Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 21.08.2007 Мариуполь Сообщений: 481
#486399

Просьба. Уважаемые знатоки! Помогите критически оценить схему будущего водопровода. Запорная арматура для упрощения не показана. Все трубы Экопластик PPR 20 PN 16. Давление в системе не более 3 атм.

RE:MONTER

О коллекторной разводке не думали?

Регистрация: 21.08.2007 Мариуполь Сообщений: 481

А что это такое? Это ведь только для МП?

RE:MONTER

Это для любых труб.
Но, действительно, для ПП она менее востребована.

Может, магистраль холодной воды 25 - эдакий распределённый коллектор?

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

2RE:MONTER

  1. На холодную воду трубы лучше бы PN10.
  2. У Ekoplastika тройники с наружной резьбой имеют интересную особенность: их внутреннний диаметр заужен по сравнению с простым тройником. Он соответствует трубе PN20. Поэтому отводы от холодной трубы лучше делать обычными тройниками.

Регистрация: 21.08.2007 Мариуполь Сообщений: 481

Интересное замечание насчет тройников. Я не сразу обратил на них внимание. А повлияет ли заужение в резьбовых тройниках на общее сопротивление системы, если ранее уже встречались заужения в виде проходных сечений счетчика, колонки?

Регистрация: 31.07.2007 Челябинск Сообщений: 77

Sergey_G. написал :
На холодную воду трубы лучше бы PN10

А почему? Почему нельзя к примеру всю разводку сделать PN25 (если не учитывать цену)? Трубы продаются по 4 метра, если брать разные будет больше неиспользованных обрезков.