Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#462856

В аттаче схема. Нужно ли для каждого УЗО использовать отдельную НУЛЬ-шину (куда также будут заводится нули с автоматов из этой группы) или можно одну общую нулевую шину использовать на весь щиток?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9652

У Вас должно быть:
1 - нулевая шина на вводе,
2 - нулевая шина после УЗО63/30
3 - нулевая шина после УЗО16/10, которое я бы заменил на 40/30

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Автоматические выключатели ВА47-29 IEK

Новое поколение: еще надежнее и безопаснее.
Опломбировка заглушками IEK. Защита от поражения током! Подробнее

treff

При входном автомате 40А не грех убавить номинал автомата на плиту до 25А.
Эту линию не грех перекинуть под защиту УЗО 63А/30мА - вот нулевая шина на вводе уже не нужна.
Освещеие сан.узлов желательно отделить от водонагревателя и розетки.
УЗО 16А/10мА желательно заменить на 25А/10мА.
Балкон или лоджия?
Кондиционеры?
Тёплые полы?

Не исключено, что есть смысл в "кухонном" щитке, если кухня и сан.узлы рядом и достаточно удалены от входа.
В этом случае не помешало бы входное УЗО типа S 63А/100мА.

А понаставили бы везде двухполюсных автоматов - обошлись бы без нулевых шин вовсе.

вместо УЗО 16/10 и двух автоматов после него. Лучше бы поставить два диффа. А то есть риск превышения номинальных 16 ампер этого УЗО. Или поставить еще одно УЗО 16/10. Дешевле выйдет, чем два диффа.

нулевая шина на входе для чего? Чего туда подсоединять, если нуль с входного двухполючника идут на УЗО?

treff

На плиту тоже двухполюсник?

Опс, сорри, что всех ввел в заблуждение. Это не та схема была. Прикрепил исправленную.

Вдогонку: кондея, теплых полов и пр. нет, многие автоматы уже были закуплены давно, и УЗО в том числе. К тому же нужно было все вместить в 16 местный щиток.
С диффами тоже смотрел - дороже получалось в итоге.

Кстати - стоит ли брать 16-ти местный щиток, или все же свободное место для простоты монтажа должно оставаться? Где то читал что порядка 30%. Но очень не хочеться брать щиток на 24 автомата, слишком громоздкий.....

treff

Претензии к номиналу второго УЗО остаются в силе.

treff написал :
очень не хочеться брать щиток на 24 автомата

Вреда не будет.

закуплены давно, и УЗО в том числе

Тогда СМ перенести под защиту УЗО 63А/30мА.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9652

Если всё закуплено, тогда так
1 - нулевая шина после УЗО63/30
2 - нулевая шина после УЗО16/10, которое земенить на УЗО 40А/30мА

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

ВТБ! написал :
Тогда СМ перенести под защиту УЗО 63А/30мА.

В принципе можно, только не пойму, неужели 16A/10mA будет постоянно выбивать? Стиралка без сушки... макс. потр. мощность 2.4кВт (согласно докам на нее). Больше в эту линию ничего включаться не будет.....

sergey_sav написал :
Если всё закуплено, тогда так
1 - нулевая шина после УЗО63/30
2 - нулевая шина после УЗО16/10, которое земенить на УЗО 40А/30мА

Вы же сами процитировали, что уже все закуплено , поэтому поменять не получится. Если будет выбивать, наверное перекинем СМ под 63/30. Просто изначально хотелось иметь отдельное УЗО на все розетки в санузле.

А кстати земляная шина то одна? или тоже делить после каждого УЗО?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2447

Чур тебя, чур! Общая!

evgenygrig написал :
Чур тебя, чур! Общая!

Да, понял, что глупость спросил Она кстати раздельной то и не получиться, вводной земляной провод с этажного щитка то общий, получается что его раздваивать пришлось бы - в итоге все равно в общую щину сходимся.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9652

treff написал :
ы же сами процитировали, что уже все закуплено , поэтому поменять не получится.

Потому надо менять, что Ваше УЗО на ток 16А, а посмотрите что за нагрузка на группах у Вас. Поэтому и сказано, что оставить всё, кроме второго УЗО.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
У Вас должно быть:
1 - нулевая шина на вводе,

А такой вопрос - если все же плиту вывожу из под УЗО в квартирном счетчике как на изначальном рисунке (т.к. отдельный диф еще стоит оказывается на этаже), получается что нужно нулевой провод плиты и нуль с вводного двухполюсника соединять, т.е. как вы говорите - нулевая шина на вводе. Но получается что на этой нулевой шине будет только 2 провода, думал использовать ваговский клемник, а теперь вообще думаю просто ноль плиты соединить в выход нуля на вводном автомате? Ведь одно и тоже? и никаких клемников и шин не нужно? Или так никто не делает.....?

treff написал :
просто ноль плиты соединить в выход нуля на вводном автомате

Две однопроволочные жилы равного сечения в один зажим автомата?
Можно, разного сечения или больше двух - нельзя.

ВТБ! написал :
Можно, разного сечения или больше двух - нельзя.

А если обжать их трубчатым наконечником?

serg7

Наконечник в зажим автомата конечно можно, если влазит.

ВТБ! написал :
Две однопроволочные жилы равного сечения в один зажим автомата?
Можно, разного сечения или больше двух - нельзя.

Да, 2 однопроволочные жилы - одна 6 квадратов, другая 4... странно что вместе нельзя... мне почему то кажется что в ваговском клемнике не так хорошо держит как под винтом в автомате

2 однопроволочные жилы - одна 6 квадратов, другая 4 вместе в автомате МОЖНО. Жилы должны быть либо равного сечения, либо разного, но не более, чем на 1 - ну ступень. Это, во всяком случае, было раньше. Ну, а в жизни, тем более в автомате, бывала и большая разница. Да и к-во - тоже.

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

igor1 написал :
2 однопроволочные жилы - одна 6 квадратов, другая 4 вместе в автомате МОЖНО

Имел счастье на пятиметровой высоте откручивать винт автомата, в зажиме которого были две такие жилы.
Высказываю своё мнение - так делать не надо, чтоб никто потом не вспомнил "ласковым словом".

P.S. Если зажим с полукруглой скобой, то два провода соседних сечений ещё туда-сюда, но с плоской...