Добрый день!
кто может просвятить меня по такому вопросу:
почему между корпусом посудомойки (а также и микроволновки) и раковиной
присутствует потенциал 36-40 вольт?
Естественно бьет током и довольно сильно если одновременно каснуться корпуса и раковины.
Водопровод до стояка пластиковый (не металлопласт).
Заземления в розетке от которой запитаны вышеупомянутые приборы нет.
Померил напряжение между фазным проводом и струей воды из раковины - 186 вольт.
Напряжение между фазным проводом с батареей центрально отопления 230 В.
Напряжение между любым проводом розетки и корпусом 36-40В
Вообще то, лучше было бы померить напряжение между всеми доступными проводящими поверхностями, а не с фазным проводником. Тогда и вырисуется вся картинка полностью.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
2ka.an Подключите к зажимам вашего измерительного прибора лампочку ватт на 15....25...40 и померяйте потенциал между корпусом прибора и раковиной или нулевым проводом из розетки.
Опишите ваше удивление в следующем вашем сообщении ....
BV написал :
2ka.an Подключите к зажимам вашего измерительного прибора лампочку ватт на 15....25...40 и померяйте потенциал между корпусом прибора и раковиной или нулевым проводом из розетки.
Опишите ваше удивление в следующем вашем сообщении ....
с лампочкой не эксперементировал.
между корпусом и раковиной 40В
между корпусом и нулевым или фазным в розетке 40В
между нулевым в розетке и корпусом 0-1В
На корпус практически всех электроприборов идет два помехоподавляющих конденсатора - один с фазы, а второй с нуля. Т.е. на любом незаземленном корпусе потенциал - 110В. Дальше все зависит от измерительного прибора, т.к. емкости конденсаторов небольшие, то прибор с малым входным сопротивлением может намерять любое напряжение. Да и током бьет не сильно по этой же причине. А вот сколько компьютеров и принтеров погорело по этой причине вам никто даже не сможет сосчитать, там большого тока не надо, чтобы сжечь 110в интерфейсные микросхемы.
беру вольтмерт, ставлю 500В переменки. один щуп на корпус, 2й в нулевой, получаю 40 В.
аналогично и с фазным. фазу и ноль в розетке опрелелил индикаторной отверткой (на фазе лампочка горит, на нуле нет)
причем с корпусом микроволновки наблюдается такая же ситуация, что приводит к мысли о том, что бытовая техника исправна.
ka.an написал :
беру вольтмерт, ставлю 500В переменки. один щуп на корпус, 2й в нулевой, получаю 40 В.
аналогично и с фазным. фазу и ноль в розетке опрелелил индикаторной отверткой (на фазе лампочка горит, на нуле нет)
Скорее всего это говорит о том, что у вас неплохой стрелочный вольтметр
Хочу обратить внимание, что многие цифровые приборы ведут отсчет по всей шкале, к примеру если перед числом 158 стоит маленькая точка, то это означает 158 миливольт( даже далеко до одного вольта). Многие не обращают внимание на точку.