Уважаемые электрики-специалисты!
Покритикуйте, пожалуйста, схемку разводки.

ДА 40А 30мА это дифавтомат, он же АД63

все выключатели из шнайдеровской серии "домовой"

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Serganoid написал :
ДА 40А 30мА это дифавтомат, он же АД63

А мне кажется, что в хрущевке на весь стояк подъезда 40А автомат стоит. Вы хоть для начала посмотрите сечение провода в стояке - у меня гипотеза, что не больше 6 квадратов алюминия.

2avmal

я уже как-то прикладывал фотку этажного щитка, но сделаю ещё раз

так можно мне с таким ужасом на этаже 40А на входе ставить?
если нет, то сколько? 25?

я 40 купил уже

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Serganoid написал :
я уже как-то прикладывал фотку этажного щитка

Зачем же вы новую тему открывали? Теперь лазать по форуму, искать "ужасы вашего городка"?

2avmal

прошу прощения
думал, что прикрепил уже фотки к этой теме

Регистрация: 07.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 142

Serganoid написал :
я уже как-то прикладывал фотку этажного щитка

Жуть-то какая!

2berserk
понятно что ужас

схема то моя сгодится или ещё чё надо?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Сгодится, только в этажный щиток вместо всего ужаса надо будет поставить какой-нибудь автомат, вроде С20-С25 (по согласованию с местным электриком) с заменой всей проводки на медную. Еще лучше - профинансировать замену магистрального провода на алюминий 5х16 мм2 (55 руб./метр), уговорить соседей скинуться.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

evgenygrig написал :
Еще лучше - профинансировать замену магистрального провода на алюминий 5х16 мм2

Как же вы от магистрали отводы будете делать, если ее кабелем сделать? Вскрывать на каждом этаже оболочку? Если и делать магистраль, то ПВ-3 или, на худой конец, АПВ.

народ, а дифавтомат на 40А мне обязательно надо заменить на 25А?

Serganoid

Кто мешает поставить последовательно (до или после) однополюсный автомат (на фазу)?
Дешевле выйдет...

2ВТБ!
сейчас вопрос уже в другом стоит!

могу ли я так оставить диф на 40А или мне надо ставить автомат на 25А

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Диф как раз надо оставить - он же ВАС защищает. Диф уже стоит на своем месте. И то, что на 40А - даже хорошо (конструкция надежнее). Но еще надо добавить примитивный однополюсный токоограничивающий автомат в этажном щитке (номинал по согласованию с местным электриком). 100 руб. Всё.

2evgenygrig

тогда мой диф на 40А будет по сути выполнять функцию УЗО? и всё?
Если я всё-таки собирусь его поменять, то какой номинал нужно ставить? 25А?

Serganoid написал :
какой номинал

Формально это зависит от разрешённой мощности, указанной в договоре.
Другим ограничителем является проводка ввода от этажного щитка в квартирный.

Если я всё-таки собирусь его поменять

А зачем?

2ВТБ!

Прошу прощения за назойливость

т.е. мне достаточно поставить один автомат на фазу в этажном щитке, согласовав его номинал с местным электриком?

2Serganoid Вообщето в схеме ошибка.Скорее всего уровень тока фоновой утечки будет приводить к постоянному срабатыванию УЗО. Как повезёт.Может придётся № 1 поменять на больший ток утечки.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

2Serganoid, да, не сомневайтесь, Вам уже несколько раз написали одно и то же: оставить схему как есть, и поставить один автомат в этажном щитке по согласованию с местным электриком.

Возможный вариант изменения схемы: подключить УЗО на 16А/10мА параллельно дифу на 40А/30мА. Это потенциально может снизить степень защиты в ванной, но исключит вероятность срабатывания двух УЗО одновременно (хотя кто к чему стремится ).

А г-н Рабинович может идти советовать в другом месте - про УЗО на ток утечки более 30мА

evgenygrig написал :
подключить УЗО на 16А/10мА параллельно дифу на 40А/30мА

Два УЗО параллельно это круто.

evgenygrig написал :
А г-н Рабинович может идти советовать в другом месте - про УЗО на ток утечки более 30мА

У товарища УЗО 30mA поставленно на несколько потребителей. Убегается ведь.

Рабинович написал :
Два УЗО параллельно это круто.

А не ужели последовательно?! УЗО после УЗО не иначе как нелепость.

leonard написал :
УЗО после УЗО не иначе как нелепость.

А в схеме не так?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

leonard написал :
УЗО после УЗО не иначе как нелепость.

А как же нам быть с "противопожарным" УЗО на 100-300мА, уважаемый Leonard? Неужели это так нелепо - включать УЗО на 30мА после УЗО на 100 мА?