Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#478089

Измерения токовыми клещами UNI-T (UT-202) показания прибора:

Фаза А Фаза В Фаза С N Дата-время

5 7 18 14,8 8.08.07 11-30
2,4 6,8 16 14,8 8.08.07 11-40
5,8 6,7 15 19,9 9.08.07 12-00
2,7 6,8 14,5 14,4 9.08.07 12-25
2.9 8 17.7 15 9.08.07 14-40

Все потребители однофазные. На вводе ограничение от ВРУ здания (отдельный трех фазный ввод) 100А, хотя кабель идет 4Х10 ВВГ. Учитывая вышеизложенное могу сказать что ограничение будет по кабелю (50 А на фазу). Таким образом в идеале я могу подключить по 11 кВт на фазу. А вот в реальности нашей учитывая наводки и все прочее (помехи короче) наверное могу рассчитывать на 40-45 А на фазу или 9-10 кВт. Вопрос собственно вот в чем: имея показания нагрузок на фазы, мне нужно подключить три кондея (каждый 1,5 кВт). Вот думаю что надо бы раскидать их на фазы А и В. В принципе все вроде верно. Смущает правда вопрос, на сколько можно перегружать фазы? Т.е. я понимаю, что учитывая мои 50 А на фазу, нельзя перегружать ее более чем на 50 А. И еще, можно ли все три кондея повесить на одну из фаз А или В. Да и чуть не забыл – если я например посажу эти кондеи на фазу А (т.е. добавлю 21 амперчик), соответственно ноль не сильно увеличиться? Заранее прошу прощения если где неправильно использовал или трактовал электротехнические термины.

Блин табличка поехала

*Фаза А *Фаза В *Фаза С *N *Дата-время
* 5 *7 *18 *14,8 *8.08.07 11-30
*2,4 *6,8 *16 *14,8 *8.08.07 11-40
*5,8 *6,7 *15 *19,9 *9.08.07 12-00
*2,7 *6,8 *14,5 *14,4 *9.08.07 12-25
*2.9 *8 *17.7 *15 *9.08.07 14-40

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2AlexanderB Тут, вроде, сам бог велит повесить два кондея на А и один на В. Как получится в динамике одному богу известно. Может и ноль поближе к нулю приблизится, а то даже жалко его.

ты знал-ты знал!!! А если серьезно, то я тоже пришел к такому выводу, да и посчитав, вроде при таком раскладе нагрузка выравнивается, спасибо за поддержку AVMAL