Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 03.07.2007 Челябинск Сообщений: 6
#486294

Здравствуйте,

квартира новая, преполагается сделать проводку с нуля.
разумеется, рисовать буду я , от вас жду критики и советов.
Первоначальная схема такая.

спасибо...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2S9 ВСЕ розетки должны быть защищены УЗО.
С санузлом вообще непонятки. Зачем там утюг - пыточную камеру там решили устроить?
УЗО 40А 10мА надо прежде найти, чем в схему засовывать. Для ВН можно и отдельное УЗО выделить или диффавтомат.

S9

Где граница между этажным щитком и квартирным?
Разрешённая мощность?
Входное УЗО должно быть типа S.
Проект будет официально утверждаться?
Сечение ввода, марка кабеля/проводов, способ прокладки?
Квартирный щиток один?
Зачем линии 3*4 к СМ и ВН?
Линии освещения сан.узла и розетки для бритвы желательно разделить.

Регистрация: 03.07.2007 Челябинск Сообщений: 6

avmal написал :
Зачем там утюг - пыточную камеру там решили устроить?


санузел представляет собой туалет, в котором предполагается разместить ВН, и ванную комнату 7+ кв.м. учитывая, что кроме самой ванны и СМ там ничего не будет, то места для гладильной доски предостаточно. но если есть аргументы этого не делать, то я их выслушаю...

ВТБ! написал :
Где граница между этажным щитком и квартирным?
Разрешённая мощность?

на рис. (1) - это автомат в корманном щитке, "проектная" (так мне сказали) мощность - 10кВт

ВТБ! написал :
Проект будет официально утверждаться?

хотелось бы, но если это потребует больших финансовых и\или временных затрат, то, пожалуй откажусь от этой затеи

ВТБ! написал :
Сечение ввода, марка кабеля/проводов, способ прокладки?
Квартирный щиток один?

провод - ВВГ или NYM в стяжку. квартирный щиток один.

  • в коридоре, холле и зале будет подвесной потолок, они соседствуют. имеет ли смысл проводить свет под потолком, чтобы меньше штробить?
  • правильно ли выбраны УЗО\автомат на рис. (2) ?
  • имеет ли смысл уменьшить количество автоматов на кухне?
  • ввод проводом 3*6, достаточно?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

S9 написал :
учитывая, что кроме самой ванны и СМ там ничего не будет, то места для гладильной доски предостаточно. но если есть аргументы этого не делать, то я их выслушаю...

Аргумент тут только один - использование мощного электроприбора в помещении с повышенной опасностью.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

  1. УЗО и автомат на розетки выбрано не правильно, 16А/30мА считаю недостаточным. Ставьте 40А/30мА. После него подключите минимум 2 автомата по 16А, разделив нагрузку между ними.
  2. Входное УЗО 63А/100мА надо типа S, чтобы не срабатывало вместе с нижестоящими. Либо УЗО 63А/300мА - но это хуже.
  3. Я бы на кухню (4 автомата) добавил еще одно УЗО 63А/30мА. Но это не обязательно.
  4. Вводной кабель 3х6 - максимум 40А. У вас 63А автомат - надо кабель 3х10.