#482575

убедили -
поставлю дифавтомат АстроУЗО В 16А 30мА.
Трудно будет только штатного электрика найти и убедить его тщательно
почистить контакты. Провод всё же похож на 2.5 кв.мм -
в щитке трудно было рассмотреть, а диаметры у них различаются мало.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

Leonid53 написал :
это хорошая штука, но
Цена 56.82 eur за 1 шт.
и такое изделие могут украсть

  • скорее, увидев такую дорогущую электрику, пойдут грабить квартиру
    -тем не менее, дифавтомат дороже УЗО, но его и труднее незаметно украсть

Leonid53 написал :
это хорошая штука, но
Цена 56.82 eur за 1 шт.
и такое изделие могут украсть

вроде и курский монстр может влезть -
это не электронное ли УЗО и что вообще о них слышно,
кроме того, что они не престижные из-за громозкости

между прочим это нормальная цена за дифавтомат.. было бы узо.. стоило на 400р дешевле..
не думаю, что кто то будет заниматься тем, что ходить и снимать эти ДИфы..

gesper написал :
а может ?

это хорошая штука, но
Цена 56.82 eur за 1 шт.
и такое изделие могут украсть

вроде и курский монстр может влезть -
это не электронное ли УЗО и что вообще о них слышно,
кроме того, что они не престижные из-за громозкости

Leonid53 написал :
а можно туда вставить дифавтомат курского производства, если место позволит?
Он 4 модуля занимает, но уж точно не украдут - щиток в межквартирном коридоре
за общим замком.

не влезет...

а может ?

Leonid53 написал :
для трёхжильного провода в воздухе (мой случай)
предельный ток для сечения 1.5 кв.мм - 19 А,
для 2.5 кв.мм - 25 А
Всё на пределе в моём случае

на моей памяти по ПУЭ
до 10 А - 0,75
до 16 А - 1,5
до 25 А - 2,5 кв.мм

это в общем... можно еще от типа провода отталкваться.. в принцыпе если провод грееться и рука терпит.. нормально.

помойму, чтоб самому не мучаться и не думать о последствиях.. стоит протянуть по новой проводку. тем более если точно не известно что там стоять будет

Leonid53 написал :
на моей стиральной машине Маргарита Ariston AI1248 CTX написано
2225 W

Это и есть те самые 10А.

Всё на пределе

Всё с хорошим запасом - если не пытаться подключить к той же линии водонагреватель или фен (одновременно с СМ).

для трёхжильного провода в воздухе (мой случай)
предельный ток для сечения 1.5 кв.мм - 19 А,
для 2.5 кв.мм - 25 А
Всё на пределе в моём случае

а можно туда вставить дифавтомат курского производства, если место позволит?
Он 4 модуля занимает, но уж точно не украдут - щиток в межквартирном коридоре
за общим замком.

не влезет...

P.S. на моей стиральной машине Маргарита Ariston AI1248 CTX написано
2225 W, предохранитель на 16A
ещё раз выражаю опасение, что провода сечением 1.5 кв.мм - напряг

Leonid53 написал :
сечение провода явно не более 1,5 кв.мм

Почти все современные СМ потребляют не более 10А, так что не критично, просто почаще (чем для 2.5) придётся соединения проверять.

Leonid53 написал :
Неужели провод горел именно из-за плохо затянутого винта?

все зажими имеют свойство со временем самоотпускаться.

Leonid53 написал :
там была машина Indesit, довольно большая, марку не помню - а бывают без
сушки? Вряд ли теперь туда без сушки поставят

бывают.. у меня без сушки тоже.
на рынок приходишь провод купить.. говоришь с какой целью, они уже сами спрашивают какая машина.
ЗЫ: у меня рядом с сливным отверстием.. табличка приколота, на ней указана мощность и ток потребления.
нужно узнать что у вас будет там стоять.. и по характеристикам.. соответствено определить наминал автомата и диаметр проводника.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Leonid53 написал :
Неужели провод горел именно из-за плохо затянутого винта?

Самая вероятная причина. И еще надо было зачистить площадку под провод.

Valeryko написал :
-ну это уж Вам проще узнать

когда поставят - будет проще
Меня интересует больше, как предотвратить повторение проблем.
Неужели провод горел именно из-за плохо затянутого винта?

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

Leonid53 написал :
там была машина Indesit, довольно большая, марку не помню - а бывают без
сушки? Вряд ли теперь туда без сушки поставят

-ну это уж Вам проще узнать

  • у меня машина, например, не только без сушки но и с подключением к ГВС, так что воду греет только при ремонтах котельной и теплотрасс..

gesper написал :
1,5 кв.мм для стиральной машины без сушки достаточно

там была машина Indesit, довольно большая, марку не помню - а бывают без
сушки? Вряд ли теперь туда без сушки поставят

да, дом с электроплитами
думаете, горело из-за плохой затяжки винта?
а сечение провода на стиральную машину не маловато?

правда, удастся ли его вытянуть через гофру?

Leonid53 написал :
Смущает ещё, что сечение провода явно не более 1,5 кв.мм.
Но есть ли тут настоящая земля и куда бы тут поставить УЗО?

Если ставите узо, то до него должен стоят защищающий его автомат.. или как сказал Valeryko ставить дифавтомат совмещающий УЗО и автомат защиты.

1,5 кв.мм для стиральной машины без сушки достаточно

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

-явных грубых нарушений нет, за исключением плохой затяжки алюминиевых и медных проводов...

  • дом явно с элетроплитами,а значит заземление законное гарантировано есть..
  • УЗО ставится элементарно вместо этого "косого" автомата, хотя тут просится именно дифавтомат..
  • но неспециалисту в этом щитке да еще без снятия напряжения лучше не ковыряться...

На квартире родственников недавно чинили стиральную машину.
Что там было сломано, не знаю, но один из проводов в щитке явно горел.
Дом 17 этажный, постройки что-то около 1990 года.
Стоят автоматы по группам, но УЗО ещё не ставили в то время.
Автомат на стиральную машину добавили при установке -
косой на снимке и горелый провод рядом.
Смущает ещё, что сечение провода явно не более 1,5 кв.мм.
Но есть ли тут настоящая земля и куда бы тут поставить УЗО?