Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Именно все в одной куче, по одному РЕ на групповой кабель, сечением не ниже фазного.
7.1.36. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
7.1.45. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты (короб) и 4 мм2 — при ее отсутствии.
Кстати, тут вскрывал на работе короб СКС: 3 группы розеток, поэтому в коробе лежат 3 фазных провода ПВ-1, 3 нулевых ПВ-1, три земли ПВ-1.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

demonmsk написал :
по сути короб один,но в нем несколько групповых кабелей, а значит там же будет соответствующее количество РЕ - все в одной "куче" - верно?

Верно.

avmal написал :
Все верно.

уточню для себя еще раз - по сути короб один,но в нем несколько групповых кабелей, а значит там же будет соответствующее количество РЕ - все в одной "куче" - верно?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

demonmsk написал :
это понятно, что на каждую группу свой. Но рядом в тех же коробах все-таки можно?

Именно в тех же коробах.

avmal написал :
рядом с рабочими групповыми проводами

demonmsk написал :
А если там несколько групповых - то значит и РЕ рядом несколько будут?

Все верно.

avmal написал :
На каждую группу потребителей свой РЕ рядом с рабочими групповыми проводами и сечением не менее 2,5 квадрата.

это понятно, что на каждую группу свой. Но рядом в тех же коробах все-таки можно? А если там несколько групповых - то значит и РЕ рядом несколько будут? Или все-таки полная замена 2хжильной проводки на 3х?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

demonmsk написал :
На каком-то этапе появляется возможность сделать в квартиру новый ввод ВВГ-3х4, преобразовав систему TN-C в TN-C-S.

Когда у вас из щитовой по стояку пойдут пять проводов, включая РЕ.

demonmsk написал :
можно ли, заведя от кабеля 3х4 провод РЕ на шину, от нее уже сделать разводку по квартире единым неразрывным РЕ-проводником?

На каждую группу потребителей свой РЕ рядом с рабочими групповыми проводами и сечением не менее 2,5 квадрата.

Такая ситуация - допустим имеется квартирная проводка двухжильным кабелем ВВГ в кабель-каналах. И на вводе после счетчика, установленного, как и щиток групповой в квартире - общее УЗО 40А/30мА. Пока так..
На каком-то этапе появляется возможность сделать в квартиру новый ввод ВВГ-3х4, преобразовав систему TN-C в TN-C-S.
Вопрос:можно ли, заведя от кабеля 3х4 провод РЕ на шину, от нее уже сделать разводку по квартире единым неразрывным РЕ-проводником? Соответственно, проложив его рядом с существующими кабелями 2х2,5 и 2х1,5 в кабель-каналах?