В новострое делал разводку в санузле. Хочу спросить, правильно ли сделал? Или может забыл чего учесть?
Есть ввод в санузел из трех проводов 2,5 кв меди. Фаза, ноль, земля. Все это под защитой дифавтомата 16А 20мА (вроде такой). Сделал в стене распаечную коробку. От нее сделал отвод на наружную розетку, розетку в туалете под водогрей (влагозащищенную) и отводы на выключатели туалет-ванна. Все соединения делал с помощью клемм Ваго.
Порядок соединения:

  1. Все нулевые соединил клеммой, сделал отводы на розетки и светильники.
  2. Все земли также соединил клеммой и сделал отводы на розетки и светильники.
  3. Фазы точно также соединил, отвел на розетки и сделал отводы на выключатели. После выключатетей фазы пойдут на светильники.
    Все ли правильно? Да, отводы на розетки 3*2,5 на сетильники 3*1,5.
    Кстати, когда вскрывал распаечную коробку от "стороителей", там все соединения сделаны скрутками по 3 см длиной. И концы скруток пропаяны. А скрутки у нас вроде вне закона?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Коcтяныч Если про вентилятор не забыли, то сойдет, только диф не 20, а 30 или 10мА.

Коcтяныч написал :
И концы скруток пропаяны. А скрутки у нас вроде вне закона?

Скрутки - да, но у Вас ведь пайка.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Вентилятор будет подключен к свету туалета. Не, не забыл.
Диф посмотрю какой. Кстати, не смотря на то, что в коробках все на скрутках, в щитке, который в холле, стоят дифавтоматы. Еще стоит входной автомат и автомат на свет. Номиналы не помню, но вроде правильные.

Коcтяныч написал :
Кстати, не смотря на то, что в коробках все на скрутках, в щитке, который в холле, стоят дифавтоматы.

А это как то должно быть взаимосвязано?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Коcтяныч написал :
Вентилятор будет подключен к свету туалета. Не, не забыл.

Параллельно светильнику или с таймером?

avmal написал :

Пока не знаю. Надо понять принцип их работы и потом определиться.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Коcтяныч написал :
Пока не знаю. Надо понять принцип их работы и потом определиться.

Сначала надо определиться, а потом и говорить, что разводку сделал. Для таймера, кроме параллели от светильника, надо еще и фазу из вашей коробки тащить.

avmal написал :

Ну это не проблема. Рядом будет розетка для водогрея. Фазу можно оттуда взять.
А не подскажете, какой принцип работы вент. с таймером? Какие параметры можно там задавать? И есть ли регулировка этих параметров? Спасибо!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Коcтяныч написал :
Ну это не проблема. Рядом будет розетка для водогрея. Фазу можно оттуда взять.

Коли фаза будет с того же УЗО, что и освещение, то можно и оттуда.

Коcтяныч написал :
А не подскажете, какой принцип работы вент. с таймером?

Если не вдаваться в подробности, то при включении освещения в санузле включается вентилятор. После выключения света вентилятор продолжает работать время, выставленное на таймере - это может быть, в зависимости от модели вентилятора, примерно от 1 минуты до 30 минут. Задержка на отключение выставляется подстроечником.

Большое спасибо за ответы!!!