Необходимо установить на улице компьютерный свич с ИБП. Не подскажите в какой(модель) термобокс это можно спрятать. Так чтоб все работало круглый год, т.е. и на морозе и летом, когда жарко.
А размеры дивайсов, диапазон их рабочих температур, а также, по возможности, вид их климатического исполнения и приемлемую для вас цену на шкаф уточните, плз.
2terabit Вам будет нужен телекоммуникационный шкаф для наружной установки. Такие шкафы производит много фирм, хор. качества и надежные - напр. Rittal, Schroff, попроще Estap.
Размещать "офисное" оборудование снаружи конечно не есть хорошо, т.к. это оборудование не имеет должной защиты. Кроме самого шкафа понадобится автоматика климат-контроля. Охлаждение делать дорого, проще шкаф расположить на северной стороне. С нагревом проще, ТЭН на дверь и термореле. Если выделяемая приборами внутри шкафа мощность небольшая, то конвективное охлаждение вентиляторами в жару может и не понадобиться.
Могу посоветовать поискать дистрибьютеров телекоммуникационного оборудования ( такие шкафы у них точно есть, размер шкафа вроде 600х600х300 ) или поставщиков охранных систем и непосредственно на месте обговорить компоновку, требования, размеры шкафа.
2terabit
самый дешевый термостат и лампочку накаливания ватт на 60 в качестве обогревателя. И все замотать в утеплитель. Дешево и сердито.
Выглядеть будет страшно, но зимой работать будет. Летом сложнее т.к. нет теплоотвода
Что бы не пладить темы задам вопрос тут.
Есть сигнализация GSM Страж Мультизон 2. Рабочие температуры -20 +60. Дача неотапливаемая. Хотел бы сделать термобокс.
Покупать коммутационный ящик неоправдано дорого
Разместить надо сигнализацию, пару промежуточных реле на дин рейке, аккумулятор 7ампер/час, блок питания GSM
1 Выбор материала: фанера, пластик, стекло ткань + эпоксидка, другое.
2 Утепление внутри пенопласт 2см
3 Что выбрать для обогрева? Лампочка на 40ват как обогреватель, недорогое термо реле.
4 Охлаждать не надо, сильно не греется
Если кто та подобное мастерил поделитесь опытом. Выложите фотки если есть.
Almaty написал :
Рабочие температуры -20 +60. Дача неотапливаемая.
обычно в помещении температура сильно в минус не опускается, да и сам блок питания греется, есть ли смысл его еще дополнительно греть...
стандартный аккумулятор 7ампер/час может работать от -20
юра Т написал :
обычно в помещении температура сильно в минус не опускается, да и сам блок питания греется, есть ли смысл его еще дополнительно греть...
стандартный аккумулятор 7ампер/час может работать от -20
GSM запрятан на мансарде, а мансарда это шифер и фанера тонкая. Холодно там будет.
Сейчас у GSM вообще нет никакого ящика лежит в своей родной коробке проложенная минватой.
Хотелось бы по уму все сделать.
2Almaty
а вы начните, там видно будет. сразу поймете, надо еще что то, или сам себя греть будет.
сдалась вам эта минвата, пеноплекс или пенопласт, смотря что под рукой есть.
сейчас стоит комп на неотапливаемой лоджии, утеплен 2см пенопластом и кое где пеноплексом. в принципе более чем сносно,на улице -28С, винчестер 20С
юра Т написал :
какая точка росы если оборудование само греется?
Компьютер не лампочка с точки зрения греется.
Работаю с серверным/коммуникационным оборудованием, на всех серверах есть понятие точка росы. Примерно 10-15 градусов, влажность непомню щас.