вот паспорт от технолога

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

Стоп - стоп! Вернемся к нашим зубам и рентгенам...

rus_75 написал :
Нагрузки там такие:
Рентген - 0,43 кВт

Фигня какая-то.. Даже актюбинский АРД-6Д4 имеет мгновенную мощность 5,5кВА, и рекомендуемая для подключения линия не менее ВВГнг 3х4. При меньших сечениях и длине линии (навскидку) более двадцати метров очень сложно получить качественный контрастный снимок - из за падения напряжения на сопротивлении сети приходится увеличивать время экспозиции (т.е дозу облучения).
Если для пациентов это не столь критично - их много, то у аппарата стоимостью в пару килобаксов можно за год убить рентгеновскую трубку...

2avmal БедненькЫй...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

VladislavV написал :
А зубов нету - от благодарных клиентов?

От неблагодарных клиентов.

avmal написал :
Не неси чушь и лучше глянь про что разговор - про рентген-кабинет.
А у зубного мне давно уже делать нечего ...

Хехе. Про стоматологический рентген-кабинет... А зубов нету - от благодарных клиентов?

Регистрация: 03.12.2006 Екатеринбург Сообщений: 33

leonard написал :
Был проект по которому можно определить среднюю нагрузку, далее немного подумать...

А взглянуть можно на него?
Тут рентген-кабинет полностью по периметру будет обшиваться свинцово-резиновыми щитами.

Я в свое время руководил электрическим проектиком небольшого стоматологического кабинета на два кресла, и ренген. Был проект по которому можно определить среднюю нагрузку, далее немного подумать...

Кстате там перегородки из гипсокартона монтировали, так между гипсами раскатывали листовой свинец, что бы клиенты ренген за зря не ловили.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

VladislavV написал :
Чушь не неси. Запишись к зубному лучше (государственному) и глянь, есть там свой щит и шина или нету

Не неси чушь и лучше глянь про что разговор - про рентген-кабинет.
А у зубного мне давно уже делать нечего ...

2 avmal Чушь не неси. Запишись к зубному лучше (государственному) и глянь, есть там свой щит и шина или нету. И сечение шины. И сообщи тута.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

VladislavV написал :
Свой щит можно и не ставить. А вот шину - обязательно

Не завидуй, если у тебя своего нет. Лучше, если свой щит будет в помещении.

rus_75 написал :
Пантанограф

Пантомограф Челюсть сканировать, кажется...

Свой щит можно и не ставить. А вот шину - обязательно

Регистрация: 03.12.2006 Екатеринбург Сообщений: 33

Спасибо за поддержку .

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

rus_75 написал :
Всего 7,13 кВт установленой мощности по силе+освещение

Вполне приличная нагрузка для одного помещения и свой щиток там не помешает, учитывая еще и возможность оперативного отключения любой нагрузки.

Регистрация: 03.12.2006 Екатеринбург Сообщений: 33

Нагрузки там такие:
Рентген - 0,43 кВт
Радиовизиограф - 4,0 кВт
Пантанограф - 2,3 кВт
да еще комп - 0,4 кВт

Всего 7,13 кВт установленой мощности по силе+освещение

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

rus_75 написал :
Надо ли предусматривать свой щит в рентген-кабинете, надо ли в рентген кабинете делать дополнительный контур полосой 4х40?

Учитывая нагрузки в рентген-кабинете, то свой щит там не помешает, как и шина, пущенная по стене и выкрашенная в черный цвет.

Регистрация: 03.12.2006 Екатеринбург Сообщений: 33

Надо ли предусматривать свой щит в рентген-кабинете, надо ли в рентген кабинете делать дополнительный контур полосой 4х40?
Так то все ясно, интересуют нюансы , подводные камни, так сказать,

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

rus_75 написал :
...электроснабжение стоматологии...

Прорабатываешь с заказчиком техническое задание, и действуешь в соответствие ПУЭ7, СП 31-110, ППБ и ПтЭЭ..
В стоматологии основные активные нагрузки: освещение, стерилизаторы и дистилляторы; а реактивные нагрузки - дентальный рентген. аппарат, вентиляция, холодильники и компрессор(-ы)..

Регистрация: 03.12.2006 Екатеринбург Сообщений: 33

что, никто не сталкивался? грустно

Регистрация: 03.12.2006 Екатеринбург Сообщений: 33

Кто-нибудь проектировал электроснабжение стоматологии?
Интересует вот такой документ: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕленНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
Если у кого имелся опыт, прошу поделиться