Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#475269

deep написал :
жду чуда... жалко денег...

На товар Шнейдера гарантия полтора года. Так что деньги ещё можно сохранить, если вернёте реле по рекламации и эксперт Шнейдера признает брак.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 832

я по тупому раз в неделю подхожу к щитку жму на принудительное включение/выключение - жду чуда... чуда не происходит... хреновина стоит денег...жалко денег...

Выкладываю инструкцию к этому таймеру (у Дениса она есть).
Может поможет решить проблему.

А что скажет AlexB (главный по модульному оборудованию Шнейдер Электрик)?

Хотелось бы схемку по которой вы подключаете.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 832

появляется... и даже щелкает что - то внутри.
открыть корпус? или рекламацию писать?

Если вручную состояние контактов не меняется, то возможно релюха сдохла. А подтверждение ручного режима появляется?

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 832

вопрос такой. установил щиток с таймером от шнайдера.
там 5 контактов. верхние фаза/ноль (обеспечивают работу самого таймера).
нижние 1,2,3 - коммутируемые. 1 - подключение фазы, 2 - вкл. в режиме ON, 3 - вкл. в режиме OFF.

состояние ON/OFF переключается по ежедневному таймеру или насильственным путем (одновременно удержание 2х клавиш).

Но!.... 1 и 2 постоянно замкнуты. и ничего его не размыкает. думаю или таймер неисправен или одно из двух.

контакты прозванивал отключенные от щитка с подключенными верхними контактами(чтобы мотор сработал). и ни в какую.... замкнутые стоят постоянно...

Таймер на din рейке устанавливается