Ампер кабель-многожилку 4 мм2 скручивать из кусков - даже пройдя потом паяльником, потом зашить гипсокартоном эти пайки
Точно детский сад - может еще и с фотографиями, в какой руке и как отвертку держать?
А в ВСН 139-83 это написанно, правда не про отвёртку, а про все ДОПУСТИМЫЕ методы соединений. С рисунками, описанием тех процесса, контролем качества и т.д.
Valeryko написал :
Цитата:
Сообщение от Smily
Я полагаю, что вы назовёте ДОКУМЕНТ, только название.
Другими словами вы НЕЗНАЕТЕ, на какой документ надо ссылаться при выборе метода соединения проводов. Что, неучат этому в институтах и на курсах повышения квалификации
Ладно, хотя я уже рассказывал, расскажу более детально
2 Valeryko
ВСН 139-83 (ну нравится мне этот документ )
МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКОНЦЕВАНИЮ, СОЕДИНЕНИЮ И ОТВЕТВЛЕНИЮ АЛЮМИНИЕВЫХ И МЕДНЫХ ЖИЛ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЮ ИХ С КОНТАКТНЫМИ ВЫВОДАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
ВСН 139-83
ММСС СССР
Инструкция разработана Всесоюзным государственным научно-исследовательским и проектным институтом ВНИИпроектэлектромонтаж.
Распространяется на способы выполнения разборных и неразборных контактных соединений, оконцеваний и ответвлений жил изолированных проводов и кабелей, а также соединений жил с контактными выводами электротехнических устройств. С введением в действие настоящей инструкции отменяются: МСН 139-67/ММСС СССР; ВСН 300-72/ММСС СССР; "Инструктивные указания по соединению, ответвлению и оконцеванию гибкого токопровода (кабеля) сечением 1000 и 1500 мм2"; "Инструктивные указания по оконцеванию алюминиевых жил проводов и кабелей путем сплавления их в форму стержня".
Инструкция предназначена для инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих электромонтажных организации (((вас это касается, нетак-ли))).
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Инструкция распространяется на способы соединения, оконцевания и ответвления жил изолированных проводов и кабелей, а также соединения жил с контактными выводами электротехнических устройств, установочными изделиями и шинопроводами и предусматривает выполнение неразборных (сварных, паяных и спрессованных) и разборных (винтовых, болтовых и сжимных) соединений. Смонтированные сварные, паяные и опрессованные соединения, не работающие на растяжение, а также соединения проводников с гнездовыми выводами и зажимами согласно ГОСТ 10434-82 должны выдерживать осевые статические нагрузки на растяжение, составляющие не менее 30% временного сопротивления разрыву целого проводника.
В соответствии с требованиями ГОСТ 10434-82 электрическое сопротивление смонтированного соединения (кроме штыревого) должно быть не выше сопротивления целого участка соединяемого проводника такой же длины, что и контактное соединение.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил кабелей не должна превышать значений, указанных в документации на конкретный вид кабеля или провода.
В установках до 1000 В допустимые абсолютные температуры контактных соединений проводов или кабелей из меди, алюминия и его сплавов без защитных покрытий контактных поверхностей составляют 95, с защитными покрытиями неблагородными металлами 105 °С.
В инструкцию не включены (или изложены сокращенно) устаревшие способы выполнения контактных соединений: бензо- и ацетилено-кислородная сварка, сварка контактным разогревом и электродуговая сварка угольным электродом.
В табл. 1.1 указаны области применения способов оконцевания, соединения и ответвления. Приняты следующие термины:
следует применять - способ является лучшим и должен применяться в первую очередь;
рекомендуется - способ является одним из лучших, но не обязательным;
допускается - способ является удовлетворительным, а в ряде случаев вынужденным.
Выбор способов зависит от материала и сечения жил, напряжения, требований к надежности электроустановки.
Объяснять, что для 7 кВт/30 Ампер кабель-многожилку 4 мм2 скручивать из кусков - даже пройдя потом паяльником, потом зашить гипсокартоном эти пайки
и считать это "правильным решением"???
Профессионалу то, что это не так
объяснять точно не потребуется...
Изходя из таблицы 1.1 ВСН 139-83 (который действующий):
Соединение медных жил изолированных проводов и кабелей:
ПАЙКА с применением скрутки сечений 0,35-10 - Рекомендуется.
ГОСТ Р 50571.15-97 пункт 526.2.
Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8).
Т. е если будут выполненны пункты 522.6-522.8 и... если... ну очень хочется, то в домашних условиях пайку можно применить. Если она конечно-же выполненна по ВСН 139-83
Как-же быть с доступностью соединения?
Правильно, читать документы
ГОСТ Р 50571.15-97
526.3 Все соединения должны быть доступны для их проверки, испытания и обслуживания, кроме следующих соединений:
соединения кабелей в земле;
соединения, заполненные компаундом или загерметизированные;
соединения холодных концов с нагревательными элементами систем обогрева пола и потолка.
Берём значит компаунд, или термоусадку с компаундом (гелем герметиком), герметизируем и....неразборное соединение можно делать недоступным к обслуживанию.
-Ну что ж, посмотрим, хотя и не мое министерство:
"ВСН 139-83
Утверждены Минмонтажспецстроем СССР
5 марта 1983 г.
Соединение медных жил изолированных проводов и кабелей
Пайка: с применением скрутки - 0,35-10 мм2- Рекомендуется
. В процессе эксплуатации следует периодически контролировать нагрев контактных соединений путем измерения сопротивления жил, а также строго учитывать все повреждения с установлением причин. При этом аварийные выходы из строя арматуры из-за повреждения контактных соединений необходимо учитывать особо.
Монтировать контактные соединения должны только специально обученные рабочие, квалификацию которых необходимо проверять в установленном порядке не реже 1 раза в 3 года.."
Smily написал :
ГОСТ Р 50571.15-97 пункт 526.2.
Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8).
Т. е если будут выполненны пункты 522.6-522.8 и... если... ну очень хочется, то в домашних условиях пайку можно применить. Если она конечно-же выполненна по ВСН 139-83
То есть "только специально обученными рабочими, квалификацию которых необходимо проверять в установленном порядке не реже 1 раза в 3 года.."
-Ну-ну..."надежное соединение, оттветствующее ВСН 139-83"
говорите...
Далее:
Smily написал :
Как-же быть с доступностью соединения?
Правильно, читать документы
ГОСТ Р 50571.15-97
526.3 Все соединения должны быть доступны для их проверки, испытания и обслуживания, кроме следующих соединений:
соединения кабелей в земле;
соединения, заполненные компаундом или загерметизированные;
соединения холодных концов с нагревательными элементами систем обогрева пола и потолка.
Берём значит компаунд, или термоусадку с компаундом (гелем герметиком), герметизируем и....неразборное соединение можно делать недоступным к обслуживанию.
И заметте, всё со ссылкой на ДОКУМЕНТЫ
Как интересно..
в домашних условиях термоусадка с компаундом (это якобы означает "гелем герметиком" помазать)
-элементарно превращает обрезки кабеля в целый гарантировано надежный..
Спасибо- я себе такое никогда не сделаю (у меня электроплита 5 кВт)
Думаю, именно Вам этого тут никто и не предложит. Ну а уж коль захочется Вам использовать свои припрятанные от старьёвщиков обрезки кабелей, то соединяйте их только болтовыми стяжками, потом термоусадку по правилам, обязательно сертифицированный компаунд... И никогда не подключайте через него никакую нагрузку, разве что светодиод от литиевой батарейки, а не дай бог перегреется и отгорит...
Удачи Вам в творчестве.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Valeryko написал :
-Ну что ж, посмотрим, хотя и не мое министерство:
"ВСН 139-83
А какое ваше? Каким ВЫ ДОКУМЕНТОМ руководствуетесь? Вроде-бы, ДОЛЖНЫ, ОБЯЗАННЫ руководствоваться ВСН 139-83.
"Инструкция предназначена для инженерно-технических работников"
Дейчтвующая.
Valeryko написал :
В процессе эксплуатации следует периодически контролировать нагрев контактных соединений путем измерения сопротивления жил, а также строго учитывать все повреждения с установлением причин.
Совершенно верно, надо контролировать, коробки ставить, но ГОСТ Р 50571.15-97 526.3 при "определённых условиях" допускает делать соединения недоступными для испытаний.
Или вы откапываете и разбираете соединения в муфтах по землёй (иногда экскаватор нетам копает )? На 240 кв? Сделанных методом "Термитная сварка соединение жил встык"
Valeryko написал :
в домашних условиях термоусадка с компаундом
Простите, вы что никогда термоусадки с компаундом невстречали? За четверть века работы? А муфты с компаундом - встречали?
У нас свободно можно преобрести. И на рынках и в магазинах. От 3-5 мм, вроде.
Valeryko написал :
никаких ОТК, проверок, актов...
А на какой документ ВЫ ссылаетесь? Перед пожарными инспекторами например?
sergey_sav написал :
Думаю, именно Вам этого тут никто и не предложит. Ну а уж коль захочется Вам использовать свои припрятанные от старьёвщиков обрезки кабелей, то соединяйте их только болтовыми стяжками, потом термоусадку по правилам, обязательно сертифицированный компаунд... И никогда не подключайте через него никакую нагрузку, разве что светодиод от литиевой батарейки, а не дай бог перегреется и отгорит..
Не надо обо всех судить по себе- я про сращивание обрезков кабелей или их сдачу
sergey_sav написал :
Удачи Вам в творчестве.
Скорее Вам - Вы тут сращивание кабелей из кусков на ток 30 Ампер пайкой "одобряете и поддерживаете"...
Smily написал :
но ГОСТ Р 50571.15-97 526.3 при "определённых условиях" допускает делать соединения недоступными для испытаний.
Ваш документ эти условия имеет - я их процитировал...
Smily написал :
Простите, вы что никогда термоусадки с компаундом невстречали? За четверть века работы? А муфты с компаундом - встречали?
У нас свободно можно преобрести. И на рынках и в магазинах. От 3-5 мм, вроде.
повторно- на 30 Ампер? Неспециалистами?
Smily написал :
А на какой документ ВЫ ссылаетесь? Перед пожарными инспекторами например?
что я спаял кабель и зашил пайку гипсокартоном?
Такое делать и рассказывать им предоставляю Вам...
Ваш документ эти условия имеет - я их процитировал...
Нет, это не мой документ - это просто документ, который, надо соблюдать при монтаже. И вам - в том числе.
МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР
Утверждена Минмонтажспецстроем СССР 5 марта 1983 г.
Действует сий документ почти четверть века (почти всю вашу трудовую деятельность).
Интересный вы "профессионал" (а может всё-таки студенты развлекаются), четверть века работы за плечами а:
про пайку меди мягкими оловянно-свинцовыми припоями - незнаете
Valeryko написал :
мягкими припоями? Никогда!
каким документом руководствоваться при выборе метода соединения проводов/кабелей - незнаете.
Хотя, эти знания необязательны, если вы неимеете никакого отношения к монтажу или проэктировке
Smily написал :
Нет, это не мой документ - это просто документ, который, надо соблюдать при монтаже. И вам - в том числе.
МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР
Утверждена Минмонтажспецстроем СССР 5 марта 1983 г.
Действует сий документ почти четверть века (почти всю вашу трудовую деятельность).
ПОВТОРНО: это не мое министерство - их нормативы не ПУЭ - не для всех отраслей
но даже в этом документе пайку могут делать только специально обученный персонал и с мерами предосторожности - цитаты об этом я из него привел...
и речь шла не о возможности или правильности пайки при токе 30 Ампер, а о надежности такого соединения..
Smily написал :
Интересный вы "профессионал" (а может всё-таки студенты развлекаются), четверть века работы за плечами а:
про пайку меди мягкими оловянно-свинцовыми припоями - незнаете
конечно не знаю - халтуру никогда не делал, медь а силовых электропроводках мы паяли только фосфористой медью с бурой и угольными электродами...
Smily написал :
каким документом руководствоваться при выборе метода соединения проводов/кабелей - незнаете.
Это точно- я не документы читал, а соединения делал - и уж точно не мягкими припоями, недопустимыми при тепловых и механических воздействиях...
поэтому халтурные соединения да ивообще монтаж силовой проводки в квартире - многожильным проводом - В НАРУШЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ НОРМ - делайте сами - и можете их считать "повышенной надежности"...до первой аварии...
То, что Вы тут не специалист- видно хотя бы здесь:
Smily написал :
Хотя, эти знания необязательны, если вы неимеете никакого отношения к монтажу или проэктировке
к проЭктировке не имел - к проектированию - и именно электроснабжения и подключения технологического оборудования - имел, включая работу за рубежом...и там ТОЖЕ никаких паек силовой электропроводки мягкими припоями...
VladM написал :
"И кабель многожильный, т.е. недолговечный," - перл из перлов, ухохотаться можно .....
сами у себя таким электропроводку сделали или кому-нибудь такую халтуру спихнули?
если Вы не знаете, что многожильный кабель имеет меньший срок службы. чем одножильный
ПОВТОРНО: это не мое министерство - их нормативы не ПУЭ - не для всех отраслей
А какое ваше министерство?
Valeryko написал :
Это точно- я не документы читал
Тогда чем вы руководствуетесь при выборе соединения? Интуицией?
Valeryko написал :
к проектированию - и именно электроснабжения и подключения технологического оборудования - имел, включая работу за рубежом...и там ТОЖЕ никаких паек силовой электропроводки мягкими припоями...
И на какой нормативный документ вы ссылались при выборе метода соединения? Что указывали в проэкте?
Valeryko написал :
То, что Вы тут не специалист- видно хотя бы здесь:
А я - и не утверждаю что я специалист-энергетик.
Я сомневаюсь - что вы специалист в монтаже и проэктировании, раз неможите назвать документ которым надо руководствоваться при выборе метода соедиения проводов и кабелей.
конечно не знаю - халтуру никогда не делал, медь а силовых электропроводках мы паяли только фосфористой медью с бурой и угольными электродами...
Может приведете инстукцию или иной руководящий документ на этот метод, как единственно верный?
Valeryko написал :
поэтому халтурные соединения да ивообще монтаж силовой проводки в квартире - многожильным проводом - В НАРУШЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ НОРМ - делайте сами - и можете их считать "повышенной надежности"...до первой аварии...
Хоть монтаж мы и ведем моножилой, но хотелось бы знать, кто запретил многожильный провод? Не Вы ли?
Valeryko написал :
и там ТОЖЕ никаких паек силовой электропроводки мягкими припоями...
Ну за бугром, наверное, Вы паяли только фосфористой медью с бурой и угольными электродами...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Хоть монтаж мы и ведем моножилой, но хотелось бы знать, кто запретил многожильный провод? Не Вы ли?
Тоже интересный вопрос. А есть ведь ещё и маложильный (7 жил), он предназначен для стационарной прокладки. Тот который клас 2 по ГОСТ 22483-77.
ГОСТ 22483-77
1.1 Медные и алюминиевые жилы, предназначенные для кабелей и проводов стационарной прокладки, подразделяются на классы 1 и 2,
в разное время МПСМ, Госстрой СССР, Минобороны, Минчермет...
Smily написал :
Тогда чем вы руководствуетесь при выборе соединения? Интуицией?
опытом многолетней эксплуатации более опытных коллег и руководства, затем - своим...
Smily написал :
И на какой нормативный документ вы ссылались при выборе метода соединения? Что указывали в проэкте?
в проекте то, что кабеля можно сращивать из кусков мягким припоем, конечно, никто не указывает...
Smily написал :
Я сомневаюсь - что вы специалист в монтаже и проэктировании, раз неможите назвать документ которым надо руководствоваться при выборе метода соедиения проводов и кабелей.
-глупости не говорите - Вы не можете об этом судить по определению
и я ведь другие ветки почитал - от меня оправдания Вашей "любви" к многожильной проводке в квартире не дождетесь...
sergey_sav написал :
Может приведете инстукцию или иной руководящий документ на этот метод, как единственно верный?
а кто сказал, что он "единственно верный"?
и цитаты и ссылки на то, что пайки мягкими припоями недостаточно надежны при механических и тепловых нагрузках я давал тут уже много раз
ПО ТЕМЕ ВЕТКИ:
"ненадежно"
sergey_sav написал :
Хоть монтаж мы и ведем моножилой, но хотелось бы знать, кто запретил многожильный провод? Не Вы ли?
Если в проекте указан кабель ВВГнгLS 3х2,5мм2
то его я и прокладываю, нравится мне это или нет
если Вы у себя на проект наплевали - это только Ваши проблемы...
sergey_sav написал :
Ну за бугром, наверное, Вы паяли только фосфористой медью с бурой и угольными электродами...
-Нет, там не было монтажа высоковольтного и сильноточного да еще термического оборудования..
в разное время МПСМ, Госстрой СССР, Минобороны, Минчермет...
А вам не кажется, что от том как делать монтаж - разрабатывает документ МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Valeryko написал :
опытом многолетней эксплуатации более опытных коллег и руководства, затем - своим...
А с каким документом сверяетесь?
Valeryko написал :
-глупости не говорите - Вы не можете об этом судить по определению
и я ведь другие ветки почитал - от меня оправдания Вашей "любви" к многожильной проводке в квартире не дождетесь...
Я волен высказывать свое мненее. Аргумент - документ? Где ваш аргумент? Что кроме своего опыта и опыта товарищей вы можите предьявить проверяющему, скажем пожарному инспектору?
Уважаемый, мы с вами в интернете, здесь, кто что хочет, тот то и пишет (в определённых рамках конечно-же). Особенно это касается личных данных (рост, вес, размер груди )
Не льстите себе. Ваши оправдания мне ненужны.
Smily написал :
А вам не кажется, что от том как делать монтаж - разрабатывает документ МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
мне так не кажется...у нас были свои, ведомственные документы...
Smily написал :
А с каким документом сверяетесь?
сейчас-то?
-Прежде всего с проектом...
и ведомственные документы РФ для Украины вряд ли ТЕПЕРЬ актуальны...
Smily написал :
Я волен высказывать свое мненее.
-Разумеется-но я помню, что вы связист
высказывать свое мнение, как витую пару тянуть\использовать для телефонной связи и сети ПК одним кабелем я могу, конечно, но при этом я не являюсь специалистом в этом вопросе, не имею достаточного опыта эксплуатации - в отличие от Вас и т.п.
Простите, но в электроснабжении - то же самое,Ю но "в зеркальном отражении"...
Smily написал :
Где ваш аргумент? Что кроме своего опыта и опыта товарищей вы можите предьявить проверяющему, скажем пожарному инспектору?
Сертификат на закупленный мною на нашем Подольском кабельном заводе кабель ВВГнгLS и проект, где этот тип указан
-монтажники плевались от этого кабеля (долго зачищать) и очень хотели гибкий многожильный применять - который еще и дешевле - ПВС- и "красивше" (белый)-"это ж лучше"
у нас часто говорят "лучше", НА САМОМ ДЕЛЕ имея в виду "легче и быстрее"
так вот - лучше и легче-быстрее- никогда не совпадают...
Smily написал :
Уважаемый, мы с вами в интернете, здесь, кто что хочет, тот то и пишет (в определённых рамках конечно-же).
разумеется, только не надо навязывать свое личное мнение в области, в которой Вы профессионалом не являетесь...
даже "подкрепленное" некими "документаим" 1983 года...
Smily написал :
Особенно это касается личных данных (рост, вес, размер груди )
ну а возраст что "позабыли" упомянуть?
в инете наврут и не то, только не надо обо всех судить...мм...одинаково...
Valeryko написал :
мне так не кажется...у нас были свои, ведомственные документы...
Какие? Название, номер?
Valeryko написал :
-Прежде всего с проектом...
и ведомственные документы РФ для Украины вряд ли ТЕПЕРЬ актуальны...
О! Уже ближе к теме, а на какой документ ссылается проэкт? Это наверно должен быть "эталонный" документ - для проэктировщика, монтажника, проверяющего, пожарного эксперта. Простой, доступный (не секретный) с детальным описанием что как делать, как проверять и что должно получиться. Или проэкт ссылаеся на интуицию и опыт?
Valeryko написал :
Сертификат на закупленный мною на нашем Подольском кабельном заводе кабель ВВГнгLS и проект, где этот тип указан
-монтажники плевались от этого кабеля (долго зачищать) и очень хотели гибкий многожильный применять - который еще и дешевле - ПВС- и "красивше" (белый)-"это ж лучше"
у нас часто говорят "лучше", НА САМОМ ДЕЛЕ имея в виду "легче и быстрее"
так вот - лучше и легче-быстрее- никогда не совпадают...
На основании какого документа ваши монтажники выполняют соединение жил проводов?
Smily написал :
О! Уже ближе к теме, а на какой документ ссылается проэкт? Это наверно должен быть "эталонный" документ - для проэктировщика, монтажника, проверяющего, пожарного эксперта. Простой, доступный (не секретный) с детальным описанием что как делать, как проверять и что должно получиться. Или проэкт ссылаеся на интуицию и опыт?
????
Вы не в СССР живете, кто же Вам ТЕПЕРЬ даст - да еще бесплатно такие документы?
Например, степень загрузки, коэффициент спроса, ПВ, кратность автомата для агрегатов с разной тяжестью пуска и т.п. раньше бесплатно давали в ведомомственных документах - теперь это коммерческий продукт...
абсолютно тоже самое касается и различных "нештатных ситуаций" с проводками...
а чтобы еще бесплатно всем желающим:
Smily написал :
с детальным описанием что как делать, как проверять и что должно получиться.
???
Ну Вы даете...
Раньше учившиеся у нас иностранцы посылки с книгами так много отправляли, что висели на обоих наших почтовых отделениях объявления: "только до 2 кГ от одного человека" а то и "посылки и бандероли с книгами временно не принимаются"
Мы удивлялись - что у Вас такого нет? нам отвечали - у нас не то...
При капитализме никогда подробно "как деньги зарабатывать" техническую литературу за символическую плату издавать никто не будет...особено, если образование платное..
Smily написал :
На основании какого документа ваши монтажники выполняют соединение жил проводов?
На основании того, как им скажут и покажут...особенно если это "гастарбайтеры"...
Smily написал :
А вам-то это зачем? Мы ведь не на сайте знакомств
Угу:
Smily написал :
Особенно это касается личных данных (рост, вес, размер груди )
Так вот, возраст и образование в инфо имеется - это дает какие-то представления о квалификации, а остальное - что Вы тут написали - это точно только для сайтов знакомств требуется...
Valeryko написал :
-Всех 4-х ведомств, в которых я работал????
Любого
Valeryko написал :
????
Вы не в СССР живете, кто же Вам ТЕПЕРЬ даст - да еще бесплатно такие документы?
Например, степень загрузки, коэффициент спроса, ПВ, кратность автомата для агрегатов с разной тяжестью пуска и т.п. раньше бесплатно давали в ведомомственных документах - теперь это коммерческий продукт...
абсолютно тоже самое касается и различных "нештатных ситуаций" с проводками...
а чтобы еще бесплатно всем желающим:
Зачем мне весь документ. Только его название, ну если вы конечно знаете. Название документа который оговаривает способ соединения проводов.
Valeryko написал :
На основании того, как им скажут и покажут...особенно если это "гастарбайтеры"...
И...какой документ вы им показываете? Инструкцию? ГОСТ? Ксерокопию вашей "интуиции" заверенную нотариально?
Valeryko написал :
При капитализме никогда подробно "как деньги зарабатывать" техническую литературу за символическую плату издавать никто не будет...особено, если образование платное..
А речь идёт не об учебной литературе, а о документации обязательной для выполнения (ГОСТы, СНиПы, СН, ВСН и т.д).
Smily написал :
И...какой документ вы им показываете? Инструкцию? ГОСТ? Ксерокопию вашей "интуиции" заверенную нотариально?
Украинцам (электрослесарям с Донецка и электромонтерам с Днепра)?
Исключительно устно на "мове"...
Smily написал :
Название документа который оговаривает способ соединения проводов.
Вообще-то как завинчивать гайку на болт нормативных документов я еще не видел...даже в регламентах технического обслуживания самолетов...
Вам, пожалуй, помогли бы советские учебники для ПТУ или серии типа "В помощь молодому рабочему"...
Smily написал :
А речь идёт не об учебной литературе, а о документации обязательной для выполнения (ГОСТы, СНиПы, СН, ВСН и т.д).
Как привинчивать провода ГОСТ...нда...
ну хорошо, есть такая "Инструкция по оконцеванию и соединению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей МСН 139-67" Вашего любимого ММСС СССР
Smily написал :
Вы хотите сказать что каждый соединяет провода как хочет? В каждом ведомстве свой документ? А если нет - то по "интуиции".
Нет, я хочу сказать, что монтажником в инете Вы стать можете только виртуальным
нужна практика, наставники и т. п.
avmal написал :
С профессиональными монтажниками, видимо, работать не приходилось.
Которые делают "лучше", а не как с них требуют - то вместо распаечных коробок тесня все сзади розеток, то применяя ПВС вместо ВВГ?
Такие "профессионалы" пусть свой гонор в другом месте демонстрируют...
любой нормальный заказчик таких "шибко профессиональных" работников или заставит делать, как требуется или наберет других...
ну хорошо, есть такая "Инструкция по оконцеванию и соединению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей МСН 139-67" Вашего любимого ММСС СССР
УРА!!! Наконец-то.
Кстати, МСН 139-67 отменена. Её заменили на ВСН 139-83 (действует на данный момент на территории РФ и Украины).
Valeryko написал :
Нет, я хочу сказать, что монтажником в инете Вы стать можете только виртуальным
avmal написал :
Как же вы можете судить об этом, если не имеете ни малейшего понятия и отношения ни к строительству, ни к электромонтажу?
чтобы судить о вкусе блюда - не надо быть поваром
чтобы судить об удобстве кресла - не надо быть мебельщиком
чтобы "оценить" "экономичный монтаж" достаточно быть эксплуатационником...
а если еще и самому "малейшее понятие" о монтаже и строительстве иметь (начиная с ССО, включая строительство и монтаж в армии и за границей, и заканчивая переносом производства из Москвы в область)
то почему монтажникам нравится не делать распаечные коробкии и прокладывать мягкий кабель
понять несложно...