2S9 ВСЕ розетки должны быть защищены УЗО.
С санузлом вообще непонятки. Зачем там утюг - пыточную камеру там решили устроить?
УЗО 40А 10мА надо прежде найти, чем в схему засовывать. Для ВН можно и отдельное УЗО выделить или диффавтомат.
Где граница между этажным щитком и квартирным?
Разрешённая мощность?
Входное УЗО должно быть типа S.
Проект будет официально утверждаться?
Сечение ввода, марка кабеля/проводов, способ прокладки?
Квартирный щиток один?
Зачем линии 3*4 к СМ и ВН?
Линии освещения сан.узла и розетки для бритвы желательно разделить.
avmal написал :
Зачем там утюг - пыточную камеру там решили устроить?
санузел представляет собой туалет, в котором предполагается разместить ВН, и ванную комнату 7+ кв.м. учитывая, что кроме самой ванны и СМ там ничего не будет, то места для гладильной доски предостаточно. но если есть аргументы этого не делать, то я их выслушаю...
ВТБ! написал :
Где граница между этажным щитком и квартирным?
Разрешённая мощность?
на рис. (1) - это автомат в корманном щитке, "проектная" (так мне сказали) мощность - 10кВт
ВТБ! написал :
Проект будет официально утверждаться?
хотелось бы, но если это потребует больших финансовых и\или временных затрат, то, пожалуй откажусь от этой затеи
ВТБ! написал :
Сечение ввода, марка кабеля/проводов, способ прокладки?
Квартирный щиток один?
провод - ВВГ или NYM в стяжку. квартирный щиток один.
в коридоре, холле и зале будет подвесной потолок, они соседствуют. имеет ли смысл проводить свет под потолком, чтобы меньше штробить?
правильно ли выбраны УЗО\автомат на рис. (2) ?
имеет ли смысл уменьшить количество автоматов на кухне?
S9 написал :
учитывая, что кроме самой ванны и СМ там ничего не будет, то места для гладильной доски предостаточно. но если есть аргументы этого не делать, то я их выслушаю...
Аргумент тут только один - использование мощного электроприбора в помещении с повышенной опасностью.
УЗО и автомат на розетки выбрано не правильно, 16А/30мА считаю недостаточным. Ставьте 40А/30мА. После него подключите минимум 2 автомата по 16А, разделив нагрузку между ними.
Входное УЗО 63А/100мА надо типа S, чтобы не срабатывало вместе с нижестоящими. Либо УЗО 63А/300мА - но это хуже.
Я бы на кухню (4 автомата) добавил еще одно УЗО 63А/30мА. Но это не обязательно.
Вводной кабель 3х6 - максимум 40А. У вас 63А автомат - надо кабель 3х10.