Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1093
#486414

ну так все нормально - 220 у вас на лампу приходит ?- подсоединяете там датчик а к нему лампу .
У датчика обычно 3 контакта - 2 для подключения 220 в, один из них обьщий к нему и к 3 свободному подключите лампочку светильника

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2Nadera Бывают датчики движения, кот. можно включить в разрыв провода к лампе, без нулевого провода.
Одно но , лампа - только накаливания, обычная на 220В. Как подключается смотреть здесь
www.image-company.ru/MANUAL/SD_Sensor.pdf

Мы хотим установить датчик именно на потолке, рядом с лампой. А выключатель на стене будет постоянно включен (или выключен для каких-то работ).
Может быть кто-то поможет со схемой подключения... Просто из объяснений продавца мы поняли, что нужен дополнительный нулевой провод к лампе, в обход датчика. А как это сделать, или можно по другому?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1093

для питания самого датчика нужно напряжение но в вашем случе все можно - просто получится как бы два полседовательных выключателя .
Первый будет вуключать датчик и светильник а сам датчик уже будет управлять светильником .
но это при условии монтажа рядом лампочкой ,если хотите спрятать в выключать на стенке - может не получится

Подскажите пожалуйста! Хотим в коридоре сделать автоматическое включение света от датчика движения. Нашли на рынке и в магазине потолочные датчики. По площади и углу охвата нам такой подходит. Но как его подключить? Продавец сказал, что если ремонт уже сделан, то датчик подключить нельзя, так как надо тянуть еще один провод. Неужели нет никакого выхода из данной ситуации? А конкретный вопрос - можно ли подключить датчик в разрыв провода, который идет к потолочному светильнику?