Необходимо протянуть линию от ТП к магазину 3ф 15кВт.
Часть трассы проходит по сухествующим опорам освешения (4 пролета). Максимальный пролет 57м.
Опоры ж/б высотой примерно 11м. Есть таблицы расчета стрел провиса с пролетами 80м. А по серии 26.0008 не более 42м. Кому верить ?!
ВТБ! написал :
По ТУ 16-705.500-2006 это теперь СИП-4 (или СИП-2 при несущей нулевой жиле).
Спасибо за информацию.
Как я понял это только переименование: принципиальных изменений нет.
Что делать с пролетом 57м?
Есть ли серия по применению СИП-2 (по ТУ 16-705.500-2006)?
Есть ли таблицы(формулы) для расчета стрел провиса СИП-2?