Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#473090

Собираю щиток, необходимо иметь 3 нулевых шины, на двух из них будут заведены по 2 и 4 провода соответственно. Так ли необходимо использовать шину для соединения? Можно ли использовать клемники (например те же WAGO) в щитке для объединения N?

Да, это возможно. Просто для удобства рекомендую взять адаптер 773-332. Он позволит вам закрепить клеммы на Дин-рельс рядом с автоматами.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

treff написал :
необходимо иметь 3 нулевых шины, на двух из них будут заведены по 2 и 4 провода соответственно.

С какой целью и какие провода?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sniffer написал :
Просто для удобства рекомендую взять адаптер 773-332

Что он из себя представляет? ни разу не пользовался.

avmal написал :
Что он из себя представляет? ни разу не пользовался.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2sniffer Замучился там искать - плюнул. И без них обойдусь.

avmal написал :
Замучился там искать - плюнул. И без них обойдусь.

вот фото

avmal написал :
С какой целью и какие провода?

Одна шина - провода 6 кв. и 4 кв, другая шина - все провода по 2.5 квадрата.
Цель - место съэкономить в щитке...
А землю - тоже можно клемниками?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

treff написал :
Одна шина - провода 6 кв. и 4 кв, другая шина - все провода по 2.5 квадрата.

С шестью и четырьмя квадратами дело посложнее, если надумаете применять ВАГО - 773-173 найти не очень просто, а на 2,5 квадрато без проблем.

treff написал :
А землю - тоже можно клемниками?

Разумеется.
Можно просто поставить сбоку от автоматов шины-ноль на Дин-рейку.

avmal написал :
С шестью и четырьмя квадратами дело посложнее, если надумаете применять ВАГО - 773-173 найти не очень просто

Да, именно такие и купил - в первом же приличном магазине электрики на мельнице, там вообще судя по всему весь ассортимент ваго был...

treff написал :
Да, именно такие и купил - в первом же приличном магазине электрики на мельнице, там вообще судя по всему весь ассортимент ваго был...

Кстати вопрос - эти клемники использовались во время ремонта как времянка, чтобы подключать те же 6 квадратов, но в процессе ремонта приходилось перетыкать в них провода - перекусывая и вынимая с кручением вокруг своей оси... Делать это приходилось раза 4-5. Вопрос - можно ли использовать эти клемники на постоянку, не произошло ли в них чего-либо плохого, там пружина растянулась, смазка вся ушла и т.д. и т.п.? Вообще, такеи ваговские клемники считаются одноразовые или нет?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

treff написал :
Вообще, такеи ваговские клемники считаются одноразовые или нет?

Нет.

treff написал :
можно ли использовать эти клемники на постоянку

Да.

treff написал :
не произошло ли в них чего-либо плохого, там пружина растянулась, смазка вся ушла и т.д.

Почему вас интересует смазка - вы собираетесь монтировать алюминиевый провод?

avmal написал :
Почему вас интересует смазка - вы собираетесь монтировать алюминиевый провод?

Нет, сейчас не собираюсь, но хотелось бы знать в принципе.....

treff написал :
Кстати вопрос - эти клемники использовались во время ремонта как времянка, чтобы подключать те же 6 квадратов, но в процессе ремонта приходилось перетыкать в них провода - перекусывая и вынимая с кручением вокруг своей оси... Делать это приходилось раза 4-5. Вопрос - можно ли использовать эти клемники на постоянку, не произошло ли в них чего-либо плохого, там пружина растянулась, смазка вся ушла и т.д. и т.п.? Вообще, такеи ваговские клемники считаются одноразовые или нет?

773-173 идут без пасты, поэтому использовать их для аллюминия нельзя. Если очень хочется можно отдельно шприц с пастой купить 249-130. Кстати так можно делать, если нужно всего несколько клемм для аллюминия. Шприц стоит порядка 30 рублей, там 20 мл.

Клеммники не одноразовые, одним из отличительных признаков от других изделий является именно многоразовость.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

sniffer написал :
Клеммники не одноразовые, одним из отличительных признаков от других изделий является именно многоразовость.

Должны не менее 5 раз выдерживать перекоммутацию.