Вентилятор ВКМ 150
Фильтр
Нагреватель на 1,2 кВт(немного занижено но нормально пройдет)
Что-то типа этого. А так у Вас есть фирма Арктика, у них можно взять вент такой же только шведа, дороже будет не намного, но больше склонен к ним
А почему не ВЕНТС ТТ ?? при D=150 у него на 180м3/ч больше производительность.. + 2 скорости
нагреватель пока не планируется (видимо зимой придётся прикручивать )
Производительность шведа 300 куб при 250 Па на сеть. Сопротивление это получается при использовании фильтра, нагревателя и сама разводка воздуховодов. Кратность получается чуть больше 2, больше не надо. Шум конечно великоват у него, но можно вент закрыть шумоизоляцией.
Я Вам называю миним. для нормального нахождения в помещении. Вы можете увеличивать насколько денег хватит. Любое увеличение кратности тянет за собой определенное оборудование, которое уже и стоит по другому и однозначно выше. Выбор остается за Вами. А тем более приточке на зиму нужен воздухонагреватель, которому нужно тепло. В Вашем случае это тепло на электричестве. Чтобы могли представить во что это выльется - считайте исходя из следующего. При условии нагрева воздуха от -26 до +20 (для нашей клим. зоны) грубо надо 1,7 кВт электричества на 100 куб.воздуха.
Обычно для квартир, предупреждая хозяина, это число занижается при условии использования регулятора скорости. Вот теперь считайте эксплуатационные расходы.