Конечно електросваркой! Ей родимой! А куда цеплялись непонятно. Исходя из здравого смысла начали варить нижний подвод, потом верхний. А сечения проводников одинаковые. Есть мысля, что достаточно качественные материалы в герметизации соединений котла. Исхожу из того, что установлены насосы Grundfos. Они однозначно рассекают обратную магистраль подачи воды и в случае повышенного сопротивления между корпусом водогрейной рубашки и заземленным корпусом котла подающая и обратная магистраль будут связаны через корпус котла. А поскольку PE провода будут иметь меньшее сопротивление, и их несколько возможно распределение тока входящего по капилярной трубке на корпус термостата через проводник на общую шину, далее разделение тока по ветви провода PE насоса и заземления корпуса. И аналогично, особенно если сварочник не переключали, по цепи насоса к общей точке PE на корпус котла и на каппиляр термостата.
Надо рисовать эквивалентную схему с учетом всех резьбовых и сварных стыков котла
Сечение проводников РЕ по моему разное. (По фото судим) Тогда , думаю, сценарий таков; каким то образом на маленькую шалабушку (на картинке - правая верхняя) попала фаза и через общую точку ушла на землю. Т.К. сечение разное, то выгорел проводник с меньшим сечением.
serezhiki написал :
Вложение 23814 Ну лучше, чуть чуть...
Чуть-чуть...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Выжжен провод, идущий к корпусу аварийного термостата. Как можете заметить остальные провода, в том числе провод на корпус котла чистенькие. Ваши версии прохода тока?
Был на осмотре. Котлы отопительные Proterm 40KLZ повреждены, выявилось при запуске. На общую точку PE заведены концы (лень рисовать, пока распишу ) корпус насоса циркуляционного1, корпус насоса циркуляционного 2, корпус аварийного термостата, обшивка котла, РЕ на вилку питания, в розетках питания контакт РЕ вообще не подключен.
В одном из котлов выгорела изоляция и переплавлен провод на цепи общая точка PE - корпус термостата, в том числе нагревался каппиляр термостата к баллону в водогрейной коробке.
Во втором выплавлен провод РЕ к насосу циркуляции теплоносителя.
В обоих котлах выгорели плавкие вставки 1,6А в первичной цепи трансформатора блока питания платы управления.
Котлы и газопровод заземлены отдельным контуром заземления, вводной щит заземлен (повторное заземление выполнено, следов проведения работ и замены проводов не обнаружил.
Подозреваю монтажников, проводивших подцепку труб отопления, но что делали не так не понимаю.
Подскажите механизм выгорания PE проводника, одного на участке трубы отопления-котел-общий PE(висящий в воздухе по отношению к N), ни один проводник PE больше не пострадал, в том числе и закрепленному корпусу котла
Если будет интерес могут вложить фото и накидать схему.