Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 17.11.2005 Ярославль Сообщений: 433
#493037

Что лучше использывать в качестве уплотнителя этого соединения (пластик-металл): лен, паста, фум-лента....?

Не вполне понятен вопрос.
На ПНД устанавливается компрессионный фитинг с резьбовым выходом. Для компрессионного финтинга никакой дополнительный уплотнитель не нужен - достаточно резинового колечка внутри.
На резьбу уже много лет наматываю сантехническую нить - унилок или локтайт.
Изумительно хорошо уплотняют, гарантия герметичности с первого раза, допускают возможность несколько отвернуть без потери герметичности.
ИМХО лен, фум-лента - это для тех, кто занимается подобными соединениями часто и набил руку.

Регистрация: 17.11.2005 Ярославль Сообщений: 433

2Shprot про соединение компрессионного фитинга все понятно.... вопрос касался про соединение ПНД-металл

Shprot написал :
На ПНД устанавливается компрессионный фитинг с резьбовым выходом

этот резьбовой выход нужен для соединения с металлом?

Да.
Бывает с наружной резьбой, с внутренней.
Бывают тройники для врезки в трубу, у которых перпендикулярно торчит также наружная, либо внутренняя резьба

Регистрация: 17.11.2005 Ярославль Сообщений: 433

2Shprot А на сколько надежно подобное соединение (металл-пластик), есть-ли вероятность сорвать резьбу на пластмасовом фитинге?

Сорвать вряд ли получится.
Резьба длинная, пластик прочный.
У меня пара-тройка десятков таких соединений, проблем не было

Регистрация: 28.06.2012 Ставрополь Сообщений: 180

Скажите, пожалуйста, можно ли вкрутить металлический фитинг в пластиковую седёлку :


Труба водопроводная ПЭТ диаметром 50 мм закопана на глубине 1 метра. Не слишком ли слаба там резьба для этого?

Djey38 написал :
Не слишком ли слаба там резьба для этого?

Она там как раз для того,чтобы вкрутить стальной фитинг.

Djey38 написал :
Труба водопроводная ПЭТ диаметром 50 мм закопана на глубине 1 метра.

Ни разу не страшно.А вот какое там давление?

Регистрация: 28.06.2012 Ставрополь Сообщений: 180

Спасибо! Давление около 6 кг, должно быть. А отверстие в отводе сверлить лучше уже после монтажа?

Djey38 написал :
А отверстие в отводе сверлить лучше уже после монтажа?

Если труба под давлением,то сверлить сквозь уже установленный шаровый кран.

ditiscus написал :
А на сколько надежно подобное соединение (металл-пластик), есть-ли вероятность сорвать резьбу на пластмасовом фитинге?

Главное, сначала вкрутить металлический фитинг и только потом затягивать болты седёлки до конца.

Регистрация: 28.06.2012 Ставрополь Сообщений: 180

ВТБ! написал :
Главное, сначала вкрутить металлический фитинг и только потом затягивать болты седёлки до конца.

Это чтоб как-бы усилить резьбу, чтоб не было перекосов?

Djey38

Чтобы пластиковую резьбу не перекосило до ввинчивания металлической.
Впрочем, пластиковой это касается в равной мере (пластик в пластик).