Тут делал замену проводки, на водонагреватель мощностью 5 кВт проведена отдельная линия 3х2,5 провод плоский, по расчетам как будто именно оно, но провод достаточно сильно греется (ориентировочно 42-45 градусов при длительной нагрузке до получаса), раньше стояла времянка такого же сечения, но круглый провод - так сильно не грелось. Что предпринять пока провод не замурован?
2ova логично, что греется при такой мощности. Провод 2,5 имеет сопротивление ( примерно ) 0,008 Ом на каждый метр. Значит при токе 22А выделение мощности на каждом метре составит 0,008*22*22=3,9 Вт. С учетом протекания тока по фазному и нулевому проводу выделение мощности на каждом метре кабеля составит около 8 Вт.
2ova Норма, 1% потерь, как раз 55 Вт и получается.
Максимальная температура жил с ПВХ допускается не более 70 град.
Берите четверку, потери в 2 раза меньше.
2ova 22-23А не выходят за пределы макс. допустимого длительного тока для одиночного кабеля 3х2.5, а в штробу замуруете - тепло в стену более эффективно будет уходить.
ova написал :
Ну вот это я и хотел узнать, т.е. со своими 45 я могу быть спокойным.
45 С - это на поверхности кабеля, от самой жилы до поверхности кабеля еще 2 слоя изоляции. За счет ограниченной теплопроводности пластика температура самой жилы все-таки повыше будет.