Маловато будет, т.б. вводной. В каких-то рекомендациях по расчету АВ нашел к-т 1,2. Данный к-т учитывает изменения от повышения температуры как окружающей среды, так и от влияния рядом стоящих АВ.
А я и не спорю, что ответ не полный. Тут не мешало бы учесть характер нагрузки, планируемый к применению кабель. Но этих данных нет.
Исходя из ваших рассуждений автомат нужен уже 40 А, следовательно кабель по меди 4х6 (5х6)...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sashan написал :
Как правильно расчитать вводной автомат для 3-х фазной цепи мощностью 20кВт.
Селективность защиты при выборе автомата учитывать будем?
В том смысле, что нагрузка висеть будет непосредственно за этим автоматом, либо будет делиться на группы и защищать каждую группу будет нижестоящий автомат?
А характер нагрузки? Асинхронник на 20 Квт или ТЭН-ы?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.