Возник вопрос при настройке котла Витопенд-100, т.к. таблица настроек разделена на графы в зависимости от категории газа (группы Е, S, Ls GZ 35, Lw GZ 41,5 , E GZ 50, E+) и индекса Воббе Wo в единицах кВт ч/м3 или МД-ж/м3.
Настройка сильно зависит от этих параметров...
Поясните, плиз, кто знает.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Видно странный вопрос... Сервисники строго на глазок отстраивают.
Вчера больше часа настраивал максимальную и минимальную мощность, чтобы котел перешел из циклической работы в пропорциональную регулировку мощности ГВС. Здесь еще зависит много от расхода воды, настроил по минимуму и максимуму (на 2 точки разбора).
Котел ИМХО стоит своих денег.
Обошлось без дифманометра...

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Наконец подключился к газу, настенный Витопенд-100 стал подключать к э\сети, внимательно прочитал мануал по сервису...
Оказалось, питание котла фазозависимое - фазу и нейтраль нельзя перепутывать, заземление - обязательно, есть даже специальный разъем типа автомобильного - лопаточкой, это + к заземлению сетевого шнура.
И еще: мозги котла очень дорогие, обязательна ИМХО защита от скачков и перепадов напряжения, т.к. если зимой вылетит электроника, пока найдешь плату на подмену, ремонт, система отопления может разморозиться...
Теперь по настройке мощности: сервисмены меня давно знают, доверили регулировку самостоятельно. Взял дифманометр, замерил входное давление газа - 20 мбар. Включил ГВС, котел работает дискретно - вкл\выкл. Позвонил в сервис, порекомендовали уменьшить максимальную мощность до 12-15 кВт, но индекс Воббе никто не знает. Пришлось настраивать по "тактильным" ощущениям, в итоге давление газа перед жиклерами получилось 4.5 мбар.
Что интересно, при минимальной мощности давление газа перед жиклерами отрицательное! - 0.2-03. мбар, т.е. турбовыдув "высасывает" газ за счет эффекта инжекции...