Здравствуйте, проблема такая: рис.1 :из стены торчат 7 проводов: 2- от патрона в ванной, 2 от патрона в туалете, 1 общий ноль + 2 фазы, из разных автоматов, при соединении всех проводов между собой (кроме нуля), нигде свет не горит. Горит ванна и туалет, только если один конец, соеденить с фазой(любой из двух), а другой с нулем. ВОПРОС - где кухня?
при подключении, как на рис.2, горит ванна, туалет! на кухне в люстре появляется "фаза"! сломал всю голову, приходил электрик, сказал - у вас тут гиморой, давай тянуть новый провод на кухню )) но у меня 20 лет, работал свет с этими проводами! проблема была с ванной (из-за чего и поменять решил выключатель) Вот сижу без света на кухне, может кто поможет советом?
2 фазы там не мжет быть с двух автоматов. Насколько я понял, вы пытаетесь подключить трехклавишный бокс с розеткой? Загорание индикатора не говорит о том, что там обязательно фаза - может быть обычная наводка. Нулевой провод, по-видимому, уже находится на кухне из распаячной коробки где-то под потолком. Подключите вместе по одному концу от светильников ванной, туалета и нулевой провод. Другие концы от светильников подключите к фазе. Если свет загорелся, то оставшийся "фазный" и есть провод от светильника в кухне.
avmal написал :
Сознайтесь честно - в коробке распаечной ковырялись, когда меняли проводку на светильники в ванной и туалете?
я нет, это не моя квартира, жены.....кто когда там ковырялся, я незнаю и неузнаю никогда)) поэтому приходится делать из того, что есть. Но до того как снял старый выключатель - свет на кухне был.....чену нисказанно удивился вызванный из ДЭЗа электрик)
avmal написал :
Тогда наводящий вопрос - провода какие-то меняли или удаляли?
когда вскрыл старый выключатель, было там нечто.....куча скруток, изоленты 0,5кг. алюминий с медью в скрутке...вобщем там не разобрать было ничего, пришлось каждый проводок делать по очереди....потом все прозвонил, и зашел в тупик, никакие провода из стены не пропали......точно было 7, но как они были скручены незнаю.....( методом тыка, подключил только ванну и туалет....что с кухней непонятно....... кстати 5 минут назад - включаю свет в туалете, кухня зажглась еле еле.....горит в 1\20 мощности (сейчас подключена только одна фаза, другая просто заизолированна)
ShadowCs написал :
включаю свет в туалете, кухня зажглась еле еле.....горит в 1\20 мощности (сейчас подключена только одна фаза, другая просто заизолированна)
Попробуйте подключить заизолированную "фазу", а эту заизолировать. Что получится?
Да тяжелый случай. Значит у вас должно быть фаза и ноль постоянно с распаячной коробки на розетку. Выкрутите лампы с кухни, туалета, ванной и все потребители из розеток в этих помещениях. Приходящую фазу найдете пробником. Она там одна. Найдя фазу найдите 0, подключив лампу между найденной фазой и другими проводами, поочередно их подключая. Отключите автоматы на вводе в квартиру. Пометьте найденные два провода и заизолируйте, пока не понадобятся. Далее возмите кусок любого провода, достающего от проводов из стены до самой дальней лампы. Подсоедините к центральному контакту лампы (любой) один конец, другой расположите рядом с торчащими концами и тестером найдите провод, идущий к центральному контакту. Найдите остальные два провода центральных контактов. Остается два неизвестных провода. По вашим описаниям это два нулевых от ванной и туалета. Можно проверить вышеописанным методом, подключая один конец провода не к центральному контакту, а к боковому(резьбе) патрона. При правильной разводке(фаза на центральном контакте и т.д. и т.п.) все должно получиться.
По вашим описаниям вы просто перепутали провода
2ShadowCs До меня кажется дошло что там у вас творится. Сделайте одну манипуляцию - выкрутите лампочку на кухне и, если моя гипотеза верна, то в вашем пучке останется только одна фаза. Если это так, то дальше скажу что делать.
Ура, разобрался!!! оказывается одна из "фаз" идет через люстру на кухне, проверилось просто: выкрутил все лампочки на кухне и пробником смотрел "фазы"..... одна пропала) вот только проблема осталась, выключатель я не тот купил - 3х1....а нужен 2х1 + 1х1) Но это уже ерунда)
всем спасибо за участие
ShadowCs написал :
вот только проблема осталась, выключатель я не тот купил - 3х1....а нужен 2х1 + 1х1) Но это уже ерунда)
Нет, это не ерунда. У вас эта линия - ванная, туалет, кухня - на отдельном автомате сидит или совместно с освещением комнат? А то я знаю, что вы задумали сделать - на светильники пустить фазу, как и было, а ноль рвать выключателем ... Ай-яй-яй ...
ShadowCs написал :
вот только проблема осталась, выключатель я не тот купил - 3х1....а нужен 2х1 + 1х1
А чем Вас этот 3х1 не устраивает. Всё прекрасно получится. Вы найдите в щитке или коробке нижний (по последней схеме) проводник от светильника на кухне и подключите к нулю (только гарантированно, а не через что либо). Тогда через трехклавишник Вы будете подавать на все светильники фазу, как и положено.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
ShadowCs написал :
на двух автоматах) 1- ванна+ туалет, 1 - кухня! а рвать собираюсь именно "фазу".
Если честно, то я не понял как вы хотите что-то там скручивать и рвать фазу, если фаза на кухню идет напрямую. Вам надо поменять на автомате кухни провода, чтобы на светильник шел ноль.
sergey_sav написал :
Получается, что Вы коммутируете на кухонном светильнике ноль, а не фазу. Вас это устраивает?
Объясните пожалуйста, в чем принципиальная разница? ну понятно, что при выкл. выключателе - фаза на люстре есть, ну так я и не собираюсь в патрон пальцы совать если чесно, стремновато в автомат лазить, убьет исчо.....какие минусы, постоянной "фазы" на люстре? (20 лет было ТАК))
ShadowCs написал :
ну так я и не собираюсь в патрон пальцы совать если чесно, стремновато в автомат лазить, убьет исчо.....
Так вы склонны к экстриму? И довольно-таки выборочному. Помеменять на автомате обесточенный провод много безопаснее, чем вкручивать лампочку в патрон с фазой.
avmal написал :
Помеменять на автомате обесточенный провод много безопаснее
разве он там обесточен? и еще прикол, вдруг после автомата ноль(который поменяется с фазой) общий? и при включении автомата, будет нечто)) яж незнаю как там провода идут дальше, коротыша неохота
ShadowCs написал :
вдруг после автомата ноль(который поменяется с фазой) общий? и при включении автомата, будет нечто)) яж незнаю как там провода идут дальше, коротыша неохота