Подскажите,уважаемые, надо сменить полностью проводку в 3-х комн.кв.,старая хрущевка,из подъезда в квартиту идет2х2.5 медь,дальше алюминий.Как разводить в щитке квартирном на 3 провода?Вподъезде щитка нет,УЗОпоставить стоит ли?

samwwell написал :
Как разводить в щитке квартирном на 3 провода?

3-й провод до реконструкции проводки в доме (в стояке) не подключать ни в розетках ни в щитке.

samwwell написал :
УЗОпоставить стоит ли?

Очень желательно

А реконструкции может и не быть,тогда провести все двойным проводом?А то дорого говорят заказчики

2samwwell Дороже переделывать потом...

samwwell написал :
УЗОпоставить стоит ли

Неэлектронное, вполне можно 25А/10мА:
для новой двухпроводки хватит - пока третий провод не подключен;
после реконструкции пойдёт на сан.узел и/или детскую.

Не экономьте на качестве, сечении и метраже кабеля и размере щитка.
На освещение ВВГ/NYM 3*1.5, к люстрам от двухклавишных выключателей 4*1.5.
На розеточные группы 3*2.5.
Минимум распределительных коробок, вместо этого коммутация за механизмами розеток и выключателей и максимум групп - в особенности на кухню.
Может быть, дополнительный "кухонный" щиток - возможна экономия на проводке (зависит от планировки).

А внутри щитка пока можно оставить пустоту: входной автомат, УЗО, и несколько групповых автоматов.

samwwell написал :
заказчики

Так то не себе? Тогда я зря клавиши нажимал.

[

ВТБ! написал :
к люстрам от двухклавишных выключателей 4*1.5.

Азачем?4х1.5 от выключателя к люстре,разве не хватит 3х1.5 на 2-х клавишный?Да они не совсем заказчики,попросили сделать разводку не очень состоятельные люди,не очень молодые...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

samwwell написал :
Азачем?4х1.5 от выключателя к люстре,разве не хватит 3х1.5 на 2-х клавишный?

Не хватит потому, что должен быть еще и один провод защитного ноля.

samwwell написал :
не очень состоятельные люди,не очень молодые

Тогда доводы о грядущей реконструкции для них пустой звук.

На всякий случай рассмотрите вариант с электротехническими плинтусами.

avmal написал :
Не хватит потому, что должен быть еще и один провод защитного ноля.

А куда,извините, его подключать в 2-х кл.выключателе?

ВТБ! написал :
На всякий случай рассмотрите вариант с электротехническими плинтусами

не хотят они,всё в штрабы!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

samwwell написал :
А куда,извините, его подключать в 2-х кл.выключателе?

Я, конечно, извиняю, но от щитка до светильника вы его довести обязаны даже, если и подключать некуда будет.

samwwell написал :
всё в штрабы

Одобрям-с! Тогда "по-взрослому": жила PE в составе всех кабелей, расходы на третью-четвёртую жилу и штробление перенести на детей и внуков.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
расходы на третью-четвёртую жилу и штробление перенести на детей и внуков.

Это у нас в деревне уже долгостроем называется.

avmal

Неужто откажутся помочь старикам в собственных интересах?
Небось разница в цене тысячи в полторы уложится...

ВТБ! написал :
штробление перенести на детей и внуков.

К сожалению только 2 кошки и собака и бабуля старенькая

avmal написал :
но от щитка до светильника вы его довести обязаны даже, если и подключать некуда будет.

так то до светильника! понятно тогды!

А двупроводную проводку из подъезда можно разделить в щитке на 3-хпроводную или не стоит?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

samwwell написал :
К сожалению только 2 кошки и собака и бабуля старенькая

Да, этих членов семьи стены долбить не заставишь ...

Счас схожу погляжу и спрошу более конкретно

samwwell написал :
разделить в щитке на 3-хпроводную

Ни в коем случае.
В этажном щитке - при соблюдении ряда условий.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
В этажном щитке - при соблюдении ряда условий.

Нет у них там этажного щита - стояк через квартиру проходит.

avmal написал :
Нет у них там этажного щита - стояк через квартиру проходит.

Там у них на этаже ниша,а в ней один провод подходит с нижнего этажа,никаких автоматов,клеммников и в помине нет. Провода ТЛФ,ТВ и силовые. Делать-то как,блин?

2samwwell А как сделано ответвление в квартиру?
Какое сечение нуля и фазы в стояке? Провода стояка - медь/ал.?

BV написал :
Какое сечение нуля и фазы в стояке? Провода стояка - медь/ал.?

4мм, похоже алюминька, и непонятно как сделано отводка в квартиру,там такой пучек всяких проводов,что я просто побоялся лезть туда ручками

ВТБ! написал :
Неэлектронное, вполне можно 25А/10мА:
для новой двухпроводки хватит - пока третий провод не подключен;
после реконструкции пойдёт на сан.узел и/или детскую.

Ага,32А-вводной,УЗО 25/10мА-3х16А(стиралка,и на кухне 2 блока по 4 розетки),2х16 А на комнаты,2х10А на весь свет в квартире.
Так корошо будет? Или нет?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Очень хорошо, только я не понял, почему ВТБ! советовал такое маломощное УЗО для всей квартиры - и сгореть может, и выбивать может. Если экономить и брать одно УЗО, то хотя бы 40А/30мА.

так ,наверно ,на этом и остановлюсь,а то чем больше читаю,тем больше меня всякие сомнения и вопросы гложут,надо уж определяться

А подскажите еще заодно,УЗО должно срабатывать на 2-проводке при пробое на корпус и прикосновении? Верно? А почему?

samwwell написал :
А подскажите еще заодно,УЗО должно срабатывать на 2-проводке при пробое на корпус и прикосновении? Верно? А почему?

А потому, что ток вытекший (для примера) с фазы не полностью после протекания через нагрузку вернётся в сеть по нулевому проводнику, так как часть тока при касании пройдет через Вас. А УЗО сравнивает токи в двух проводниках фазном и нулевом, при разнице в 10, 30...мА (ток срабатывания УЗО) оно разомкнёт цепь.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

А типы УЗО- А,В.С? Какое ставить?

Типы УЗО
АС - реагирует на утечку переменных токов.
А - переменного и постоянного (пульсирующего) тока, оно более сложное и дороже.
Далее B, S, G, но думаю, Вам это не надо.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

evgenygrig написал :
только я не понял, почему ВТБ! советовал такое маломощное УЗО для всей квартиры - и сгореть может, и выбивать может

Потому что при 4мм2 старого люминя магистрали вводной автомат более 20А ставить страшно. И противозаконно может оказаться по резрешенной мощности.