#492430

Возникает вопрос, куда переносят сам счетчик, и зачем??

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2Petya 2sergey_sav

sergey_sav написал :
Первое правило, которое Вас коснется это то, что Вы не имеете право кудали бо переносить общедомовое имущество без ведома соответствующих органов.

Само собой разумеется. Заявка на перенос в энергосбыт, приходит инспектор, оставляет предписание, ищется контора с лицензией ( ЖЭКовский электрик) - согласно предписанию ставят щиток, переносят счетчик, делают подключения, составляют акт. Еще раз вызов инспектора - приходит, смотрит и работу и бумажки, если все устраивает - оформляет, пломбирует счетчик, можно пользоваться.

sergey_sav написал :
Первое правило, которое Вас коснется это то, что Вы не имеете право кудали бо переносить общедомовое имущество без ведома соответствующих органов.

А он разве переносит общедомовое? Он делает свое, а то что общедомовое как стояло так и стоять будет на одном месте.

Petya написал :

  1. Существуют ли какие-либо правила/нормативы и т.п.?

Первое правило, которое Вас коснется это то, что Вы не имеете право кудали бо переносить общедомовое имущество без ведома соответствующих органов.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2Petya Не помню откуда информация на компе у меня лежит, но вот

"Щиток устанавливают на стене, имеющей жесткую конструкцию, в местах, удобных для доступа и обслуживания. Он должен располагаться в стороне от зоны возможных механических воздействий (открывающихся дверей, ставен и т. п.) и от трубопроводов отопления, водопровода, газопровода, не ближе чем на расстоянии 0,5 м.

Щиток крепят на прочном основании строго вертикально с уклоном не более 1°. Расстояние от пола до коробки зажимов счетчика должно быть в пределах 0,8-1,7 м."

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

ПУЭ
ruscable.ru/info/pue/7-1.html
7.1.28.При размещении ... групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в УДОБНЫХ и ДОСТУПНЫХ для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.

3.1.14. Аппараты защиты следует располагать по возможности в доступных для обслуживания местах таким образом, чтобы была исключена возможность их механических повреждений. Установка их должна быть выполнена так, чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов.
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м.

ГОСТ Р 51628-2000
ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
6.7.7 Аппараты, приборы, внутренние цепи должны располагаться в щитке таким образом, чтобы к ним обеспечивался удобный доступ при обслуживании и замене.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Petya написал :
НАД входной дверью в квартире, а не со стороны коридора

Есть какая-то разница с какой стороны двери прыгать?

НАД входной дверью в квартире, а не со стороны общего коридора
П.С. Сейчас все в общем коридоре.

Не трогайте счетчик.Ему лучше остаться на месте.И вкоридоре необходимо предусмотреть места где возможны протечки соседей.В любом случае должен быть удобный доступ.Мы чсто ставим в щит сигнальную лампу.Или несколько на разные группы.И здесь все зависит от планировки.Чаще место щита закрывается встроенным шкафом.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Petya написал :
Возможно ли размещение НАД входной дверью?

Щитки обычно переносят в квартиру для удобства и оперативности обслуживания, а обслуживать этажный щит будет много удобнее в общем коридоре, когда все органы управления и показания счетчика находятся перед глазами, чем в полной темноте прыгать около входной двери, пытаясь включить автомат.

Дано: Дом серии П-3 16 этажей.
Общий электрощиток в общем коридоре на 4 квартиры.

Необходимо перенести щиток в квартиру.

  1. Где его разместить при этом?
  2. Существуют ли какие-либо правила/нормативы и т.п.?
  3. Возможно ли размещение НАД входной дверью?