igor1 написал :
2 однопроволочные жилы - одна 6 квадратов, другая 4 вместе в автомате МОЖНО
Имел счастье на пятиметровой высоте откручивать винт автомата, в зажиме которого были две такие жилы.
Высказываю своё мнение - так делать не надо, чтоб никто потом не вспомнил "ласковым словом".
P.S. Если зажим с полукруглой скобой, то два провода соседних сечений ещё туда-сюда, но с плоской...
2 однопроволочные жилы - одна 6 квадратов, другая 4 вместе в автомате МОЖНО. Жилы должны быть либо равного сечения, либо разного, но не более, чем на 1 - ну ступень. Это, во всяком случае, было раньше. Ну, а в жизни, тем более в автомате, бывала и большая разница. Да и к-во - тоже.
ВТБ! написал :
Две однопроволочные жилы равного сечения в один зажим автомата?
Можно, разного сечения или больше двух - нельзя.
Да, 2 однопроволочные жилы - одна 6 квадратов, другая 4... странно что вместе нельзя... мне почему то кажется что в ваговском клемнике не так хорошо держит как под винтом в автомате
sergey_sav написал :
У Вас должно быть:
1 - нулевая шина на вводе,
А такой вопрос - если все же плиту вывожу из под УЗО в квартирном счетчике как на изначальном рисунке (т.к. отдельный диф еще стоит оказывается на этаже), получается что нужно нулевой провод плиты и нуль с вводного двухполюсника соединять, т.е. как вы говорите - нулевая шина на вводе. Но получается что на этой нулевой шине будет только 2 провода, думал использовать ваговский клемник, а теперь вообще думаю просто ноль плиты соединить в выход нуля на вводном автомате? Ведь одно и тоже? и никаких клемников и шин не нужно? Или так никто не делает.....?
Да, понял, что глупость спросил Она кстати раздельной то и не получиться, вводной земляной провод с этажного щитка то общий, получается что его раздваивать пришлось бы - в итоге все равно в общую щину сходимся.
sergey_sav написал :
Если всё закуплено, тогда так
1 - нулевая шина после УЗО63/30
2 - нулевая шина после УЗО16/10, которое земенить на УЗО 40А/30мА
Вы же сами процитировали, что уже все закуплено , поэтому поменять не получится. Если будет выбивать, наверное перекинем СМ под 63/30. Просто изначально хотелось иметь отдельное УЗО на все розетки в санузле.
ВТБ! написал :
Тогда СМ перенести под защиту УЗО 63А/30мА.
В принципе можно, только не пойму, неужели 16A/10mA будет постоянно выбивать? Стиралка без сушки... макс. потр. мощность 2.4кВт (согласно докам на нее). Больше в эту линию ничего включаться не будет.....
Вдогонку: кондея, теплых полов и пр. нет, многие автоматы уже были закуплены давно, и УЗО в том числе. К тому же нужно было все вместить в 16 местный щиток.
С диффами тоже смотрел - дороже получалось в итоге.
Кстати - стоит ли брать 16-ти местный щиток, или все же свободное место для простоты монтажа должно оставаться? Где то читал что порядка 30%. Но очень не хочеться брать щиток на 24 автомата, слишком громоздкий.....
А понаставили бы везде двухполюсных автоматов - обошлись бы без нулевых шин вовсе.
вместо УЗО 16/10 и двух автоматов после него. Лучше бы поставить два диффа. А то есть риск превышения номинальных 16 ампер этого УЗО. Или поставить еще одно УЗО 16/10. Дешевле выйдет, чем два диффа.
При входном автомате 40А не грех убавить номинал автомата на плиту до 25А.
Эту линию не грех перекинуть под защиту УЗО 63А/30мА - вот нулевая шина на вводе уже не нужна.
Освещеие сан.узлов желательно отделить от водонагревателя и розетки.
УЗО 16А/10мА желательно заменить на 25А/10мА.
Балкон или лоджия?
Кондиционеры?
Тёплые полы?
Не исключено, что есть смысл в "кухонном" щитке, если кухня и сан.узлы рядом и достаточно удалены от входа.
В этом случае не помешало бы входное УЗО типа S 63А/100мА.
В аттаче схема. Нужно ли для каждого УЗО использовать отдельную НУЛЬ-шину (куда также будут заводится нули с автоматов из этой группы) или можно одну общую нулевую шину использовать на весь щиток?