Новостройка с улучшенной планировкой, режимным проходом и со своими службами обслуживания.
Щиток в квартире собран по проекту: дифы на каждую линию, автоматы на освещение под противопожарным контролем общего УЗО. Техническое условие: не более 5кВт на фазу (ввод трёхфазный).
Местный электрик нашёл "страшную ошибку": Оказывается каждая фаза к автомату должна подключаться через общую шину. Сказал, что в среду принесёт нормативные документы.
Его начальник (видимо главный инженер) вынес вердикт: в подключении отказать до устранения.
Подскажите пожалуйста: Является это ошибкой проектировщика или всё-таки на его усмотрение.
И какие нормативные документы принесёт электрик?
Подскажите пожалуйста. Я в шоке.
lev125 написал :
...каждая фаза к автомату должна подключаться через общую шину...
Это как? Может, имелась в виду ошиновка?
С ошиновкой щит конечно выглядит солиднее, и замену автомата в нем провести проще, но про обязательную установку слышу впервые. По крайней мере, мне такие нормы не попадались...
Может проще переделать (если место позволяет), чем спорить с упертыми "профи". Тараканы в голове у всех свои, а может просто хотят "откат"
Если сейчас сделано шлейфом с автомата на автомат то в целом их требования разумны. Тк через вводной контакт первого автомата идут токи остальных - и бывает в этом месте подгорают контакты.
С другой стороны, если вводной 25А то подгорать там особенно нечему....
Вот если бы 40...50...63А шлейфом разводились.....
BV написал :
Если сейчас сделано шлейфом с автомата на автомат то в целом их требования разумны. Тк через вводной контакт первого автомата идут токи остальных - и бывает в этом месте подгорают контакты.
С другой стороны, если вводной 25А то подгорать там особенно нечему....
Вот если бы 40...50...63А шлейфом разводились.....
По Вашему выходит, что производство и продажа соединительных шин (гребёнок) на токи 63А - неразумно.
А в чем, собственно гребенка имеет принципиальное отличие от медного провода проложенного от автомата к автомату?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
BV написал :
Она неразрывна, а провод делают как правило кусками....
И что это меняет при нормальной протяжке винтов? А что мешает делать монтаж гибким проводом с опрессовкой гильзами? Гребенки на все варианты монтажа подобрать практически невозможно.
Скажите, непонятно что за ошиновка ? то есть обустройство кросс модулем типа иек с раздельными шинами пофазно или установка гребенки трехрядной в других случаях где удобно, это оно? Но ведь исполнение у автора иное, то есть два провода в автомат, а это же двулучевое соединение которое гарантировано не обепечивает условие непрерывности протекания тока . (BV тоже вроде об этом). Низя !!
Новостройка с улучшенной планировкой, режимным проходом и со своими службами обслуживания.
Щиток в квартире собран по проекту: дифы на каждую линию, автоматы на освещение под противопожарным контролем общего УЗО. Техническое условие: не более 5кВт на фазу (ввод трёхфазный).
Местный электрик нашёл "страшную ошибку": Оказывается каждая фаза к автомату должна подключаться через общую шину. Сказал, что в среду принесёт нормативные документы.
Его начальник (видимо главный инженер) вынес вердикт: в подключении отказать до устранения.
Подскажите пожалуйста: Является это ошибкой проектировщика или всё-таки на его усмотрение.
И какие нормативные документы принесёт электрик?
Подскажите пожалуйста. Я в шоке.
OnOf написал :
Но ведь исполнение у автора иное, то есть два провода в автомат, а это же двулучевое соединение которое гарантировано не обепечивает условие непрерывности протекания тока . (BV тоже вроде об этом). Низя !!
Мне почему-то до последней минуты казалось, что кроме автора у всех такое соединение. И почему-то мне всегда казалось, что клеммы на автоматах делают специально для гарантированного контакта. Во, блин ... А для чего же их все-таки делают эти контакты? Или это так - бутафория?
lev125 написал :
Местный электрик нашёл "страшную ошибку": Оказывается каждая фаза к автомату должна подключаться через общую шину. Сказал, что в среду принесёт нормативные документы.
Вот когда принесет, тогда и будет смысл продолжать обсуждение.
А в этажном щите на все квартиры от стояка тоже радиальная разводка?
avmal написал :
клеммы на автоматах делают специально для гарантированного контакта
Вы же меня и наставляли в одной теме !!
Сообщение от OnOf
а так же три провода в один наконечник, и три провода в один автомат
Тоже не совсем нормальное "конструкторское решение".
avmal написал :
А для чего же их все-таки делают эти контакты? Или это так - бутафория?
Для одного подсоединения, и вы же в #23, рекомендовали опресовку, то есть при желании использовать один разрешенный наконечник для двух проводов.
А если тема о том как заговорить Электрика, так теперь немного поздно уже, налицо разногласия –он же не будет признавать перебор, а переделку можно выполнить заготовив подходящие гибкие провода , сходить на сторону опрессовать два в один ( двойной наконечник) . Всем будет только лучше. ИМХО.
OnOf написал :
а так же три провода в один наконечник, и три провода в один автомат
Три провода не зажмутся в клемме достойно.
OnOf написал :
Для одного подсоединения, и вы же в #23, рекомендовали опресовку, то есть при желании использовать один разрешенный наконечник для двух проводов.
Без всякого желания - наконечники выпускаются как на один, так и на два провода.
oKELA написал :
Кстати, вопрос принципиальный, - и, те-же требования
А ему уже все до лампочки - на любимого конька сел ...
Мне кажется, что в данном раскладе (по диф.автомату на линию) блок шин удобнее гребёнки.
В бюджетном варианте (по двухполюсному УЗО на фазу) удобнее гребёнки.
lev125 написал :
Является это ошибкой проектировщика или всё-таки на его усмотрение.
И какие нормативные документы принесёт электрик?
Дорогой ВТБ, ответьте пожалуйста:
Является это ошибкой проектировщика или всё-таки на его усмотрение.
И какие нормативные документы принесёт электрик?
Техническое условие: не более 5кВт на фазу (ввод трёхфазный).
Откуда я знаю, это у Юрки спрашивать надо.
Формально ПВ для внутрищитового монтажа (в жилых домах) непригоден - может и на шины какая бредовая норма существует?