В дачном доме стоит автомат 40А ДЭК (в одном корпусе на ноль и фазу – наверное 2-х полюсной называется?) Общая нагрузка 8КВт. (I=8000/220=36.36…A) Иногда автомат отключается, обычно это происходит когда напряжение меньше 220В. Часто бывает 180-200В. Исходя из этого, можно считать что: I=8000/180=44.44А??? и по этому происходит отключение?
Может надо поставить более "мощный" автомат?
umkas написал :
Исходя из этого, можно считать что: I=8000/180=44.44А??? и по этому происходит отключение?
Немного не правильно посчитали. Сначала найдите суммарное сопротивление нагрузки при номинальном напряжении, а затем найдите ток при пониженном напряжении. Пытайтесь правильно пользоваться законами, выученными в школе.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
umkas написал :
Может надо поставить более "мощный" автомат?
Вот только этого делать не надо. Может лучше вместо ДЭК поставить что-нибудь путное на 40А? Не забывайте, что при пониженном напряжении ворастают токи в двигателях - холодильник и т.д.
Понижается напряжение, понижается ток. Соответственно.
Проверте в течении 10 минут силу тока при полной нагрузке, и если все будет в допустимых нормах (хотя я сомневаюсь в этом) пробуйте заменить автомат на новый того же номинала. Допускаю так же ято на линии что то коротит.
Почему это при той же выполненой работе?? Мощность то падает, например в холодильнике при 180-190 вольт уже можно увидеть конденсат в виде капель воды.
avmal написал :
Теория вас загубит, если не применять ее на практике.
Ндааа. Так жестко наехать на закон Ома. (крутые пробелы в образовании)
Може Вы со стабилизаторами путаете, это они сволочи для стабилизации
напруги у себя во вторичной цепи, балуются током первички.
Позволю себе встрянуть. По поводу закона Ома. Пару лет назад имел беседу с электриком одного ДК. Так он меня поразил фразой "Закон Ома не совсем правильный". Подняв челюсть с пола, я переспросил, а почему, собственно. И получил внятный ответ "вот на двигателе шильдик 1кВт, включаю, меряю ток, а он гораздо меньше, так что нужно не верить надписям, а каждый раз прибором проверять". Для ясности - двигатель стоял на полу ни к чему не подсоединенный.
По сути г-н avmal совершенно верно указал для кого ток может возрастать при падении напряжения
avmal написал :
при пониженном напряжении ворастают токи в двигателях
Для активных обычных резистивных потребителей, конечно все наоборот.
IMHO у umkas проблема либо в марке автомата (ДЭК), либо плохо затянуты винты и автомат срабатывает от перегрева.
Gru написал :
Позволю себе встрянуть. По поводу закона Ома. Пару лет назад имел беседу с электриком одного ДК. Так он меня поразил фразой "Закон Ома не совсем правильный". Подняв челюсть с пола, я переспросил, а почему, собственно. И получил внятный ответ "вот на двигателе шильдик 1кВт, включаю, меряю ток, а он гораздо меньше, так что нужно не верить надписям, а каждый раз прибором проверять". Для ясности - двигатель стоял на полу ни к чему не подсоединенный.
Так вот откуда сила прет, был-бы умный вспомнил что двигло индуктивность.
Некоторое оборудование при пониженном напряжении ведёт себя неадекватно и начинает пукать в сеть.
Закон Ома здесь не причём. Ом был умён, спору нет.
Как говаривал один умник из электротехнической академии: Я не буду даже обсуждать вашу проблему, пока вы не удалите из схемы автоматику фирмы ДЭК. Работа этой автоматики наукой не объяснима, она может сработать от чего угодно.
Gru написал :
при пониженном напряжении ворастают токи в двигателях
при понижении напряжения, токи холостого хода асинхронных двигателей падают, а токи работы под нагрузкой возрастают.
с заменой автомата ДЭК полностью согласен, не знаю как у вас, а у нас эти *автоматы* можно использовать только как выключатель, да и то не всегда...
Геннадий Б написал :
2lev125 Сколько раз из общего количества случаев, когда Вы сталкивались с продукцией ДЭК, она оказывалась неисправной?
При такой ситуации, как у автора темы, 99,9%.
Конечно моё мнение субъективно, так как я приезжаю только к тем, у кого проблема. Но практика показывает, что например выход из строя АВВ или легранд именно в данном случае я не припомню. А с ДЭК сплошь и рядом.
Да я и сам бы рад был бы, если такие дешёвые автоматы не уступали бы по качеству. Но в реальной жизни, так не бывает.
lev125 написал :
Почему в цивилизованных странах не продаётся продукция фирмы ДЭК?
...и не только ДЭК делают в Китае, а и АВВ и прочие "бренды" - значительную чпасть цены которых составляют "этикетки", а не материалы и трудозатраты..
lev125 написал :
например выход из строя АВВ или легранд именно в данном случае я не припомню. А с ДЭК сплошь и рядом.
а кто говорил о выходе из строя? Автомат периодически выбивает, причем неизвестно снечение провода и температура самого автомата (возможно, имеется нагрев из-за плохого прижима провода)
2lev125 Погодите. Как выглядит ситуация. У автора в обычной ситуации претензий к автомату нет. Но вот автомат срабатывает и автор связывает это с понижением напряжения. Есть мнение, что при этом ток нагрузки может расти. Если значение тока превысило некое значение, автомат ДОЛЖЕН сработать. В чем виноват автомат ДЭК? АВВ хорош тем, что не срабатывет никогда?
umkas написал :
Понял... буду менять "ДЭК" на что-то другое!
Обязательно отпишите на форум, а то здесь есть сомневающиеся...
Геннадий Б написал :
Сколько раз из общего количества случаев, когда Вы сталкивались с продукцией ДЭК, она оказывалась неисправной?
Видимо меня не поняли, попробую ещё раз.
Именно в той ситуации, когда виной неисправности оказывается автомат, почему-то на нём в 99,9% случаев написано ДЭК.
lev125 написал :
(Сколько раз из общего количества случаев, когда Вы сталкивались с продукцией ДЭК, она оказывалась неисправной?)
Видимо меня не поняли, попробую ещё раз.
Именно в той ситуации, когда виной неисправности оказывается автомат, почему-то на нём в 99,9% случаев написано ДЭК.
Вас ВСЕ отлично поняли
так сколько Вы установмили автоматов ДЭК и сколько АВВ
чтобы такую "реперезентативную выборку" - до сотых % "выдать"?
lev125 написал :
Я не устанавливаю автоматы, я выезжаю на устранение неисправностей, подробней на моём сайте
понятно. полагаю, на устранение неисправностей с "участием" "брендовых" автоматов
происходит все же чаще с участием дворецкого, штатного дежурного электрика и начальника охраны владельца виллы
нежели одинокой пенсионерки в "хрущевке"...на вызовы к которым Вы "в 99,9%" и ездите
lev125 написал :
Если бы в мои планы и входила бы установка автоматов, то я бы никогда не опустился бы до ДЭКа. Потому, что уважаю себя и своих клиентов.
понятно, "Опель-Корса" ниже Вашего достоинства - только "Мерседес-600"..
lev125 написал :
Ответ неправильный, у вас осталась одна попытка.
ответ правильный - количество проданных и установленных автоматов ДЭК и ИЭК в сотни раз больше, чем дорогущих АВВ..
поэтому "99,9%" , что Ваша "статистика" - полный бред...
ответ правильный - количество проданных и установленных автоматов ДЭК и ИЭК в сотни раз больше, чем дорогущих АВВ..
Ответ не правильный. Это была последняя попытка. Вы не оправдали лозунг коммунистов, что советское образование лучшее в мире.
Так почему же в цивилизованных странах не продаётся продукция фирмы ДЭК?
Да потому, что там людишки с другим представлением о жизни. Они не будут работать за копейки, потому что понимают, что живут не для того чтобы работать, а работают для того чтобы жить. Они не накинутся на тухлый кусок мяса, только из-за того, что он дешевле.
Пока есть вы и вам подобные, фирмы ДЭК, Tashibra и т. д. будут процветать! Потому, что они выпускают ту продукцию, которая требуется спросом.
2BV Это основные. Возможно, автор забыл о холодильнике. Каково его потребление во время пуска при пониженном напряжении? С чисто активной нагрузкой такое никак не могло произойти.
Тему пора закрывать... ДЭК больше не куплю!
Но вот один вопрос остался без ответа! Какой будет ток при напряжении - 180/200 (P=8КВт) (дайте формулу, и как найти суммарное сопротивление нагрузки всех подключенных приборов) sergey_sav предлагал "правильно пользоваться законами, выученными в школе" но видно в этот день мы с друзьями пили пиво
umkas написал :
sergey_sav предлагал "правильно пользоваться законами, выученными в школе"
Исходные данные U=220V, P=8kW - I=36,36A R=6,05ohm
Для случая пониженного напряжения, расчет начинаем не с мощности, а с сопротивления нагрузки, т.к. только эта величина не изменилась (с небольшой погрешностью) R=6,05ohm, U=180V - I=29,75A P= 5,36kW.
Доступно пояснил?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Геннадий Б написал :
Остался только один вопрос: почему при снижении тока в цепи сработал автомат?
Если отбросить действие "барабашек", то возможно, что у нас недостаточно информации для ответа, или же информация искажена , например тем, что измерение напряжения производилось не в момент срабатывания автомата, или ещё что то, чего мы не знаем.... Может это диф. двухполюсный, это ведь не УЗО?
umkas написал :
Цитата:
Сообщение от BV
Вы уверены, что это автомат, а не УЗО?
Нет, не УЗО!
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Я недавно описвал на форуме, что мне поменяли автомат (как оказалось он китайский) из-за того что стал срабатывать без видимых причин. То есть вообще когда ни какой большой нагрузки не было.
Так что вполне вероятная ситуация и тут.
Что-то мне слабо верится что бытовые приборы способны потребить более 40А. Если бы такое и было, то была бы четкая зависимость, что вышибает при включении электроплиты или другого мощного потребителя.
lev125 написал :
Так почему же в цивилизованных странах не продаётся продукция фирмы ДЭК?
А также ИЭК, АЕ, 4АМХ,ШСУ
И вообще не пишут на кириллице...
Кстати, в Израиль теперь выезд свободный...
lev125 написал :
Вы не оправдали лозунг коммунистов, что советское образование лучшее в мире.
Ну если сравнить с "образованием" ТЕПЕРЬ...
lev125 написал :
Так почему же в цивилизованных странах не продаётся продукция фирмы ДЭК?
Да потому, что там людишки с другим представлением о жизни. Они не будут работать за копейки, потому что понимают, что живут не для того чтобы работать, а работают для того чтобы жить. Они не накинутся на тухлый кусок мяса, только из-за того, что он дешевле.
Я работал за границей (Венгрия, Китай), в этом году мой родственник вернулся из Голландии (проработал там 3 года)
Вы плохо представляете жизнь в "цивилизованных странах", впрочем, тот беспредел, что творится в Москве- с советскими временами тоже не сравнить - это воровской режим, издевающийся над обобранныи им же бесправным "быдлом"...
lev125 написал :
Пока есть вы и вам подобные, фирмы ДЭК, Tashibra и т. д. будут процветать! Потому, что они выпускают ту продукцию, которая требуется спросом.
ну я использую ИЭК, ДЭК чаще подделывает московское жулье (китайцы не сами себе подделки делают)
АВВ подделывают тоже...
и - еще раз - речь шла не об неисправности автомата, а о причине его срабатывания,т.е.- как минимум - он рабочий...
umkas написал :
Тему пора закрывать... ДЭК больше не куплю!
кстати, почем Вы его брали- может это подделка?
umkas написал :
Но вот один вопрос остался без ответа! Какой будет ток при напряжении - 180/200 (P=8КВт) (дайте формулу, и как найти суммарное сопротивление нагрузки всех подключенных приборов)
вообще-то нагрузку электропотребителей считают не по формуле закона Ома, и там требуется много табличных данных...и все равно точной цифры получить нельзя...
avmal написал :
Тогда у меня есть версия, что автомат вышибает именно при пуске холодильника. Понаблюдайте.
leonard написал :
Короче, я думаю что первым делом нужно поменять автомат, а потом "будем посмотреть"
Вы своим алгоритмом выяснения причин напомнили мне телемастеров, когда появились телевизоры пятого поколения - блочные. Тогда за "профессиональный" ремонт телевизионной техники брались даже люди, не имеющие представления даже о принципах работы ее узлов. Чего проще - берешь блоки и меняешь по-очереди. Глядишь и заработает, если дело не в предохранителе.
avmal написал :
Вы своим алгоритмом выяснения причин напомнили мне телемастеров, когда появились телевизоры пятого поколения - блочные. Тогда за "профессиональный" ремонт телевизионной техники брались даже люди, не имеющие представления даже о принципах работы ее узлов. Чего проще - берешь блоки и меняешь по-очереди. Глядишь и заработает, если дело не в предохранителе.
lev125 написал :
Как говаривал один умник из электротехнической академии: Я не буду даже обсуждать вашу проблему, пока вы не удалите из схемы автоматику фирмы ДЭК. Работа этой автоматики наукой не объяснима, она может сработать от чего угодно.
Совершенно верно! Я пробовал одно время пользоваться этой продукцией ( 16А однофазные автоматы для квартир вобщем то), но потом месяца через 2 пошли валом жалобы- автоматы выбивали при включении просто телевизора!! При полностью выключеных остальных потребителях. И это не у одного-двух клиентах...
Геннадий Б написал :
2lev125 Сколько раз из общего количества случаев, когда Вы сталкивались с продукцией ДЭК, она оказывалась неисправной?
У меня из примерно 70 купленых автоматов пришлось заменить 50...после этого я проклял тот день когда стал покупать эту продукцию- работал в аналоге ЖКХ русского.
Комментатор написал :
Автоматов АББ и Сименс ( они мне нравились больше), я установил сотни 3 наверное,а может и больше... ни разу не было потом претензий.
Ну а я установил не одну сотню ИЭК - из строя вышло десятка два - и то половина из-за плохой затяжки проводов монтажниками...
а АВВ давно делают не в Германии...и сгорают у них не только автоматы (недавно сгорел частотный преобразователь на 1 кВт - за 300 нерублей -ремонт бессмысленен - купили новый)
Ну не знаю, для меня однозначно, если я ставил немцев и не имел проблемы, а с ИЭК почти все менять пришлось, то выводы для себя я сделал как вы сами понимаете...