Помогите советом плз.!
Дано: кирпичная новостройка со железными стояками.
Строители убедили поставить везде металопластик на закручивающихся цангах, после чего замуровали его в стену, гофры на трубы не одевали, для батарей компенсационных изгибов не делали, трубы под полотенцесушитель тоже в стене, вся разводка под сантехнику в стене.
Что теперь делать? Боюсь, ка-бы не потекло или не разорвало. Марки использованных материалов и фото вечером выложу.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
В этом форуме часто пишут "нельзя монолитить соединения, собранные не на пресс-фиттингах". У Вас - использованы резьбовые; на сайте прочитал про пресс:
Преимущества пресс-фитингов COMAP SUDO Press:
Не нуждаются в регулярной протяжке и контроле в процессе эксплуатации в отличие от резьбовых фитингов.
Допускается скрытая прокладка, заливка в бетон.
Из чего почти наверняка можно делать вывод, что даже сами фирмачи (не говоря уже о наших СНиПах) не рекомендуют монолитить эти фиттинги.
Я не профи совсем, но создается стойкое ощущение, что Вам все сделали плохо
В связи с вышесказанным, можно ли сделать так: розворотить места соединений, поменять фиттинги на пресс, а трубы оставить как есть без "упаковки" в гофру и без компенсаторов под батареи?
Нужно решать, а то начнут черти плитку класть......
Из общих соображений ясно, что даже если профи скажут "можно менять только фиттинги", то трубы укоротятся - как минимум, на длину той части труб, что сейчас зажаты резьбовыми фиттингами. При этом - радиаторы, ПС, сантехника (кроме той, что будет подключена гибкой подводкой) - уже не встанут на те места, что Вы планировали; не знаю, насколько это для Вас критично.
Если на стояке менять не обязательно (их же можно будет подтянуть), то не критично смещение агрегатов на несколько сантиметров, но остаётся вопрос по возможным трещинам на стенах.
Опять всё самому делать! Блин, задолбало. Может тогда, раз переделывать, лучше батареи на оцинковку поставить? Вообще, что посоветуете, как подключить Би-метал радиаторы, полотенцесушитель и общую разводку к сантехнике?
Piranha написал :
Заснял сие безобразие, хотя выглядит красиво, теперь не знаю что делать?
Я бы все переделал. На мой взгляд все очень неаккуратно сделано. Да и вообще дилетанство какое то. Сам так же попал теперь все меняю... У вас еще стояк канализационный очень кривой, есть верояность, что будет сильно шуметь.
Сергей М написал :
судя по четвертой картинке, скорее всего у вас не будет работать (греть) полотенцесушитель
Похоже это трубы на радиатор . Ужассс.....
Скольких этажей у вас новостройка? На каком вы этаже? У вас двухтрубка, ИТП или котельной своей отдельной для ваших новостроек нет?
Piranha написал :
Заснял сие безобразие, хотя выглядит красиво, теперь не знаю что делать?
Про красоту это вы преувеличили, либо просто мало видели, что эта доморощенность со сплошными нарушениями для Вас красота.
Сделан обычный молдованский вариант. (Comap - труба нормальная, но не в этом исполнение).
Вердикт один - прораб не профи, бригада из дружественной республики.
12 этажей (у нас 6-ой), сантехники говорят, что при опрессовке давление не поднималось выше 8 атм.
Умом понимаю, что полотенцесушитель может и не сработать, но тогда ведь можно и цирк. насос поставить, по поводу батарей - согласен, что порно, нужно было ставить стальные трубы, а в остальном......что не так-то? Хоть просвятите.
ДОКА написал :
Сообщение от Noddle
Ну или Rautitan Stabil на Худой Конец (а может на лучший )
Я смотрю,Вы такой же фанат Рехау,как я Виеги.
Может не много не в тему, но мне настолько один сантехник голову запудрил, что я не вижу недостатков рехао. Должны же они быть. Вот достоинства:
1.Отсутствие каких-либо резиновых прокладок;
2.Хорошее максимальное давление при большой температуре;
3.Простота монтажа (профессиональным инструментом);
ДОКА написал :
При коллекторной разводке это практически не имеет значения...
Вы про воду или отопление.
Если про воду, то в принципе да. Но у рехау тут есть ещё один плюс - стойкая к выщелачиванию латунь (не у многих производителей это есть, или есть на словах, но доверия не вызывает).
Если про отопление, то там вопрос сложный - узких мест может быть там много, нужно всё считать. Но ведь этот плюс у рехау не лишний, не так ли?