На днях устанавливали сплит-систему. Была приобретена в конторе и установлена монтажниками из этой же конторы. Если интересна модель - Мицубиси MUZ-FA25VA-E1 / MSZ-FA25VA-E1 (инверторная система на фреоне 410А). Контора выбрана с сайта Мицубиси из раздела сертифицированных.

Теперь вопросы:

  1. Монтаж проводился в дождливую погоду, не исключено попадание капель дождя в магистральные трубки. После сборки, монтажниками провелоась "продувка" трубопроводов фреоном из внешнего блока примерно в течение 1 секунды (так сказать пшик). Вакуумирование не проводилось.

В тоже время в монтажной инструкции к сплиту указана необходимость вакуумирования.

После такого монтажа будут проблемы в работе или нет? Если будут - скорее всего из-за влаги в контуре сплита. Последствия для меня ясны, через какое время возникнут проблемы в работе? Неделя? Месяц? Год?

  1. Предположим, что влага все-же попала в контур. Как можно "реанимировать" этот монтаж? Надо заказывать установку временных осушителей на магистраль или что?

  2. Если началось окисление магистрали из-за влаги и потеря свойств масла компрессора, можно это остановить без демонтажа блоков, перезаправки компрессора маслом? Можно ли поставить какие-то временные деокислители?

  3. Проверка течеискателем не проводилась после окончания монтажа.

В общем, несмотря на гарантийный срок, есть ли ляпы в монтаже, которые потом вылезут в виде поломки сплита или все в норме?

Может стоит добиться демонтажа этого сплита и повторной установки другого уже по правилам? Не хочется иметь под боком "мину замедленного действия", хочется надежной работы системы...

MCU-Dest написал :
Может стоит добиться демонтажа этого сплита и повторной установки другого уже по правилам? Не хочется иметь под боком "мину замедленного действия", хочется надежной работы системы...

вы уже подписали акт выполненных работ. Все перечисленное надо было вносить в него, теперь юридически это всего-лишь ваши слова. Домыслы, на которые контора вряд ли поведется. Поможет только техническая экспертиза.

Вот поэтому гарантия на установку - 1 год, а на оборудование - 3 года.

Как раз абсолютно ни одной подписи с нашей стороны еще нет ни в одном из документов и еще ни одного документа, кроме монтажного руководства и руководства пользователя, которые были комплекте с блокасми сплита мы не видели. Если только не принимать во внимание выставленный нам для оплаты счет (прислан по факсу).

настаивайте на подписании акта выполненных работ или смотрите условия Договора на монтаж оборудования (как осуществляется приемка)

MCU-Dest написал :
Если началось окисление магистрали

Да что ей будет от этой самой плавиковой кислоты в таких ничтожных количествах?
Вот двигателю она может не понравиться...

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

ВТБ! написал :
от этой самой плавиковой кислоты

а что за кислота если не секрет из за чего образуется и как уживаеться с изоляцией движка.

ломастер

Водный раствор фтористого водорода.
Я не химик, но эта дрянь и стекло неплохо травит - вероятно, что и изоляции может не поздоровиться.

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

ВТБ! написал :
что и изоляции может не поздоровиться.

Я так думаю что управится как раз к окончанию гарантийного срока. :-)