Подскажите,уважаемые, надо сменить полностью проводку в 3-х комн.кв.,старая хрущевка,из подъезда в квартиту идет2х2.5 медь,дальше алюминий.Как разводить в щитке квартирном на 3 провода?Вподъезде щитка нет,УЗОпоставить стоит ли?
Неэлектронное, вполне можно 25А/10мА:
для новой двухпроводки хватит - пока третий провод не подключен;
после реконструкции пойдёт на сан.узел и/или детскую.
Не экономьте на качестве, сечении и метраже кабеля и размере щитка.
На освещение ВВГ/NYM 3*1.5, к люстрам от двухклавишных выключателей 4*1.5.
На розеточные группы 3*2.5.
Минимум распределительных коробок, вместо этого коммутация за механизмами розеток и выключателей и максимум групп - в особенности на кухню.
Может быть, дополнительный "кухонный" щиток - возможна экономия на проводке (зависит от планировки).
А внутри щитка пока можно оставить пустоту: входной автомат, УЗО, и несколько групповых автоматов.
ВТБ! написал :
к люстрам от двухклавишных выключателей 4*1.5.
Азачем?4х1.5 от выключателя к люстре,разве не хватит 3х1.5 на 2-х клавишный?Да они не совсем заказчики,попросили сделать разводку не очень состоятельные люди,не очень молодые...
avmal написал :
Нет у них там этажного щита - стояк через квартиру проходит.
Там у них на этаже ниша,а в ней один провод подходит с нижнего этажа,никаких автоматов,клеммников и в помине нет. Провода ТЛФ,ТВ и силовые. Делать-то как,блин?
ВТБ! написал :
Неэлектронное, вполне можно 25А/10мА:
для новой двухпроводки хватит - пока третий провод не подключен;
после реконструкции пойдёт на сан.узел и/или детскую.
Ага,32А-вводной,УЗО 25/10мА-3х16А(стиралка,и на кухне 2 блока по 4 розетки),2х16 А на комнаты,2х10А на весь свет в квартире.
Так корошо будет? Или нет?
Очень хорошо, только я не понял, почему ВТБ! советовал такое маломощное УЗО для всей квартиры - и сгореть может, и выбивать может. Если экономить и брать одно УЗО, то хотя бы 40А/30мА.
samwwell написал :
А подскажите еще заодно,УЗО должно срабатывать на 2-проводке при пробое на корпус и прикосновении? Верно? А почему?
А потому, что ток вытекший (для примера) с фазы не полностью после протекания через нагрузку вернётся в сеть по нулевому проводнику, так как часть тока при касании пройдет через Вас. А УЗО сравнивает токи в двух проводниках фазном и нулевом, при разнице в 10, 30...мА (ток срабатывания УЗО) оно разомкнёт цепь.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Типы УЗО
АС - реагирует на утечку переменных токов.
А - переменного и постоянного (пульсирующего) тока, оно более сложное и дороже.
Далее B, S, G, но думаю, Вам это не надо.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._