#488590

всем спасибо за ответы.
для начала поствлю дифавтомат на розетки для кухонных приборов.
ну а остальное как получиться...

Хочу обратить внимание, что многие цифровые приборы ведут отсчет по всей шкале, к примеру если перед числом 158 стоит маленькая точка, то это означает 158 миливольт( даже далеко до одного вольта). Многие не обращают внимание на точку.

2ka.an Не угадал - оказался плохой цифровой

dmvt1 написал :
Да и током бьет не сильно

лично меня не било, но жене, по ее словам, хорошенько досталось. рука до локтя полчаса болела....

BV написал :
Скорее всего это говорит о том, что у вас неплохой стрелочный вольтметр

неа, вот он

попробуйте всё же вернуться к #2

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

ka.an написал :
беру вольтмерт, ставлю 500В переменки. один щуп на корпус, 2й в нулевой, получаю 40 В.
аналогично и с фазным. фазу и ноль в розетке опрелелил индикаторной отверткой (на фазе лампочка горит, на нуле нет)

Скорее всего это говорит о том, что у вас неплохой стрелочный вольтметр

BV написал :
Цитата:
Сообщение от ka.an
между корпусом и нулевым или .... в розетке 40В
между нулевым в розетке и корпусом 0-1В

Вы уж на чём-то одном остановитесь...

останавливаюсь:
между корпусом и нулевым в розетке 40

BV написал :
Это как?

беру вольтмерт, ставлю 500В переменки. один щуп на корпус, 2й в нулевой, получаю 40 В.
аналогично и с фазным. фазу и ноль в розетке опрелелил индикаторной отверткой (на фазе лампочка горит, на нуле нет)
причем с корпусом микроволновки наблюдается такая же ситуация, что приводит к мысли о том, что бытовая техника исправна.

ka.an написал :
между корпусом и нулевым или .... в розетке 40В
между нулевым в розетке и корпусом 0-1В

Вы уж на чём-то одном остановитесь...

ka.an написал :
а почему нет разности потенциалов между корпусом и батареей отопления?

это я погорячился, потенциал есть (такой же как и относительно водопровода)

ka.an написал :
с лампочкой не эксперементировал.

Тогда от ваших измерений толку ноль.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

На корпус практически всех электроприборов идет два помехоподавляющих конденсатора - один с фазы, а второй с нуля. Т.е. на любом незаземленном корпусе потенциал - 110В. Дальше все зависит от измерительного прибора, т.к. емкости конденсаторов небольшие, то прибор с малым входным сопротивлением может намерять любое напряжение. Да и током бьет не сильно по этой же причине. А вот сколько компьютеров и принтеров погорело по этой причине вам никто даже не сможет сосчитать, там большого тока не надо, чтобы сжечь 110в интерфейсные микросхемы.

BV написал :
2ka.an Подключите к зажимам вашего измерительного прибора лампочку ватт на 15....25...40 и померяйте потенциал между корпусом прибора и раковиной или нулевым проводом из розетки.
Опишите ваше удивление в следующем вашем сообщении ....

с лампочкой не эксперементировал.
между корпусом и раковиной 40В
между корпусом и нулевым или фазным в розетке 40В
между нулевым в розетке и корпусом 0-1В

ka.an написал :
интересно а зачем оба стояка (гор. и хол. вода) сварены между собой шиной
и прикручены к стене

Сварены - уравнивание потенциалов - см пост2

ka.an написал :
и прикручены к стене

чтобы не болтались

2ka.an Подключите к зажимам вашего измерительного прибора лампочку ватт на 15....25...40 и померяйте потенциал между корпусом прибора и раковиной или нулевым проводом из розетки.
Опишите ваше удивление в следующем вашем сообщении ....

ок. проверю
интересно а зачем оба стояка (гор. и хол. вода) сварены между собой шиной
и прикручены к стене

Дело не в электропотребителях, а в опасном потенциале металических конструкций водопровода. Надо нулить конструкции.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Заземлять эти устройства надо в обязательном порядке, да еще УЗО поставить.

Вообще то, лучше было бы померить напряжение между всеми доступными проводящими поверхностями, а не с фазным проводником. Тогда и вырисуется вся картинка полностью.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :

а почему нет разности потенциалов между корпусом и батареей отопления?

ka.an написал :
Заземления в розетке от которой запитаны вышеупомянутые приборы нет.

Вы сами ответили на вопрос.
Наберите в "поиске" форума "уравнивание потенциалов" и увидите много тем по Вашему вопросу.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Добрый день!
кто может просвятить меня по такому вопросу:
почему между корпусом посудомойки (а также и микроволновки) и раковиной
присутствует потенциал 36-40 вольт?
Естественно бьет током и довольно сильно если одновременно каснуться корпуса и раковины.
Водопровод до стояка пластиковый (не металлопласт).
Заземления в розетке от которой запитаны вышеупомянутые приборы нет.
Померил напряжение между фазным проводом и струей воды из раковины - 186 вольт.
Напряжение между фазным проводом с батареей центрально отопления 230 В.
Напряжение между любым проводом розетки и корпусом 36-40В

Андрей.