Стоп - стоп! Вернемся к нашим зубам и рентгенам...
rus_75 написал :
Нагрузки там такие:
Рентген - 0,43 кВт
Фигня какая-то.. Даже актюбинский АРД-6Д4 имеет мгновенную мощность 5,5кВА, и рекомендуемая для подключения линия не менее ВВГнг 3х4. При меньших сечениях и длине линии (навскидку) более двадцати метров очень сложно получить качественный контрастный снимок - из за падения напряжения на сопротивлении сети приходится увеличивать время экспозиции (т.е дозу облучения).
Если для пациентов это не столь критично - их много, то у аппарата стоимостью в пару килобаксов можно за год убить рентгеновскую трубку...
Я в свое время руководил электрическим проектиком небольшого стоматологического кабинета на два кресла, и ренген. Был проект по которому можно определить среднюю нагрузку, далее немного подумать...
Кстате там перегородки из гипсокартона монтировали, так между гипсами раскатывали листовой свинец, что бы клиенты ренген за зря не ловили.
Надо ли предусматривать свой щит в рентген-кабинете, надо ли в рентген кабинете делать дополнительный контур полосой 4х40?
Так то все ясно, интересуют нюансы , подводные камни, так сказать,
rus_75 написал :
...электроснабжение стоматологии...
Прорабатываешь с заказчиком техническое задание, и действуешь в соответствие ПУЭ7, СП 31-110, ППБ и ПтЭЭ..
В стоматологии основные активные нагрузки: освещение, стерилизаторы и дистилляторы; а реактивные нагрузки - дентальный рентген. аппарат, вентиляция, холодильники и компрессор(-ы)..
Кто-нибудь проектировал электроснабжение стоматологии?
Интересует вот такой документ: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕленНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
Если у кого имелся опыт, прошу поделиться