Именно все в одной куче, по одному РЕ на групповой кабель, сечением не ниже фазного.
7.1.36. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
7.1.45. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты (короб) и 4 мм2 — при ее отсутствии.
Кстати, тут вскрывал на работе короб СКС: 3 группы розеток, поэтому в коробе лежат 3 фазных провода ПВ-1, 3 нулевых ПВ-1, три земли ПВ-1.
demonmsk написал :
по сути короб один,но в нем несколько групповых кабелей, а значит там же будет соответствующее количество РЕ - все в одной "куче" - верно?
уточню для себя еще раз - по сути короб один,но в нем несколько групповых кабелей, а значит там же будет соответствующее количество РЕ - все в одной "куче" - верно?
avmal написал :
На каждую группу потребителей свой РЕ рядом с рабочими групповыми проводами и сечением не менее 2,5 квадрата.
это понятно, что на каждую группу свой. Но рядом в тех же коробах все-таки можно? А если там несколько групповых - то значит и РЕ рядом несколько будут? Или все-таки полная замена 2хжильной проводки на 3х?
Такая ситуация - допустим имеется квартирная проводка двухжильным кабелем ВВГ в кабель-каналах. И на вводе после счетчика, установленного, как и щиток групповой в квартире - общее УЗО 40А/30мА. Пока так..
На каком-то этапе появляется возможность сделать в квартиру новый ввод ВВГ-3х4, преобразовав систему TN-C в TN-C-S.
Вопрос:можно ли, заведя от кабеля 3х4 провод РЕ на шину, от нее уже сделать разводку по квартире единым неразрывным РЕ-проводником? Соответственно, проложив его рядом с существующими кабелями 2х2,5 и 2х1,5 в кабель-каналах?