#478910

Был на осмотре. Котлы отопительные Proterm 40KLZ повреждены, выявилось при запуске. На общую точку PE заведены концы (лень рисовать, пока распишу ) корпус насоса циркуляционного1, корпус насоса циркуляционного 2, корпус аварийного термостата, обшивка котла, РЕ на вилку питания, в розетках питания контакт РЕ вообще не подключен.
В одном из котлов выгорела изоляция и переплавлен провод на цепи общая точка PE - корпус термостата, в том числе нагревался каппиляр термостата к баллону в водогрейной коробке.
Во втором выплавлен провод РЕ к насосу циркуляции теплоносителя.
В обоих котлах выгорели плавкие вставки 1,6А в первичной цепи трансформатора блока питания платы управления.

Котлы и газопровод заземлены отдельным контуром заземления, вводной щит заземлен (повторное заземление выполнено, следов проведения работ и замены проводов не обнаружил.
Подозреваю монтажников, проводивших подцепку труб отопления, но что делали не так не понимаю.
Подскажите механизм выгорания PE проводника, одного на участке трубы отопления-котел-общий PE(висящий в воздухе по отношению к N), ни один проводник PE больше не пострадал, в том числе и закрепленному корпусу котла
Если будет интерес могут вложить фото и накидать схему.

serezhiki написал :
Подскажите механизм выгорания PE проводника

Вы пишете проводник РЕ, а из вышесказанного следует, что он вообще не подключен

serezhiki написал :
РЕ на вилку питания, в розетках питания контакт РЕ вообще не подключен.

serezhiki написал :
Если будет интерес могут вложить фото и накидать схему.

Выкладывайте. Интерес будет. Думаю, не только нам.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Сижу рисую! Еще и миниатюры бы научиться вставлять.

serezhiki написал :
Еще и миниатюры бы научиться вставлять.

Файлы картинок сохраняйте в JPG, тогда будут миниатюры.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Красным выделил подвергшееся нагреву. Делал в TURBO-CAD, потом перегонял и.т.д.

Видать не туда перегонял!

Выжжен провод, идущий к корпусу аварийного термостата. Как можете заметить остальные провода, в том числе провод на корпус котла чистенькие. Ваши версии прохода тока?

С белой изоляцией шнур подключения к розетке.

Ну лучше, чуть чуть...

Сечение проводников РЕ по моему разное. (По фото судим) Тогда , думаю, сценарий таков; каким то образом на маленькую шалабушку (на картинке - правая верхняя) попала фаза и через общую точку ушла на землю. Т.К. сечение разное, то выгорел проводник с меньшим сечением.

serezhiki написал :
Вложение 23814 Ну лучше, чуть чуть...

Чуть-чуть...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Ага, эта шалабушка баллон термостата сидящий в гильзе, рядом сидит термодатчик. На этих крокодилов нарпруга не подается.

Во втором котле таже картина маслом, выгорел проводник внутри кабеля к циркуляционному насосу.
Обмотка на землю не шьет, проверил.

Мозгую вариант отсутствия должной массы корпуса и не могу догнать.

  1. При отсутствии нормальной массы на системе отопления сварочный ток идет через рубашку и ищет дорогу через котел к физическому нулю.
  2. Убитый сварочник, или шьщий по земле с незаземленным корпусом находит для себя заземление.

Но зачем току лезть на общий разъем?

Еще вариант: распределение тока приборами имеющими заземление на общую точку имеющими меньшее сопротивление по отношению к сгоревшему.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

электросваркой пользовались? а массу куда цепляли?

Конечно електросваркой! Ей родимой! А куда цеплялись непонятно. Исходя из здравого смысла начали варить нижний подвод, потом верхний. А сечения проводников одинаковые. Есть мысля, что достаточно качественные материалы в герметизации соединений котла. Исхожу из того, что установлены насосы Grundfos. Они однозначно рассекают обратную магистраль подачи воды и в случае повышенного сопротивления между корпусом водогрейной рубашки и заземленным корпусом котла подающая и обратная магистраль будут связаны через корпус котла. А поскольку PE провода будут иметь меньшее сопротивление, и их несколько возможно распределение тока входящего по капилярной трубке на корпус термостата через проводник на общую шину, далее разделение тока по ветви провода PE насоса и заземления корпуса. И аналогично, особенно если сварочник не переключали, по цепи насоса к общей точке PE на корпус котла и на каппиляр термостата.

Надо рисовать эквивалентную схему с учетом всех резьбовых и сварных стыков котла