Гы, только сейчас заметил, в ПУЭ ОШИБКА на любимом Рис. 1.7.7. (система уравнивания потенциалов в здании): на этаже ванной комнаты перепутаны цифры 1 и 3.
2AlS
50 стали, ужас, ИМХО в квартире СУП не основная, а дополнительная, следовательно 2.5 меди:
1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.
Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
ПУЭ п.1.7.37. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных-6 мм.кв., алюминевых-16 мм.кв., стальных-50 мм.кв.Соединение и присоединение проводников ПУЭ п.1.7.139. Стальные рекомендуется сваркой, можно и болтовым, с учётом принятия мер против ослабления контакта.
Видимо ни кто не знает ответа на мой вопрос. Вы все, наверно, институтов позаканчивали, а не знаете. Хотел я ванну за ногу замотать к трубе, но подумал- зачем мне нулевой открытый потенциал. Так если и долбанёт, то через воду, всё не на коротко. Пусть она у меня не заземлённая. Вот Вам Чубайс ток отключит, будете знать.
Чё то Вы всё пишите, пишите. А я вот посмотрел под свою ванну и не нашёл там вообще никакого заземления. Снизу сливная труба подключена через резиновые прокладки т.е. ванна изолирована получается. Мне чё её примотать к холодной трубе или не надо? РЕ нету.
Холодно стало. Вот я под ванну и залез. Дую в Вашу сторону. Пусть морозы к Вам уходят.
Это вряд ли - т.к. квартира уже никак к стояку не относится, видите ли собственность не та(
По-крайней мере я не слышал, чтобы при реконструкции стояка кому-то(коллективно) меняли и квартирную систему.
Для этого лучше использовать выселение и капитальный ремонт.
После окончания новогодне-майских каникул может начаться следующий этап: сверление дырок из коридора в санузлы сквозь плитку и акриловую ванну и запихивание туда жовто-зелёного провода.
Гмм, а связь-то какая?
Реконструировали-то только стояк.
Как была голыдьба в квартирах, так она и осталась...
Проводка не менялась, система уравнивания потенциалов не устраивалась...
Единственный плюс - появился еще один провод, который теперь надо куда-то подключать))
Тогда хотя бы свинцовую прокладку между хомутом и трубой (болт на хомуте как следует затянуть), а провод уже к хомуту - под болт с пружинной шайбой.
Труба холодная, конденсат - окислится там медь и не будет контакта. Только на смазку и надежда.
Что-то у меня с резкостью в последнее время стало туго, наверно все-таки в бригаду ночью переиграл...
Нормально там все.
Ванна, как и труба - не являются токопроводами. Их соединение обосновано снятием статики, поэтому супр-пупер контактов там и не надо.
Вот если бы была штатно выполнена система уравнивания и выравнивания потенциалов, то там был бы не хомут, а сварка, т.к. как ванна так и труба уже входили бы в состав электросистемы дома.
Берете свой провод, заголяете его. Если есть чем качественно обжать концевики - то лучше это сделать и крепить с помощью них.
Зачищаете места будущего контакта с ванной и трубой. Прикручиваете это дело, обязательно с гровером, можно еще и законтрить дополнительной гайкой. Замазываете литолом или чем хотите, главное, чтобы не стекало при нагреве. К трубе присоединяете следующим образом - делаете оборота полтора вокруг трубы и получившееся кольцо прихватываете хомутом - так же все замазываете смазкой.
Она была приделана хомутом к трубе. Причем под хомутом была краска. А второй конец висел в воздухе. Ремонтники при замене ванны его оторвали и не приделали к ванне.
А можно однопроволочным?
Ну сварки у меня нет. Да и от чего ее отрезать? Провод купить проще. Кстати, а крепить каким хомутом? Можно тонкими типа Нормы? Или надо из этой же полосы хомут согнуть?
Кстати! А медный провод можно напрямую к трубе черной крепить? Не будет ли там какой электрохимической коррозии?
Была металлическая полоса, но после переделки она до трубы не дотянеся. Хочу сделать кабелем типа ВВГ. Можно? Каким сечением? И можно ли замазать место соединения литолом или чем-то вроде него?