tguseva написал :
вода не доходит до 2- последних змеек
Или вариант - вода таки проходит, но крайне мало (литр-два в час). Берите за жабры ЖЭК, пусть разбираются с обраткой ГВС, почему не течёт, где забыли открыть...
А где в т.н. "змейке" краны Маевского??? И почему через них Вы сливаете воду? Они для выпуска воздуха Вы бы хоть написали/нарисовали как он подключен схематически, какие части не греются? "...Две палки..." - как-то неопределенно...
Ага. Т.е. пока вышележащие этажи воду не потребляют и обратка ГВС перекрыта - вода через ПС не идёт вообще. Дрючьте жэковских сантехников, которые это ставили и которые обратку перекрыли. А что нет чека - не страшно, если у вас есть пара свидетелей.
ИМХО, дело не в промывке! Не может он так засориться! История, кстати, стандартная. Очень часто новые ПС вообще не запускаются на обогрев. А бывает - остывают после отключения отопления.
Способы "разгона" зависят от схемы подключения. Вероятно, действительно придется его снимать, но не с целью промывки, а чтобы слить всю холодную воду из него. А можно, для начала поманипулировать разными кранами - попробовать прокачать его давлением горячей воды.
tguseva, очевидно ведь, что Вы сами не сумеете (и не должны уметь) открутить ПС (с целью его ревизии и промывки, при необходимости). Значит, Вы неизбежно должны найти сантехника, который это сделает. Если на отводах от стояка ГВС к Вашему ПС нет кранов, то обойтись без ЖЭКовского сантехника Вам не удастся, если краны есть - то можно и со стороны пригласить. Кстати, если кранов нет, то есть смысл их поставить - чтобы 2 раза за отключение стояка не платить, и чтобы в будущих подобных случаях проблема решалась проще.
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться, что делать.
Сделали ремонт, установили полотенецесушитель (змейка), уставнавливал жэк, но без квитанции, грел отлично. После отключения воды (летнего), набирает горячую воду, причем все становится горячим, кроме двух палок, греет в течении 30 минут и остывает. Воду выпускали кранами Маевского, не помргает. Все уже заложено плиткой (до выключения сезонного воды работал просто замечательно), жэк как понятно клеит дурака и говорит, что это делали не они и все в этом роде. Что можно сделать? Почему вода не поподает в эти 2 палки змейки. Я бы не удивилась, если бы он сразу не заработал, он грел 2 месяца великолепно. Всем спасибо.