Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#483856

Raindy написал :
А как выглядит этот переходник с трубы 32 на 1" с накидной гайкой (мама 1") с полусферой.

Можно ссылочку указать?
Спасибо

Переход с металла на ПП лучше сделать оц. чуг. "американкой",пользуюсь в таких случаях польскими ЕЕ

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Просто, не надо от ПП американок ждать чудес. Там по конструкции понятно, плоское основание и резиновая прокладка, что она не будет нормально работать при изгибе трубы.
Ну и не надо кроить на креплениях.

Raindy написал :
Компенсатор не ставил так как на отрезке в 2м, тем более на стабилизированной трубе его ставить нет необходимости [...] труба на таком отрезке никуда не денется. Кроме того она жестко закреплена посредине.

Ха. А слабО взять на сайте изготовителя данные по продольной упругости трубы и ейном ТКР (а он немаленький, поверьте!) и посчитать усилие, с которым труба упирается в концы стояка (или, наоборот, выдёргивает их)? Не гарантирую, что стояк выворотит из перекрытия, но американки поплющит за здрасьте. А если правильно угадать точку крепления посередине - трубу аккуратно расколет вдоль, и именно тогда, когда давление самое высокое и температура тоже. То-то радости будет всем от затопа кипятком от вашего этажа до первого...

Raindy написал :
стояк ГВС все равно закольцован и электрическая цепь межу верхним и нижним концами стояка есть.

...при условии, что нет (и никогда не будет!) ещё одного такого "умельца" и такой же ПП вставки в обратку ГВС (технически: ПС на ПП или МП подводке + кран на байпасе или байпас тоже из ПП/МП) на любом другом этаже. Иначе в случае попадания 220 вольт на изолированную часть стояка - тому, кто ухватится за кран мокрой рукой, смерть на месте. Вы же не хотите, чтобы это были вы или кто-то из ваших детишек?

Raindy написал :
Это будут проблемы того кто его цеплял.

Убитому током от этого в гробу не легче. Тем более, за нарушение ДСУП часть собак повесят на вас. Тем более, речь даже не про заземление - надо соединить медной шинкой торчащие вам в квартиру концы старого стояка, пара часов работы - зачистить, накинуть хомутики, к ним припаять шинку.

Регистрация: 20.12.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 111

tvmaster написал :
ПП американка сделана по другому, там резиновая шайба с накидной гайкой.

ЕТО для всех. Пробегите поиском в моих постерах (Течет ПП) НИ КОГДА, НИ ЗА ЧТО не буду ими пользоваться.На своем объекте попал. И чужой щас буду переделывавть а это дето 20 радиаторов, и все время от времени текут. (Соединитель с резьбой и нормальная американка! тока так!) УДАЧИ ВСЕМ!

BV написал :
Вы разрушили систему уравнивания потенциалов ....

2BV
Дык, стояк ГВС все равно закольцован и электрическая цепь межу верхним и нижним концами стояка есть. Таким образом ничего делать нет необходимости. Это раз.
А во-вторых, "собак" на меня не повесят, только из-за того, что электронагревательное оборудование типа "бойлер" по инструкции нельзя эксплуатировать без собственного заземления либо хотябы зануления. Это будут проблемы того кто его цеплял. Во как сказал.

А насчет компенсаторов труба на таком отрезке никуда не денется. Кроме того она жестко закреплена посредине.

Raindy написал :
Компенсатор не ставил так как на отрезке в 2м,

Если труба располагается на прямой линии со стояком, то призводители трубы в своих инструкциях думают иначе....

Raindy написал :
На счет заземления

Вы разрушили систему уравнивания потенциалов ....
И дело не в счетчиках - у кого-то то выше может водогрей пробить.
Случись что (тьфу три раза) - собак повесят на вас.
Удачи. Думайте, когда делаете....

Трубу уже влепил. Поставил на обычные паечные американки с резинками. Компенсатор не ставил так как на отрезке в 2м, тем более на стабилизированной трубе его ставить нет необходимости
На счет заземления - уна в доме счетчики стоят все в парадных в щитках на каждом этаже отчеь далеко от моей квартиры метров 7 наверное и никто этим заниматься не будит.

2Raindy - т.е. труба будет стоять вместо вырезанной части стояка? Крайне советую поставить компенсатор теплового расширения (петлю) и закоротить концы труб, которые в ПП упираются (на случай, если кто сверху/снизу попытается отматывать счётчик - чтобы не убило всех, кто в это время хватается за кран).

Производитель хороший даже отличный а насчет пораметров не чего нескажу

не в курсе где есть ссылки ...
ПП американка сделана по другому, там резиновая шайба с накидной гайкой.
Мне неизвестно, как вы планируете в стояк врезаться. Можно на ПП трубу поставить фитинги резьбой и использовать металические американки, можно пользоваться родной ПП американкой.

tvmaster написал :

tvmaster написал :
Разумеется, американки на полусфере лучше, резина со временем высохнет.

А как выглядит этот переходник с трубы 32 на 1" с накидной гайкой (мама 1") с полусферой.

Можно ссылочку указать?
Спасибо

С данным производителем не знаком. Труба PN-20, с виду вроде нормальная. Характеристики нужно спрашивать у продавца, там и узнаете выдержит ли она на стояке ГВС.
Разумеется, американки на полусфере лучше, резина со временем высохнет.

Купил трубу фирмы FV plast (чехия)
со следующей маркировкой:

STABI PP-R/AL/PP-R 32*4.4 (PN-16) (test 32*5.4 (PN-20) CSN EN ISO 15874-2) Made in EU

меня терзают смутные сомнения на счет этой трубы.

Так ПН-20 это или ПН-16?
характеристики где взять?

раб.давление и макс. температура?
Хороший ли производитель?

Выдержит ли она на стояке ГВС?
(будет к обрезанному стояку крепиться на американки)
Всю фасонину купил, а вот американки пока не нашел.
Какие американки лучше ставить? (на полусферах либо на резинки)?

Помогите пожалуйста советом.
Фотка трубы прилагается.

СПАСИБО.