leonard написал :
Я всегда говорю как должно быть более лучше, и объясняю почему.

А мы сначала говорим как есть на самом деле, а потом обсуждаем как сделать пучше. Разный подход у нас к теме.

sergey_sav написал :
Стесняюсь спросить, а Вы где осели на пмж, а то всё заграница - Европа - цивилизация, или это "Сов. секретно"?

Не хочу бессмысленных попреканий не по делу. Дык я понимаю что бардак есть вещде, более или менее, просто в теме затронули Москву. Я всегда говорю как должно быть более лучше, и объясняю почему.

to leonard
Стесняюсь спросить, а Вы где осели на пмж, а то всё заграница - Европа - цивилизация, или это "Сов. секретно"?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

avmal написал :
Как же тогда можно рассуждать о проблеме, не зная ее?

Я ее знаю, если Вам верить:"По-крайней мере, в старом жилом фонде и сельской местности до сих пор стоят "пробки" на обоих рабочих проводах."

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

leonard написал :
Я по чем знаю? Я в Москве ни разу не был

Как же тогда можно рассуждать о проблеме, не зная ее?

demonmsk написал :
город Москва - колхоз?)))

Я по чем знаю? Я в Москве ни разу не был

demonmsk написал :
это точно - делаю ремонт в съемной квартире - так там на обоих проводах автоматы..

Видите, какая разница пробки или автоматы, в любом случае можно напороть фигни.

leonard написал :
В ваших колхозах

город Москва - колхоз?)))

avmal написал :
А зря не думали. По-крайней мере, в старом жилом фонде и сельской местности до сих пор стоят "пробки" на обоих рабочих проводах.

это точно - делаю ремонт в съемной квартире - так там на обоих проводах автоматы..

avmal написал :
А зря не думали. По-крайней мере, в старом жилом фонде и сельской местности до сих пор стоят "пробки" на обоих рабочих проводах.

Ну и что? Это говорит о том что нужно непременно ставить на ноль? В ваших колхозах и не то увидешь...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

leonard написал :
А где вставку на нулевой провод ставят?? Я честно первый раз такое слышу, даже как то и не думал о таком идиотизме.

А зря не думали. По-крайней мере, в старом жилом фонде и сельской местности до сих пор стоят "пробки" на обоих рабочих проводах.

avmal написал :
А это, чтобы глупыми или мертвыми не выглядеть при перегорании вставки в нулевом проводе.

А где вставку на нулевой провод ставят?? Я честно первый раз такое слышу, даже как то и не думал о таком идиотизме.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

leonard написал :
Знаю что в РФ так не хотят делать.. почему то.

А это, чтобы глупыми или мертвыми не выглядеть при перегорании вставки в нулевом проводе.

Вообще то правильно делать так:
Перед счетчиком плавкие вставки fuse (соответственные), после счетчика этажный или квартирный щиток с вводным общим автоматом тока > УЗО > груповые автоматы.

Знаю что в РФ так не хотят делать.. почему то.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2lsk Сейчас у вас стоит тираспольский автомат АЕ1031. Для этажного щитка сойдет - не сопрут.

Да, это я описался .... буду делать 3x4

lsk написал :
Ввод будет меняться на 2х4мм

А почему не на 3*4?
После реконструкции опять долбить?

ВТБ! написал :
lsk

А фотографию можно?
Как выполнен ввод - число жил, материал, сечения, тип изоляции, способ прокладки?
Если ввод будет меняться - просто сделать избыточного сечения и проложить пожаробезопасно.

Ввод будет меняться на 2х4мм сейчас нечто очень старое 19{345}х года установки. Качество фотограйии не очень, просто стремянка шаталась, чуть не опнулся. Соответсвенно видна новые подводящие кабеля похожи на 6мм, на новый автомат мне и соседу брошены 4мм концы и подходящие из квартиры грязные в веревочной оплетке провод- это то что сейчас уходит в квартиру.

lsk

А фотографию можно?
Как выполнен ввод - число жил, материал, сечения, тип изоляции, способ прокладки?
Если ввод будет меняться - просто сделать избыточного сечения и проложить пожаробезопасно.
Если старый и на пределе - тогда можно и подстраховаться вторым автоматом.

В этажном щитке какой-то девайс, черого цвета с белым рычажком, сделанно в россии 25А
Я вот и не знаю есть в нем чего или так...рубильник. поставили недавно.

lsk написал :
Счетчик
Селективное УЗО
Автоматический выключатель.

Счётчик первым.
"7.1.64.
...
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры."

А зачем автомат, если он уже есть в этажном щитке?

Можно и так

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Да наверное немного не четко сформулировал
Этажный щиток - стоит автомат

Квартирный щиток

В какой последовательности должны стоять на вводе.
Счетчик
Селективное УЗО
Автоматический выключатель.

lsk написал :
В какой последовательности

Смотря в каких щитках.
Если счётчик в квартирном щитке, тогда аппараты до него только в этажном.
Обязательность автомата до счётчика зависит от ряда условий. Но желателен он там всегда.

От отвода на квартиру через автомат на счётчик, далее УЗО, групповые автоматы. Возможны вариации.
Ссылочку конкретную дать не могу.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Как по правилам эксплуатации электроустановок?

В какой последовательности должны идти после щитка на лестниченой клетке рубильник узо и счетчик ?
Можно еще и ссылочку на пункт документа сделать ?