Какой датчик? Судя по схеме, дымовик типа ИП-212 или аналогичный. Если да, то они, несмотря на 4 контакта, двухпроводные, поэтому оставшиеся два провода идут куда-то в другое место.
Максимка написал :
куда идут остальные два провода
Некоторые типы датчиков могут подключаться в шлейф по схеме в один датчик, так и в два. В первом случае при срабатывании датчика звучит *тревога*, во втором случае при срабатывании одного датчика срабатывает сигнал *внимание* при срабатывании двух датчиков, *тревога*. во втором случае используется 4 провода. Хотя это и не обязательно, все зависит от ППКУ, какая схема подключения на блок контроля.
2Максимка
что за помещение?
м.б. подключена вторая пара дымовиков в этом помещении или в смежном.
хотя скорее охранка...
мало информации...
может не стоит лезть если не знаешь.
вызывай обслуживающую организацию
Вообще вопрос сформулирован интересно. Дан кусок схемы и спрашивают куда чего подключено. Может, остальные два провода - это вообще не пожарка? Хотите получить толковый ответ, рисуйте полную схему, с указанием типов оборудования.