Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#486173

Старый фитинг лучше отправить в металлолом. Трубу зачистить, перепаять.

alex_rm написал :
может вообще заменить обычную заглушку без всяких пазов для колец и прокладок и ее посадить на лен?

Не знаю, не знаю... Сдалали прокладку — пусть стоит прокладка. FAR всё же не должен ерунды делать...

Остатки старого припоя можно аккуратно убрать.. Думаю, что после этого труба оденется в фитинг.

Всем спасибо за ответы.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

alex_rm написал :
по поводу вопроса 3 - что будет если перегреешь место соединения при попытке разобрать для повторной пайки? после остывания, зачистки разъемов повторная пайка пройдет нормально?

да вроде, никакого криминала не будет от перегрева. и повторная пайка нормально пойдет. только одеть фитинг на трубу возможно удастся только в нагретом состоянии: остатки старого припоя могут мешать

Спасибо за ответы.
по поводу вопроса 2 - может вообще заменить обычную заглушку без всяких пазов для колец и прокладок и ее посадить на лен?
по поводу вопроса 3 - что будет если перегреешь место соединения при попытке разобрать для повторной пайки? после остывания, зачистки разъемов повторная пайка пройдет нормально?

Спасибо

1) Тянуть не очень сильно (одной рукой, без фанатизма, недлинным ключём — ну вы поняли ). Если подтекает, дотянуть ещё.

2) Герметик не надёжнее резины Я бы оставил как есть.

3) Желательно. Вы же не знаете точно, из-за чего непропай. Частая причина — грязь на месте пайки. Так что, желательно разобрать, почистить, и запаять по новой.

Здравствуйте!
проконсультируйте пожалуйста по следующим вопросам:

  1. имеются фильтры "Honeywell". У них в разъемном соединении используются паронитовые прокладки.
    Насколько сильно надо затягивать накидную гайку и насколько надежное соединение получается? Имеет ли смысл поставить что-то другое вместо данных прокладок?
  2. в коллекторах FAR ставлю заглушку с наружной резьбой на правую сторону коллектора. Данная заглушка имеет резиновое колечко. Вопрос - надежное ли соединение получается при использовании заглушки с резиновым колечком? Может быть имеет смысл убрать колечко и заменить его льном с герметиком?
  3. если начало подкапывать запаянное соединение на медных трубах, надо ли полностью разбирать соединение или достаточно нагреть соединение и запаять, добавить припоя?

Заранее спасибо за Ваши ответы и советы.