2vitaly.M Полного текста ГОСТа у меня тоже нет, судил по отрывкам из МЭКовского стандарта.
Кстати, с 1 января 2007 действует более новый ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000).
Контакты выключателя могут коммутировать ток до 10А, в случае 10АХ - до 10А реактивных ( ЛЛ с ЭМ балластом ( дросселем )) - это более тяжелый случай для контактов, чем просто пропускание тока в замкнутом состоянии даже 16А-20А. Посему и автомат 16А можно.
на выключателе написано 10 АХ. вот не понимаю, автомат к нему разрешается на 16 А, розетку можно вешать на него в 16 А. ... и в то же время говорится, что общую нагрузку можно подсоединять до 10 А.
держу в одной руке выключатель 10 А, в другой 10 АХ. какой в какую цепь можно ставить.
какая-то инфа есть в прилагаемой странице... но что-то не совсем мне ясно.
2vitaly.M Это ГОСТ Р 51324.1-99 (МЭК 60669-1-98) «Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования и методы испытаний».
знаю, что эти выключатели годятся для люминесцентных ламп и для прочих схем с индуктивностями-емкостями. где можно ознакомиться с документом, дающим право на такое обозначение?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.