Есть вопрос к спецам.

Имеем центральный вентилятор.
Производство Франция.
Паспортные данные 230V 50Гц.
Еще есть надпись(которая мне ни о чем не говорит), что вентилятор соответствует Стандартам EN 60335-1 и EN 60335-2-80.
Периодически горят т.н. управляющие платы.(фото выложу завтра)
В самой элетрике есть только защита от перегрева двигателя.

Что можно предпринять для дополнительной защиты?
Предохранители, дифавтоматы и пр.?

"Предположение - мать всех ошибок"

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 3740

Мало данных. Мощность вентилятора, что представляет собой плата управления, что именно там горит? Подозреваю, что в плату просто не заложили должный запас прочности, и она горит от перегрузки.

IS написал :
Мало данных. Мощность вентилятора, что представляет собой плата управления, что именно там горит? Подозреваю, что в плату просто не заложили должный запас прочности, и она горит от перегрузки.

Что именно горит я не знаю.
Поставщик просто тупо предлагает менять плату или подключать вентилятор через стабилизатор напряжения.
(мол в наших россисиких сетях большие скачки напряжения в отличие от благополучной Европы)

Из паспортных данных только есть эти:
-потребление электроэнергии при расходе 20м3/ч - 5,5 Вт.
-при расходе 80 м3/ч - 11 Вт.

На самом вентиляторе наклейка:
14V
12Wa
IP44
Thermally Protected

"Предположение - мать всех ошибок"

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 3740

Ага, это уже интереснее. Судя по наклейке сам вентилятор питается от постояного тока, напряжение 14 В (странно... обычно 12, реже 15), мощность 12 Вт. Если на входе номинал 220 В, значит, регулятор совмещен с блоком питания. Сколько проводов идет от платы к вентилятору, два? Фото платы можно увидеть? Визуально чего-то горелое видно?

IS написал :
Сколько проводов идет от платы к вентилятору?

пять.
фото сделаю завтра.
на плате визуально обгорелого ничего нет.

вообщем пока на словах...есть трансформатор и от него провода к плате и далее к вентилятору.

"Предположение - мать всех ошибок"

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2Sdik_S Да, для полной идентификации проблемы плату очень желательно сфоткать. Блок питания тоже. И схему соединений межблочных попробуйте составить. Что плата упрвления должна делать и как проявляется неисправность ?

Sdik_S написал :
Имеем центральный вентилятор.
Производство Франция.

Не посмотрите ли сюда, нет ли тут Вашего вентилятора?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
Не посмотрите ли сюда, нет ли тут Вашего вентилятора?

конЭчно есть.
V2A его название.

"Предположение - мать всех ошибок"

Sdik_S написал :
V2A его название.

фото...
если надо в другом ракурсе - говорите

"Предположение - мать всех ошибок"

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 3740

to Sdik_S

От этой картинки толку практически никакого. Надо фото платы сверху, чтобы были хорошо видны детали, и снизу, чтобы было видно топологию.

и буквы/цифры с деталей у которых больше трех ног

IS написал :
Надо фото платы сверху, чтобы были хорошо видны детали, и снизу, чтобы было видно топологию.

щас сделаю

"Предположение - мать всех ошибок"

Sdik_S написал :
щас сделаю

так нормально?

"Предположение - мать всех ошибок"

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 3740

to Sdik_S

2, 3 фото хорошо, но смазано.
Судя по тому что удалось разглядеть:
Стандартный трансформаторный блок питания - трансформатор-диодный мост-большой конденсатор. Стабилизатор - на 2 фото справа, 8-ногий корпус. Скорее всего обычный линейный - на импульсник не похож. 2 микросхемы слева вверху, видимо, ключи. Под ними драйвер этих ключей, в середине некая управляющая микросхема, не исключено что микроконтроллер.

Надо бы более четкие фотографии или хотя бы списать обозначения с микросхем.
И еще, дохлые платы в распоряжении есть?

IS написал :
И еще, дохлые платы в распоряжении есть?

есть.

сфотографировать более четче не получается.

щас перепишу буквы и цифиры "штучек" сверху

"Предположение - мать всех ошибок"

Sdik_S написал :
щас перепишу буквы и цифиры "штучек" сверху

вообщем:
-больший синий кондер(по-моему) - A410(M)
-черный ящик - 2КВР02
-два одинаковых синих - А445(М)
-один маленький синий - 3.69G(M)D

снизу плату без увеличительного стекла не прочесть(найду перепишу)

"Предположение - мать всех ошибок"

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 3740

to Sdik_S

То что сверху как раз не сильно интересно. Интересны микросхемы. Есть подозрение, что выбивает ключи.

IS написал :
Есть подозрение, что выбивает ключи.

понял.
найду чем увеличить - перепишу.

"Предположение - мать всех ошибок"

Sdik_S написал :
понял.
найду чем увеличить - перепишу.

вопрос снят.
всем огромное спасибо.

"Предположение - мать всех ошибок"

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 3740

to Sdik_S

А по-подробнее, чем дело кончилось? Интересно же...

IS написал :
А по-подробнее, чем дело кончилось? Интересно же...

Подробности только лично(сорри)

"Предположение - мать всех ошибок"

2Sdik_S
Ну вот, как вопросы -то всем, а ответ персонально. Интересно ведь.
Есть подозрение что перепутали что то, теперь признаться стыдно....

pzotov написал :
Ну вот, как вопросы -то всем, а ответ персонально. Интересно ведь.
Есть подозрение что перепутали что то, теперь признаться стыдно....

Я не путал...
Электрика подключается согласно всех норм и рекомендаций производителя.

Вопрос был в том, что видимо в наших сетях их электроника не имеет "достаточный запас прочности" (скачки напряжения).
Основные потери в основном летом.

"Предположение - мать всех ошибок"

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Sdik_S написал :
Вопрос был в том, что видимо в наших сетях их электроника не имеет "достаточный запас прочности" (скачки напряжения).

Возможно, кстати присутствие элементов защиты от разл. рода помех и выбросов на плате и вокруг нее не наблюдается -

iale написал :
Возможно, кстати присутствие элементов защиты от разл. рода помех и выбросов на плате и вокруг нее не наблюдается -

точно.
вообще производитель занял жесткую позицию

"Предположение - мать всех ошибок"

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Sdik_S написал :
точно.
вообще производитель занял жесткую позицию

А сертификат у жестко стоящего производителя спросить - на предмет ЭМС, стойкости к помехам, выбросам ?