Хотелось бы узнать мнения специалистов вот в какой ситуации: произошло обгарание питающего кабеля (3х0.75) настенного котла.При вскрытии котла обнаружил что перегрев провода (и последующий обгар)начался по жиле заземления.Потенциал между контуром заземления и корпусом котла показывал 28 Вольт.При замере отсоединили и газовую трубу , осталась только пластиковая водопроводная.Через некоторое время (минут 30 )напрежение исчезло ,но это ведь не решение проблемы.Что посоветуете? Заранее Вам благодарен.
сергей написал :
Потенциал между контуром заземления и корпусом котла показывал 28 Вольт.
Уравнивающий ток как раз пошел по кабелю.
Надо соединить контур заземления отдельным проводом 4-6 мм2 на щиток или в той точке, откуда протянут провод заземления в розетку ИМХО.
Тогда весь ток пойдет по этому пути, минуя котел.
У меня аналогично: котел Витопенд-100, воздушный ввод фаза - ноль, после вводного двухполюсного автомата на 50А ноль соединен с контуром заземления.
Когда ноль был изолирован от контура, потенциал на нем относительно контура плавал в пределах 5-10 вольт, дизельный котел этого не замечал до тех пор, пока в результате утечки 6 кВ на корпус ТП и соответственно на нейтрали (нуле воздушки) возник такой потенциал, что произошел небольшой взрыв - испарились дорожки ЗАС-0.5 и обуглился ввод в БП котла (отчистил зубной щеткой). Пронесло...
С тех пор к заземлению котла отношусь серьезно.