Дачные участки. Ежедневное среднее энергопотребление на текущий момент (в июле)
составляет 50 Квт.
Чему равно максимальное энергопотребление?
И насколько оно возрастает весной, осенью или при плохой погоде летом?
Очень нужна информация для принятия решения по трансформатору.
Спасибо!

Информации в Вашем вопросе довольно мало, только для расчёта средней температуры по больнице.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

ANDAND написал :
Ежедневное среднее энергопотребление на текущий момент (в июле)
составляет 50 Квт.

Т.е. в час грубо 2 кВт. Это один дом или на все дачные участки?
Раньше было 3 кВт на один участок умножено на кол-во участков и на коэфф. загрузки транса (0,4 - 0,5). Получаете итого... Сейчас, насколько знаю, Минимально определяют сети, все что выше только плати и поставят любой транс.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Действительно, все зависит от возможностей и резервов конкретного района энергосетей.
Но если есть возможность у сетей и по финансам - берите от 3 кВт на каждый дом (типичная ситуация - все приезжают на выходные и включают по паре электронагревателей в каждом доме).
У нас сейчас 1,5 кВт на участок - катастрофически не хватает.

ANDAND написал :
Очень нужна информация для принятия решения по трансформатору.

Дейтвительно, всё не просто... В статье можете найти интересное для себя.
"Как получить необходимую электрическую мощность для современного коттеджа?"

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Для sergey_sav: Достаточно информации если владеешь предметом;
Для garte : Нет, в час 50 Квт. на все участки, т.е. 50 Квт-час.
Для evgenygrig : Спасибо! Я бы согласился, но количество участков – 200, мощность трансформатора – 250 Ква. и он работает.
Если было бы по 3 Квт, как Вы предлагаете, то транс давно бы «сгорел».

ANDAND написал :
Если было бы по 3 Квт, как Вы предлагаете, то транс давно бы «сгорел»

Как я Вам и говорил, только не по 3 кВт получается а по 2,5. Т.е. 2,5х200х0,5= 250 кВт. Как я Вам и писал. А вообще лучше было бы чтобы разрешенная мощность была от 5 кВт, для дачного дома это нормально

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

ANDAND написал :
Чему равно максимальное энергопотребление?
И насколько оно возрастает весной, осенью или при плохой погоде летом?

Реальную нагрузку на трансформатор на пике потребления ни в коем случае нельзя выводить из 50 кВт*ч, потребленных когда-то на неделе, когда никого на участках не было, кроме 5 бабушек-пенсионеров. Для этого надо проводить замеры силы тока в часы пик, в холодную погоду.

Также многое зависит от типа застройки и проживающего контингента.